Расстояние от потолка до проводов внутренних сетей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расстояние от потолка до проводов внутренних сетей? |
20.5.2014, 3:35
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Каким документом необходимо руководствоваться при определении расстояния от потолка до горизонтальной кабельной трассы при монтаже внутренних сетей жилых и нежилых помещений? Я как то давно прочитал от потолка 15 см этим все время и руководствовался. А в ПУЭ именно этого регламента так и не нашел.
Интересен первоисточник следующего текста. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. ... Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм. Сообщение отредактировал Nomatter - 20.5.2014, 6:05 |
|
|
|
20.5.2014, 10:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.5.2014, 8:21
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:07 |
|