| Гость_Sergeynr_* |  22.5.2014, 16:23 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  22.5.2014, 16:26 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				32 А, 30 мА
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
| Гость_Sergeynr_* |  22.5.2014, 16:27 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				А как вообще номинал УЗО рассчитывается?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  22.5.2014, 16:35 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
				А своего вводного автомата у вас нет?
				
				
				
			 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  | 
|  22.5.2014, 16:36 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной работы бойлера и стиралки Неплохо бы было озвучить сечения проводов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  22.5.2014, 16:42 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной работы бойлера и стиралкиНеверно считаете... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
| Гость_Sergeynr_* |  22.5.2014, 16:42 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Сечение 2,5. ну на свет только 1,5 А свеого вводного нету. И еще такой вопрос: чем в щитке соединяют провода? К примеру нужен вводной кабель провести в квартиру(доп.щиток), то в таком случае надно ставить вводной автомат после счетчика и подключать к нему уже? Или я не прав? | 
|   | |
|  | 
|  22.5.2014, 18:16 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | К примеру нужен вводной кабель провести в квартиру(доп.щиток), то в таком случае надно ставить вводной автомат после счетчика и подключать к нему уже? Или я не прав?хм.. это уже сложней... у вас в этажном щите 4 автомата! и какой вводной ставить - да ХЗ, это смотря сколько кВт выделено/разрешается в квартиру... это лучше узнать у своей Управляющей компании. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  22.5.2014, 19:43 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | Неверно считаете... Озвучьте верный вариант или попинайте предложенный вводной кабель провести в квартиру Кстати, а он какой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  22.5.2014, 20:03 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | Озвучьте верный вариант или попинайте предложенныйНоминал УЗО д.б. > или = номиналу вышестоящего АВ (например вводной), или >= сумме номиналов нижестоящих АВ. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  | 
|  22.5.2014, 21:53 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				И где там про номинал вводного?
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  22.5.2014, 22:02 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | И где там про номинал вводного?А где про сумму номиналов нижестоящих? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  22.5.2014, 22:11 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				А вопрос оп чём был? УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки? Есть варианты акромя 32 и 30? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  22.5.2014, 22:20 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | Есть варианты акромя 32 и 30?Угу.. 16*3 + 10 = ....  63А там нужно... если все под одно узо... Вы против? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  22.5.2014, 22:55 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23181 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  22.5.2014, 23:14 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
				Не много.. при выборе УЗО коэф. одновременности не учитывается.
				
				
				
			 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  23.5.2014, 7:03 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
				Про номинал УЗО присоединяюсь, сумма токов автоматов или по номиналу последовательно стоящего автомата. Например IEK пишет что поставить последовательно автомат нужно обязательно. Вот только ТС пишет что у него трехфазный автомат на вводе, а группы перечисленные - однофазные. И тогда прикинув логически, больше чем 32 А на фазе быть не должно. Т.е. УЗО 32 А, ток утечки в зависимости от цели, вида защиты. Противопожарное - 100 или 300 мА, в целях электробезопасности - 30 мА. | 
|   | |
|  23.5.2014, 18:25 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | 
				Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает и на который я не видел однозначного и совершенно точного ответа. И всё же - какой номинал УЗО должен быть на примере автора? Если имеется вводной АВ, то тут понятно и обычно указывается на номинал на одну ступень выше номинала вводного АВ. А вот если вводного нет? Из чего исходить? Цитата(haramamburu) 16*3 + 10 = .... 63А там нужно... если все под одно узо... Вы против?Не берусь пока оспаривать, но я против! В основе своей (как к подходу), я согласен с "с2н5он". Есть что-либо из доков, которые могли бы нас убедить в том, что в этом случае УЗО должно быть на 63, а не 32 или 40? -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  23.5.2014, 19:25 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | 
| Гости  | 
				За вводной автомат: у ТС " Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже", здесь, скорее всего, ТС ошибается. Это не вводной автомат, а автомат защиты стояка. Было (сейчас лень искать) такое требование раньше: при этажности выше 5 этажей ставить автомат на стояк на первом этаже, здесь, возможно, перебдили, такое тоже встречал.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  23.5.2014, 20:03 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
				Rezo, искать доки собственно пока что в лом... наткнусь - кину.. Резо! а где логика? с вводным согласны! А без оного - нет! Почему? Ведь если все линии нагрузить по номиналу - УЗО окажется перегруженным! (3*16+10=58А) Скажете это невозможно? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|    | 