Вопрос к вам, уважаемые.
Как найти обрыв в экранированном кабеле? Центральная жила коаксиала например или теплый пол. Проводка скрытая (обои, стяжка, кафель). Имею CEM LA-1012, но им никак. Он либо звенит по всей трассе, либо не звенит вовсе. Кабеля типа ввг он ищет неплохо. обрывы в них и кз тоже, а в экране никак. Кто чем ищет? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Вопрос к вам, уважаемые. Как найти обрыв в экранированном кабеле? Центральная жила коаксиала например или теплый пол. Проводка скрытая (обои, стяжка, кафель). Имею CEM LA-1012, но им никак. Он либо звенит по всей трассе, либо не звенит вовсе. Кабеля типа ввг он ищет неплохо. обрывы в них и кз тоже, а в экране никак. Кто чем ищет? На ум приходит только измеритель неоднородностей линий, он же "локатор", но при малой длине линии он вряд ли поможет. А так, идея возникла только что: если есть мультиметр с функцией измерения ёмкости, измерить ёмкость оборвной жилы относительно экрана с обеих концов линии, и, зная трассировку, попробовать найти обрыв. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
, Хм.. про ёмкость идея офигенна.. только при условии полного обрыва... еще, второй конец оборванной жилы лучше наверно на экран посадить - уменьшить паразитную емкость..
но длины маленькие... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
, Хм.. про ёмкость идея офигенна.. только при условии полного обрыва... еще, второй конец оборванной жилы лучше наверно на экран посадить - уменьшить паразитную емкость.. но длины маленькие... А в чём смысл "еще, второй конец оборванной жилы лучше наверно на экран посадить - уменьшить паразитную емкость" - экран -то целый у ТС! Т.е. Ёмкость экрана, в данном случае, величина постоенная! Могу ошибаться, идея чисто теоретическая! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А в чём смысл "еще, второй конец оборванной жилы лучше наверно на экран посадить - уменьшить паразитную емкость" - экран -то целый у ТС! Т.е. Ёмкость экрана, в данном случае, величина постоенная! Могу ошибаться, идея чисто теоретическая! Емкость экрана - да, вел. постоянная.. но второй конец оборванной жилы - это как последовательно включенный кондер...ИМХО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Если обрыв один, то способ измерения погонной емкости самое то. Надо только предварительно измерить хороший кусок нормального кабеля, чем длиннее, тем лучше, чтобы точнее вычислить погонную емкость. Ну и прибор должен быть достаточно точным...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
А если собрать трансформатор Теслы, небольшой, с питанием от постоянки 12 В, подключить к жиле и вести вдоль трассы КЛЛ?
Сообщение отредактировал Коляныч - 30.5.2014, 13:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Акустический метод, усилитель с микрофоном и наушниками , выпрямитель сетевой ,конденсатор 400вх50мкф и через разрядник подаем в кабель ,где будет стучать (щелкать там и пробой или обрыв) слушаем микрофоном
. Сообщение отредактировал ez81 - 5.6.2014, 22:36 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Проводка скрытая (обои, стяжка, кафель). И как он там мог оборваться? Или это чисто теоретический вопрос?Из описания LA-1012 Цитата Параметром соединения для генератора во время применения должна быть цепь (симметричная схема) замкнутого потока. Каким макаром он тогда ищет обрывы?