Опять я с глупыми вопросами.
В проекте магистраль (стояк в 16-ти этажном доме) ВВГнг-LS 4х70 + 1х50 (земля). Где-то Спасибо. |
|
|
|
|
24.5.2014, 21:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
При сечении фазного более 35 мм2 сечение защитного должно быть не менее половины фазного, т.ч. тут все ок
расчетная удельная мощность для квартир с электроплитами по СП 31-110-2003 при их числе 40 составляет 1,95 кВт, таким образом фазный проводник должен быть расчитан на 1,95*39=76,05 кВт, это 115,2 А 70 мм2 алюминий проложенный в трубе по ПУЭ держит 135А, т.ч. тут тоже все ок |
|
|
24.5.2014, 21:18
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата алюминий проложенный в трубе по ПУЭ держит 135А, т.ч. тут тоже все ок там вроде ж медь. Так что все более чем ок |
|
|
24.5.2014, 21:31
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Точно медь. Спасибо за оперативность и исчерпывающесть
|
|
|
|
|
25.5.2014, 10:46
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Ну и чтобы глупые темы не плодить, разрешите здесь же спросить.
Это уже другой обьект, проекта не видел, но выполненно так: 4 стояка ВВГнг-LS 4х70, плюс два стояка 4х50, защитный один на всех 1х70. Так правильно? Спасибо. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.5.2014, 10:50
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
25.5.2014, 10:57
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Ну, если я правильно понял вопрос, то да. Эти все 6 магистралей в одном подьезде, в одной нише. Один провод ВВГнгLS 1х50 помечен желто-зеленым как защитный. На всех.
|
|
|
|
|
25.5.2014, 11:47
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну без проекта чего гадать-то...
|
|
|
25.5.2014, 11:52
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Так не хочется, чтоб когда "найдется" проект, окажется что все не так. Хотелось бы знать, в принципе, это правильно?
|
|
|
25.5.2014, 12:01
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну считайте 4x70+2x50=380 мм2, тогде защитный должен быть не менее 380/2=190 мм2, т.е. ближайшее большее значение - 240
но... что это за дом у вас такой с такими мощностями или что за объект? да и вообще не понятно, зачем там столько кабелей так что без проекта ничего сказать точно нельзя |
|
|
|
|
25.5.2014, 12:20
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Это 13-ти этажный дом. С 1-го по 9-й с газовыми плитами, с 10-го по 13-й с электрическими. По 9 квартир на этаже. 3(4х70) питают этажи с плитами. 1(4х70) двухкомнатные квартиры с 1-го по 9-й. Два 1(4х50) однокомнатные с 1-го по 9-й. Как-то так. Я тоже "нутром чую" что 240 кв должен быть.
|
|
|
25.5.2014, 12:35
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это 13-ти этажный дом. С 1-го по 9-й с газовыми плитами, с 10-го по 13-й с электрическими. Вы разузнайте, кто дилер у этих проетантов. Уж очень забористая трава у него. -------------------- |
|
|
25.5.2014, 12:57
Сообщение
#13
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Я Вам завтра еще стояк этажный сфотографирую. Посмеетесь.
|
|
|
25.5.2014, 17:12
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
видимо не совсем правильное толкование СНиП 31-01-2003:
Цитата 7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе. хотя вот в СП 54.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 написано: Цитата 7.3.6 Системы газоснабжения жилых зданий следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330 а в СП 62.13330 искать нужный пункт мне че-то не охото... |
|
|
25.5.2014, 21:00
Сообщение
#15
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Ну а чо?
Ну а что там по электрике, я тогда не интересовался. |
|
|
26.5.2014, 10:26
Сообщение
#16
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ПУЭ
Цитата 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям... В любом случае у каждой линии должен быть свой PE. Один общий PE на несколько кабелей, только если это одна линия из нескольких параллельных кабелей. |
|
|
26.5.2014, 10:33
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
По сути это иесть кабели в параллель, хотя разные сечения в паралель сомнительно...
Должны они быть на разных группах все-таки... |
|
|
26.5.2014, 10:35
Сообщение
#18
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Там ступеньки, как сказал ТС, тоже разные...чего уж теперь...
|
|
|
26.5.2014, 11:58
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Это в другом доме
|
|
|
26.5.2014, 19:08
Сообщение
#20
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|