Привет всем, помогите разобраться.
СТО Газпром 2-3.5-047-2006; таблица 8.2: При удельном сопротивление грунта более 500 Ом*м, Сопротивление ГАЗ не более 10 Ом.
У нас в районе крайнего севера грунт 1000 Ом*м, сопротивление ГАЗ 9 Ом.
*В общем мы с начальником разошлись во мнении, он считает, что указанное в пункте удельное сопротивление, это уд. сопротивление в котором находится ГАЗ к примеру (скальный грунт, вечная мерзлота) типа там проводят зондирование всех слоев по формуле расчитывается общее удельное сопр. грунта и уже после этого смотрят больше 500 Ом*м или нет. А в нашем случае ГАЗ добурили до влажной глины 180м. Вот он и говорит, у глины удельное грунта 40 Ом*м, а это уже другое требование к ГАЗ по этой таблице 1 Ом.
*
Подскажите как понимать этот пункт.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.5.2014, 10:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На глубине везде грунт другой, с более низким сопротивлением. При таком подходе не было бы и варианта с высоким сопротивлением грунта. Считать по норме для высокоомнного грунта. Доказывать нет времени, может и нет четкого утверждения в нормтаивке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 19.5.2014, 21:33
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Похоже на гадание по слоям грунта, про магму не забудьте. Есть метода измерения сопр грунта вот и все померяйте, это и будет удельное сопр вашего грунта, еще новый велик не придумали


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.5.2014, 22:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(dimone493 @ 19.5.2014, 21:33) *
1) Есть метода измерения сопр грунта вот и все померяйте, это и будет удельное сопр вашего грунта,
2) еще новый велик не придумали

1)Да это не проблема, померил.
2) А он говорит, делают зондирование слоев, потом по формулам вычисляют общее удельное сопротивление, а после сравнивают с тем пунктом.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 3:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены