Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Просадка напряжения , при запуске трафа

Olegich71
сообщение 19.5.2014, 2:04
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с расчётом просадки напряжения сети при запуске трансформатора? Трансформатор 33/0.4кВ, 0.6МВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.5.2014, 4:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



куда запускаем? в космос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 19.5.2014, 5:13
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Подключен к сети 33 кВ (33/0.4, 0.6МВА). Нагрузка на вторичной обмотке в момент включения отсутствует. От оператора сети есть данные что минимальный уровень мощности в точке подключения (со стороны 33 кВ) = 11 МВА.

То есть хочу понять каков будет пусковой ток и какова при этом просадка напряжения в месте подключения. Знаю есть программы для моделирования, пробовал PSCAD, но полученным данным не доверяю. Схема получается небольшая, надеюсь можно вручную или в excel как-то посчитать.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 19.5.2014, 9:15
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Подключен к сети 33 кВ (33/0.4, 0.6МВА). Нагрузка на вторичной обмотке в момент включения отсутствует.

пусковой ток - чуть больше тока холостого хода трансформатора
просадка напряжения - это по 33кВ??? не думаю что будет столь значительная что бы была завиксирована даже прибором
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 19.5.2014, 10:40
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Михаил Ник... @ 19.5.2014, 8:15) *
пусковой ток - чуть больше тока холостого хода трансформатора
просадка напряжения - это по 33кВ??? не думаю что будет столь значительная что бы была завиксирована даже прибором

Да, только мне это нужно доказать. А пусковой ток я предполагаю должен быть около 5-кратного номинального.

Сообщение отредактировал Olegich71 - 19.5.2014, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.5.2014, 12:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Вы трансформаторсдвигателем не путаете?
Попробуйте обычный транс 220/12 В подключитьипроверить его пусковой ток на холостом ходу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 19.5.2014, 13:57
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
А пусковой ток я предполагаю должен быть около 5-кратного номинального.

Не многовато, там просто намагничивание сердечника, возбуждение вторичной обмотки - где то порядка 0,7 от номиналки, а то и меньше.
Цитата
пусковой ток я предполагаю должен быть около 5-кратного номинального.

предохранители бы не выдерживали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegich71
сообщение 20.5.2014, 0:56
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 34793



Цитата(Михаил Ник... @ 19.5.2014, 12:57) *
предохранители бы не выдерживали

Поэтому люди и пишут статьи сейчас о том отличать ток намагничивания от тока короткого.
Если интересно и если читаете по-английски... http://www.indjst.org/index.php/indjst/art...oad/30508/26436
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 5:33