скрытая проводка , в деревянном доме

Nail
сообщение 13.5.2014, 20:24
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Всем привет.
Мужики, не могу доконца понять, как грамотно сделать скрытую проводку в зданиях из горючего материала.
Вот к примеру нашел: СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2

В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами;
под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки.
***
Чето не пойму, если кабелем не распостраняющим горение например ВВГнг, то можно просто под штукатуркой
без металической трубы??? Поясните пожалуйста.



--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.5.2014, 20:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=43424 Даже так. Изучите, нам расскажете. Я не очень осилил, видимо пока не надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.5.2014, 20:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Transformator @ 13.5.2014, 21:24) *
Чето не пойму, если кабелем не распостраняющим горение например ВВГнг, то можно просто под штукатуркой
без металической трубы??? Поясните пожалуйста.
Всегда можно было.. но при условии, что кабель со всех сторон будет покрыт не менее 1см слоя... пункты уж ищите сами)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 13.5.2014, 20:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



А как при этом будет обеспечена сменяемость проводки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.5.2014, 20:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(shpinel @ 13.5.2014, 21:49) *
А как при этом будет обеспечена сменяемость проводки?
А никак.. и это тоже допустимо..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.5.2014, 21:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(haramamburu @ 13.5.2014, 20:40) *
Всегда можно было.. но при условии, что кабель со всех сторон будет покрыт не менее 1см слоя... пункты уж ищите сами)))

Т.е. ВВГнг значит можно даже без метал. трубы. Слой 1см, из какого материала?
А что разве этот пункт не подойдет? СП31-110-2003 п.14.21 табл.14.2
"
под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки."

Сообщение отредактировал Transformator - 13.5.2014, 21:10


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.5.2014, 21:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Transformator @ 13.5.2014, 22:06) *
А что за слой 1см, из какого материала?

Из того же материала...
Цитата
под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение,по намету штукатурки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.5.2014, 21:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Или уж в гофре сделать...?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.5.2014, 21:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Можно и в гофре... и в штукатурку её, в штукатурку.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.5.2014, 21:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(savelij® @ 13.5.2014, 21:33) *
Можно и в гофре... и в штукатурку её, в штукатурку.

Спасибо, надеюсь я правильно понял, гофра пластиковая??


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.5.2014, 21:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Боюсь показаться непонятливым, но действительно меня смущает это:
СП31-110-2003
14.5) В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
***
Что это значит можно в деревянных домах под штукатурку укладывать кабель ВВГнг 3х2,5?????


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.5.2014, 21:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



но не забываем, что согласно другому пункту (а также согласно ГОСТ Р 53315-2009) разрешается не ниже "нг-LS", поэтому надо придерживаться наиболее строгого пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.5.2014, 22:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 15.5.2014, 22:56) *
но не забываем, что согласно другому пункту (а также согласно ГОСТ Р 53315-2009) разрешается не ниже "нг-LS", поэтому надо придерживаться наиболее строгого пункта

Т.е. нг значит можно просто заштукатурить? без всяких там труб, гофр и т.д.?

признаюсь ошибался в понимании маркировки кабеля, думал что нг и LS одно и тоже, однако:
(индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke)


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.5.2014, 23:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Transformator @ 15.5.2014, 23:40) *
Т.е. нг значит можно просто заштукатурить? без всяких там труб, гофр и т.д.?

Именно так - по намёту штукатурки с последующим оштукатуриванием.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.5.2014, 5:43
Сообщение #15





Гости






Цитата(Transformator @ 15.5.2014, 21:27) *
Что это значит можно в деревянных домах под штукатурку укладывать кабель ВВГнг 3х2,5?????

Так это всегда было можно, просто не забываем: "по намёту штукатурки...", т.е. провод должен быть окружён штукатуркой со всех сторон (не иметь непосредственного контакта со сгораемым основанием).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.5.2014, 16:38
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2014, 6:43) *
Так это всегда было можно, просто не забываем: "по намёту штукатурки...", т.е. провод должен быть окружён штукатуркой со всех сторон (не иметь непосредственного контакта со сгораемым основанием).

а если без штукатурки, то даже ВВГнг-LS, прокладываем в электротехнической трубе, или обязательно в металической, а может быть и в пластиковой гофре.?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.5.2014, 18:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если без штукатурки и открыто, то этот кабель можно прокладывать без трубы... сечением до 6 мм2.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 21:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены