![]() Правильно ли выполнен монтаж? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Правильно ли выполнен монтаж? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 30532 ![]() |
1 и 2 фотки. В производственном помещении комбината увидел, что силовой кабель в гофре закреплён стяжками прямо к водопроводной трубе. Мне думается так делать нельзя. Так ли это? И как можно было сделать по другому? Пустить по потолку и сделать перехлёст с другими линиями или как-то иначе?
3-я фотография. Эти розеточную линию и сами розетки монтировал я. Вопрос: допускается подобная установка? Розетки IP44? Расстояние до водопроводной трубы 30 см. Мне помнится расстояние до газовых и водопроводных труб должно быть не менее 0,5м. Это так? 4-я фотография. Это делал я и думаю, что нужно было сделать как-то иначе. За стеной выключатель. НО как правильно нужно было сделать данный переход через металлопрофиль? 5-я фотография. Светильник повесил, но кажется нужно было повесить под потолком. Он то ли IP11, то ли IP21, вообщем до водяных труб почти метр. Можно было его там весить? Или нужно было выбрать другой светильник и повесить его выше?
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Что-то непонятно какая фотография по задумке тс какой должна иметь номер...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да хрень какая то... что электрика, что сантехника..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2013 Пользователь №: 30532 ![]() |
Что-то непонятно какая фотография по задумке тс какой должна иметь номер... Фотки почему-то перепутались, выкладывал по порядку и номера в названии тоже по порядку. Сверху слева и снизу это 1 и 2 фотка. Самая правая 3-я фотка. 4-я вторая справа. 5-я фотка вторая слева. Весь монтаж был сделан до меня, я просто выложил фотки того что у кого-то получилось. Я хочу узнать свои ошибки и разобрать их на примере других. Невооружёным глазом видно, что в итоге вышла порнография, но это останется на совести неизвестных. Сообщение отредактировал fidger - 24.5.2014, 18:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
порнография в чём? "Сеня это же не эстетично"?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
порнография в чём? "Сеня это же не эстетично"? т.е. по вашему там все Ок? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не знаю. Из описания х. чё поймёшь
Явных косяков не увидел, может не всё изглядел, ибо дабы малость пивом занят. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 13:54 |
|
![]() |