Пользователь №: 30532



1 и 2 фотки. В производственном помещении комбината увидел, что силовой кабель в гофре закреплён стяжками прямо к водопроводной трубе. Мне думается так делать нельзя. Так ли это? И как можно было сделать по другому? Пустить по потолку и сделать перехлёст с другими линиями или как-то иначе?

3-я фотография. Эти розеточную линию и сами розетки монтировал я. Вопрос: допускается подобная установка? Розетки IP44? Расстояние до водопроводной трубы 30 см. Мне помнится расстояние до газовых и водопроводных труб должно быть не менее 0,5м. Это так?

4-я фотография. Это делал я и думаю, что нужно было сделать как-то иначе. За стеной выключатель. НО как правильно нужно было сделать данный переход через металлопрофиль?

5-я фотография. Светильник повесил, но кажется нужно было повесить под потолком. Он то ли IP11, то ли IP21, вообщем до водяных труб почти метр. Можно было его там весить? Или нужно было выбрать другой светильник и повесить его выше?




Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
Прикрепленное изображение
4352 x 3264 (6.78 мегабайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
Прикрепленное изображение
3264 x 4352 (6.06 мегабайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
Прикрепленное изображение
3264 x 4352 (5.5 мегабайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
Прикрепленное изображение
4352 x 3264 (5.87 мегабайт)


 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
Прикрепленное изображение
3264 x 4352 (5.91 мегабайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 24.5.2014, 17:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Что-то непонятно какая фотография по задумке тс какой должна иметь номер...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.5.2014, 17:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да хрень какая то... что электрика, что сантехника..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fidger
сообщение 24.5.2014, 18:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 30532



Цитата(FRAER @ 24.5.2014, 17:23) *
Что-то непонятно какая фотография по задумке тс какой должна иметь номер...

Фотки почему-то перепутались, выкладывал по порядку и номера в названии тоже по порядку. Сверху слева и снизу это 1 и 2 фотка. Самая правая 3-я фотка. 4-я вторая справа. 5-я фотка вторая слева.


Весь монтаж был сделан до меня, я просто выложил фотки того что у кого-то получилось. Я хочу узнать свои ошибки и разобрать их на примере других. Невооружёным глазом видно, что в итоге вышла порнография, но это останется на совести неизвестных.

Сообщение отредактировал fidger - 24.5.2014, 18:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2014, 20:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



порнография в чём? "Сеня это же не эстетично"?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.5.2014, 21:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 24.5.2014, 21:41) *
порнография в чём? "Сеня это же не эстетично"?
т.е. по вашему там все Ок?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2014, 23:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Не знаю. Из описания х. чё поймёшь
Явных косяков не увидел, может не всё изглядел, ибо дабы малость пивом занят.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 13:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены