Просадка напряжения , при запуске трафа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Просадка напряжения , при запуске трафа |
19.5.2014, 2:04
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с расчётом просадки напряжения сети при запуске трансформатора? Трансформатор 33/0.4кВ, 0.6МВА.
|
|
|
|
|
19.5.2014, 4:39
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
куда запускаем? в космос?
|
|
|
19.5.2014, 5:13
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Подключен к сети 33 кВ (33/0.4, 0.6МВА). Нагрузка на вторичной обмотке в момент включения отсутствует. От оператора сети есть данные что минимальный уровень мощности в точке подключения (со стороны 33 кВ) = 11 МВА.
То есть хочу понять каков будет пусковой ток и какова при этом просадка напряжения в месте подключения. Знаю есть программы для моделирования, пробовал PSCAD, но полученным данным не доверяю. Схема получается небольшая, надеюсь можно вручную или в excel как-то посчитать. |
|
|
19.5.2014, 9:15
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Подключен к сети 33 кВ (33/0.4, 0.6МВА). Нагрузка на вторичной обмотке в момент включения отсутствует. пусковой ток - чуть больше тока холостого хода трансформатора просадка напряжения - это по 33кВ??? не думаю что будет столь значительная что бы была завиксирована даже прибором |
|
|
|
|
19.5.2014, 10:40
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
пусковой ток - чуть больше тока холостого хода трансформатора просадка напряжения - это по 33кВ??? не думаю что будет столь значительная что бы была завиксирована даже прибором Да, только мне это нужно доказать. А пусковой ток я предполагаю должен быть около 5-кратного номинального. Сообщение отредактировал Olegich71 - 19.5.2014, 10:41 |
|
|
19.5.2014, 12:09
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Вы трансформаторсдвигателем не путаете?
Попробуйте обычный транс 220/12 В подключитьипроверить его пусковой ток на холостом ходу |
|
|
19.5.2014, 13:57
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата А пусковой ток я предполагаю должен быть около 5-кратного номинального. Не многовато, там просто намагничивание сердечника, возбуждение вторичной обмотки - где то порядка 0,7 от номиналки, а то и меньше. Цитата пусковой ток я предполагаю должен быть около 5-кратного номинального. предохранители бы не выдерживали |
|
|
|
|
20.5.2014, 0:56
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
предохранители бы не выдерживали Поэтому люди и пишут статьи сейчас о том отличать ток намагничивания от тока короткого. Если интересно и если читаете по-английски... http://www.indjst.org/index.php/indjst/art...oad/30508/26436 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 4:24 |
|
|
|
|