Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

поиск обрывов , Как найти обрыв в коаксиале

Николай220
сообщение 20.5.2014, 20:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2014
Пользователь №: 39601



Вопрос к вам, уважаемые.

Как найти обрыв в экранированном кабеле? Центральная жила коаксиала например или теплый пол.
Проводка скрытая (обои, стяжка, кафель).

Имею CEM LA-1012, но им никак. Он либо звенит по всей трассе, либо не звенит вовсе.
Кабеля типа ввг он ищет неплохо. обрывы в них и кз тоже, а в экране никак.

Кто чем ищет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2014, 8:15
Сообщение #2





Гости






Цитата(Николай220 @ 20.5.2014, 20:19) *
Вопрос к вам, уважаемые.

Как найти обрыв в экранированном кабеле? Центральная жила коаксиала например или теплый пол.
Проводка скрытая (обои, стяжка, кафель).

Имею CEM LA-1012, но им никак. Он либо звенит по всей трассе, либо не звенит вовсе.
Кабеля типа ввг он ищет неплохо. обрывы в них и кз тоже, а в экране никак.

Кто чем ищет?

На ум приходит только измеритель неоднородностей линий, он же "локатор", но при малой длине линии он вряд ли поможет. А так, идея возникла только что: если есть мультиметр с функцией измерения ёмкости, измерить ёмкость оборвной жилы относительно экрана с обеих концов линии, и, зная трассировку, попробовать найти обрыв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.5.2014, 11:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



, Хм.. про ёмкость идея офигенна.. только при условии полного обрыва... еще, второй конец оборванной жилы лучше наверно на экран посадить - уменьшить паразитную емкость..
но длины маленькие...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2014, 11:39
Сообщение #4





Гости






Цитата(haramamburu @ 25.5.2014, 11:00) *
, Хм.. про ёмкость идея офигенна.. только при условии полного обрыва... еще, второй конец оборванной жилы лучше наверно на экран посадить - уменьшить паразитную емкость..
но длины маленькие...

А в чём смысл "еще, второй конец оборванной жилы лучше наверно на экран посадить - уменьшить паразитную емкость" - экран -то целый у ТС! Т.е. Ёмкость экрана, в данном случае, величина постоенная! Могу ошибаться, идея чисто теоретическая!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.5.2014, 12:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2014, 11:39) *
А в чём смысл "еще, второй конец оборванной жилы лучше наверно на экран посадить - уменьшить паразитную емкость" - экран -то целый у ТС! Т.е. Ёмкость экрана, в данном случае, величина постоенная! Могу ошибаться, идея чисто теоретическая!
Емкость экрана - да, вел. постоянная.. но второй конец оборванной жилы - это как последовательно включенный кондер...
ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.5.2014, 16:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Если обрыв один, то способ измерения погонной емкости самое то. Надо только предварительно измерить хороший кусок нормального кабеля, чем длиннее, тем лучше, чтобы точнее вычислить погонную емкость. Ну и прибор должен быть достаточно точным...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 30.5.2014, 13:17
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



А если собрать трансформатор Теслы, небольшой, с питанием от постоянки 12 В, подключить к жиле и вести вдоль трассы КЛЛ?

Сообщение отредактировал Коляныч - 30.5.2014, 13:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.6.2014, 22:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Акустический метод, усилитель с микрофоном и наушниками , выпрямитель сетевой ,конденсатор 400вх50мкф и через разрядник подаем в кабель ,где будет стучать (щелкать там и пробой или обрыв) слушаем микрофоном
.

Сообщение отредактировал ez81 - 5.6.2014, 22:36


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.6.2014, 7:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Проводка скрытая (обои, стяжка, кафель).
И как он там мог оборваться? Или это чисто теоретический вопрос?

Из описания LA-1012
Цитата
Параметром соединения для генератора во время применения должна быть цепь (симметричная схема) замкнутого потока.
Каким макаром он тогда ищет обрывы?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 3:53
Rambler's Top100     