Добрый день!
Подскажите пожалуйста как выбрать сечения кабеля для подключения эл.двигателя? ВАО2-315 L4 У2,5 1140/660В 189/327А пуск. ток 1229/2126А. Подключение на поверхности от ВЛ-6кВ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Длина КЛ? Условия прокладки (в трубе, земле,стене...)? Номинальное напряжение сети, к которой подключается эл.дв.? 1140 или 660В?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 35098 ![]() |
Выбирай не по пусковому току а по номинальному (кабель) и запас примерно 20% а то не которые идиоты 2-а кабеля потянут, пусковой ток он несколько секунд идёт, и есть понятие перегрузочная способность, (в плавкой вставке на 200А какое сечение???) Главное рассчитать защиту под кабель, а сечение по прогам или формулам расчитаешь, толкайся от номинального тока и не забывай что нагрузка на двигателе
И забыл про режим работы если частые пуски надо индивидуально считать |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |