Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужна помощь по подбору оборудования ТП

ORGANIZM®
сообщение 23.5.2014, 15:20
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(с2н5он @ 23.5.2014, 16:13) *
1. Если денег не жалко и есть перспектива на дальнейшую установку другой КТП, подойдёт
Лично я бы эту КТП поставил на место старой, а старую вместо новой
Пысы: вакуумник там есть на вводе "ВВУ"
Москвичи-владельцы не подпустят близко к своей КТП. Из-за этого ряд приключений и ненужные траты на реклоузер, воздушную линию, опоры. А Кабель 6 кВ сетевский, потому я думал, может кинуть шлейфом до моей КТП......но не зная ПУЭ в этой области и не зная оборудования, его маркировок, назначения.....очень трудно искать выход. Не, ну можно выучить.....найти......но ради одного случайного заказчика....и потом, а зачем тогда мне вы?icon_wink.gif))))))) Я вам, в свою очередь, с удовольствием пригожусь всем, что знаю и умею профессионально.....по ПП 861, в частности по ПТП ...например присоединиться, когда кажется, что выхода совсем нет или присоединиться, сэкономив маненько средств, на которые лучше купить детям квартиру.... Могу пиво научить варить, кроме всего. Отменное, домашнее пиво. Плотное, пенное, но не крепкое или стаут сливочный, с густой кремовой овсяной пенкой, которым не стыдно угостить друзей и вполне приятное хобби.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 24.5.2014, 7:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.5.2014, 10:29
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



ORGANIZM®, я не думал что Вы собираетесь взять лишнее, либо схалтурить. Не было этого, я лишь высказал свои соображения, чтобы оттолкнуть Вас от не правильной идеи.
Если кабель шлейфом. Сходу не скажу можно ли. Но если и можно, перерасчет уставок РЗ в ячейке на ПС 110/10 и последующая их корректировка по месту будет требоваться. Есть ли возможность проводить работы на ПС 110/10 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 26.5.2014, 11:39
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Работник @ 26.5.2014, 11:29) *
Есть ли возможность проводить работы на ПС 110/10 ?
Да. Работы проводить можно. Просьба у главного инженера была в том плане, что не хотелось бы по аварийным ситуациям туда попадать. А так-то можно б было смонтировать КТП, попасть на территорию ПС, настроить всё с учетом еще одного потребителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.5.2014, 11:48
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Я не понимаю зачем при аварии нужно попадать в ПС. Там свой персонал. Если только концевую муфту менять. Что имеет ввиду Главный инженер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2014, 14:51
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вероятно про муфту


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 27.5.2014, 6:48
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Работник @ 26.5.2014, 12:48) *
Я не понимаю зачем при аварии нужно попадать в ПС. Там свой персонал. Если только концевую муфту менять. Что имеет ввиду Главный инженер?
Начинаетсяicon_wink.gif))))))) Я ж начал тему с этого объясненияicon_wink.gif ПС принадлежит одной сетевой организации, а КТП - другой. И главный инженер этой организации, которой принадлежит КТП не хотел бы входить в сношения с вышеранговой СО, если на ПС будут аварии по вине владельца КТП (вернее, двух КТП, с учетом проектируемой).

Сообщение отредактировал с2н5он - 27.5.2014, 8:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 27.5.2014, 8:01
Сообщение #47


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Может уже не совсем в тему, но... не рассматривали ли варианты других производителей? Может у конкурентов дешевле выйдет? У нас при сравнении цен почти всегда цена на обор-е Тавриды выше...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.5.2014, 8:07
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Про ПС и КТП, что кто эксплуатирует - это я помню. И Именно по этому и спрашиваю. Далее разъяснения для Вас.
1. При аварии в наших КЛ, на ПС отключиться выключатель. Если произойдет КЗ в нашем кабеле, на участке по территории ПС - потребуется там работать персоналу Главного инженера. Но от этого мы ни как не застрахуемся и не защитимся.
2. Если при КЗ на нашем кабеле выйдет из строя оборудование ПС (выключатель сгорит например) - это проблема персонала ПС, и они ее будут исправлять.
3. Перенастройку РЗ в следствии удлинения КЛ делать нужно. Иначе при аварии и последствиях что я писал выше, весь ремонт (в том числе на ПС) - за счет Главного инженера.

Т.к. п. 3 предусматривается по умолчанию, я не понимаю слова Главного инженера. Но уверен, что при авариях на КЛ, на ПС делать будет нечего. Не потребуется туда попадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 27.5.2014, 8:28
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Работник @ 27.5.2014, 9:07) *
Но уверен, что при авариях на КЛ, на ПС делать будет нечего. Не потребуется туда попадать.

Благодарю. Понял.

Цитата(Коляныч @ 27.5.2014, 9:01) *
Может уже не совсем в тему, но... не рассматривали ли варианты других производителей? Может у конкурентов дешевле выйдет? У нас при сравнении цен почти всегда цена на обор-е Тавриды выше...
В тему, т.к. оборудование ж еще не приобреталось. По ценам, боюсь существенно дешевле, чем у Тавриды не будет (не зная этого рынка предполагаю).... Ну, может на какие-то проценты. Да и, чтоб выбрать хорошую цену при хорошем качестве, надо как минимум знать вопрос. А я-то даже не знаю, какие защиты должны быть, какими они бывают технологически (поскольку один и тот же результат может достигаться, например действием пружины, электроклапана, рычагом и т.д.)..... В общем, придется брать у Тавриды, раз дыра в образовании и опыте.
Вернуться в начало страницы