Привет всем, помогите разобраться.
СТО Газпром 2-3.5-047-2006; таблица 8.2: При удельном сопротивление грунта более 500 Ом*м, Сопротивление ГАЗ не более 10 Ом. У нас в районе крайнего севера грунт 1000 Ом*м, сопротивление ГАЗ 9 Ом. *В общем мы с начальником разошлись во мнении, он считает, что указанное в пункте удельное сопротивление, это уд. сопротивление в котором находится ГАЗ к примеру (скальный грунт, вечная мерзлота) типа там проводят зондирование всех слоев по формуле расчитывается общее удельное сопр. грунта и уже после этого смотрят больше 500 Ом*м или нет. А в нашем случае ГАЗ добурили до влажной глины 180м. Вот он и говорит, у глины удельное грунта 40 Ом*м, а это уже другое требование к ГАЗ по этой таблице 1 Ом. * Подскажите как понимать этот пункт. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На глубине везде грунт другой, с более низким сопротивлением. При таком подходе не было бы и варианта с высоким сопротивлением грунта. Считать по норме для высокоомнного грунта. Доказывать нет времени, может и нет четкого утверждения в нормтаивке
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Похоже на гадание по слоям грунта, про магму не забудьте. Есть метода измерения сопр грунта вот и все померяйте, это и будет удельное сопр вашего грунта, еще новый велик не придумали
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) Есть метода измерения сопр грунта вот и все померяйте, это и будет удельное сопр вашего грунта, 2) еще новый велик не придумали 1)Да это не проблема, померил. 2) А он говорит, делают зондирование слоев, потом по формулам вычисляют общее удельное сопротивление, а после сравнивают с тем пунктом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |