Доброго дня. Прошу помощи в подборе кабеля сип
От ТП 60метров. В ТП установлен ящик где будет счетчик и трансформаторы ток (100а каждый), далее кабель уйдет в цех где будут находится и возможно одновременно включатся сл потребители: 1. Печь электрическая (эл тены- 3 контура 220в/12квт каждый) общего 36квт 2. Компрессор электрический 11квт 380в 3. Компрессор электрический 40квт 380в 4. Инструмент общ мощностью около 10квт/220в 5. Вытяжки электрический (3 шт/4квт 380 каждая) 6. Освещение (общая мощность около 5квт/220в) Профессионалы, пожалуйста, дайте совет, уже голова кругом идет. Со стороны без вариантов звать кого-либо. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
По длительно допустимому току проходит 50 мм2, с ним потери напряжения будут в пределах 3%
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39612 ![]() |
Ого, мне сегодня "старшее" поколение электриков советовали сип2 3х95 1х70, мотивируя тем, что электродвигатель 40квт на компрессоре при пуске потянет около 240а (в ровном рабочем режиме около 80а). Асинхронник чего то там через пускатель. Но мне очень нужен этот компрессор)
По длительно допустимому току проходит 50 мм2, с ним потери напряжения будут в пределах 3% |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Можно дооснастить системой плавного пуска....смотрите по цене, возможно этот вариант встанет дешевле чем покупка СИП большего сечения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39612 ![]() |
Я смотрел цены на системы плавного пуска под 40квт эл двигатель, они в несколько раз превышают стоимость кабеля (человек готов продать сип 2 3х95 1х70 по 170р/метр)
Можно дооснастить системой плавного пуска....смотрите по цене, возможно этот вариант встанет дешевле чем покупка СИП большего сечения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Кабель подбирается по длительно допустимому току, а не по пусковых токах. Вам главное подобрать правильно автоматический выключатель, чтобы его не выбивало при запуске компрессоров. Скорее всего подойдет автомат с характеристикой Д.
Pустан=114кВт Приблизительная расчетная нагрузка Pрасч=70кВт, 120А Автомат нужен на 160А Кабель медный 50мм2, при прокладке в земле. Падение напряжения на 60м - около 1% (При пуске компрессоров до 3%) Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 22.5.2014, 16:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39612 ![]() |
Пожалуйста уточните, указанные вами сечения и автомат это только для компрессоров или входной автомат на 160а решит мою проблему из ходя из общей нагрузки в цеху? Меди нет 50 есть сип, вопрос какой? 4х70 может будет достаточно?
Монтировать проще чем 4х95.. Кабель подбирается по длительно допустимому току, а не по пусковых токах. Вам главное подобрать правильно автоматический выключатель, чтобы его не выбивало при запуске компрессоров. Скорее всего подойдет автомат с характеристикой Д.
Pустан=114кВт Приблизительная расчетная нагрузка Pрасч=70кВт, 120А Автомат нужен на 160А Кабель медный 50мм2, при прокладке в земле. Падение напряжения на 60м - около 1% (При пуске компрессоров до 3%) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Считается, что двигатель стартанет при просадке напряжения не более 20%, в вашем случае просадка будет процентов 7, не более, т.ч. повышать сечение не требуется
Речь идет о 50 мм2 сип, не меди |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39612 ![]() |
Прошу еще раз уточнить, из ходя из задачи запуска одновременно всей нагрузки какой кабель мне нужен? Понял что хватит сипа 4х50 на 40квт эл двигатель компрессора и автомат на 160а, а с остальной нагрузкой?
Считается, что двигатель стартанет при просадке напряжения не более 20%, в вашем случае просадка будет процентов 7, не более, т.ч. повышать сечение не требуется
Речь идет о 50 мм2 сип, не меди Сообщение отредактировал Oleg25 - 23.5.2014, 6:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А что с остальной нагрузкой?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39612 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
СИП-2 3х50+1х50 и автомат на 160А это вы возьмете на всю свою нагрузку
На 40кВт двигатель у вас пойдет ориентировочно 80А или лучше 100А автомат и кабель, ну скажем АВВГ 5х50 Для остальной нагрузки рассчитаете? Сообщение отредактировал FRAER - 23.5.2014, 6:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 39612 ![]() |
Спасибо Вам за подробный ответ. Вопросов больше нет. Приступает к монтажу.
СИП-2 3х50+1х50 и автомат на 160А это вы возьмете на всю свою нагрузку На 40кВт двигатель у вас пойдет ориентировочно 80А или лучше 100А автомат и кабель, ну скажем АВВГ 5х50 Для остальной нагрузки рассчитаете? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |