Oleg25
сообщение 22.5.2014, 13:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Доброго дня. Прошу помощи в подборе кабеля сип

От ТП 60метров. В ТП установлен ящик где будет счетчик и трансформаторы ток (100а каждый), далее кабель уйдет в цех где будут находится и возможно одновременно включатся сл потребители:

1. Печь электрическая (эл тены- 3 контура 220в/12квт каждый) общего 36квт
2. Компрессор электрический 11квт 380в
3. Компрессор электрический 40квт 380в
4. Инструмент общ мощностью около 10квт/220в
5. Вытяжки электрический (3 шт/4квт 380 каждая)
6. Освещение (общая мощность около 5квт/220в)

Профессионалы, пожалуйста, дайте совет, уже голова кругом идет. Со стороны без вариантов звать кого-либо.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.5.2014, 13:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



По длительно допустимому току проходит 50 мм2, с ним потери напряжения будут в пределах 3%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg25
сообщение 22.5.2014, 13:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Ого, мне сегодня "старшее" поколение электриков советовали сип2 3х95 1х70, мотивируя тем, что электродвигатель 40квт на компрессоре при пуске потянет около 240а (в ровном рабочем режиме около 80а). Асинхронник чего то там через пускатель. Но мне очень нужен этот компрессор)


Цитата(FRAER @ 22.5.2014, 14:28) *
По длительно допустимому току проходит 50 мм2, с ним потери напряжения будут в пределах 3%

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 22.5.2014, 13:46
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Можно дооснастить системой плавного пуска....смотрите по цене, возможно этот вариант встанет дешевле чем покупка СИП большего сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg25
сообщение 22.5.2014, 13:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Я смотрел цены на системы плавного пуска под 40квт эл двигатель, они в несколько раз превышают стоимость кабеля (человек готов продать сип 2 3х95 1х70 по 170р/метр)
Цитата(___VITOS___ @ 22.5.2014, 14:46) *
Можно дооснастить системой плавного пуска....смотрите по цене, возможно этот вариант встанет дешевле чем покупка СИП большего сечения.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 22.5.2014, 16:04
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Кабель подбирается по длительно допустимому току, а не по пусковых токах. Вам главное подобрать правильно автоматический выключатель, чтобы его не выбивало при запуске компрессоров. Скорее всего подойдет автомат с характеристикой Д.
Pустан=114кВт
Приблизительная расчетная нагрузка Pрасч=70кВт, 120А
Автомат нужен на 160А
Кабель медный 50мм2, при прокладке в земле.
Падение напряжения на 60м - около 1% (При пуске компрессоров до 3%)

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 22.5.2014, 16:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg25
сообщение 23.5.2014, 4:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Пожалуйста уточните, указанные вами сечения и автомат это только для компрессоров или входной автомат на 160а решит мою проблему из ходя из общей нагрузки в цеху? Меди нет 50 есть сип, вопрос какой? 4х70 может будет достаточно?
Монтировать проще чем 4х95..

Цитата(Igor Kolomio @ 22.5.2014, 16:04) *
Кабель подбирается по длительно допустимому току, а не по пусковых токах. Вам главное подобрать правильно автоматический выключатель, чтобы его не выбивало при запуске компрессоров. Скорее всего подойдет автомат с характеристикой Д.
Pустан=114кВт
Приблизительная расчетная нагрузка Pрасч=70кВт, 120А
Автомат нужен на 160А
Кабель медный 50мм2, при прокладке в земле.
Падение напряжения на 60м - около 1% (При пуске компрессоров до 3%)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.5.2014, 5:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Считается, что двигатель стартанет при просадке напряжения не более 20%, в вашем случае просадка будет процентов 7, не более, т.ч. повышать сечение не требуется
Речь идет о 50 мм2 сип, не меди
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg25
сообщение 23.5.2014, 6:00
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Прошу еще раз уточнить, из ходя из задачи запуска одновременно всей нагрузки какой кабель мне нужен? Понял что хватит сипа 4х50 на 40квт эл двигатель компрессора и автомат на 160а, а с остальной нагрузкой?
Цитата(FRAER @ 23.5.2014, 5:05) *
Считается, что двигатель стартанет при просадке напряжения не более 20%, в вашем случае просадка будет процентов 7, не более, т.ч. повышать сечение не требуется
Речь идет о 50 мм2 сип, не меди


Сообщение отредактировал Oleg25 - 23.5.2014, 6:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.5.2014, 6:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А что с остальной нагрузкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg25
сообщение 23.5.2014, 6:29
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Простите, не понял вопроса.
Цитата(FRAER @ 23.5.2014, 6:26) *
А что с остальной нагрузкой?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.5.2014, 6:33
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



СИП-2 3х50+1х50 и автомат на 160А это вы возьмете на всю свою нагрузку
На 40кВт двигатель у вас пойдет ориентировочно 80А или лучше 100А автомат и кабель, ну скажем АВВГ 5х50
Для остальной нагрузки рассчитаете?

Сообщение отредактировал FRAER - 23.5.2014, 6:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg25
сообщение 23.5.2014, 7:25
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Спасибо Вам за подробный ответ. Вопросов больше нет. Приступает к монтажу.
Цитата(FRAER @ 23.5.2014, 7:33) *
СИП-2 3х50+1х50 и автомат на 160А это вы возьмете на всю свою нагрузку
На 40кВт двигатель у вас пойдет ориентировочно 80А или лучше 100А автомат и кабель, ну скажем АВВГ 5х50
Для остальной нагрузки рассчитаете?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения