Доброго времени суток.
Сходу не нашел именно такой темы поэтому создаю новую. Вопрос комплектации КТП 2х630 кВА средствами защиты. После ознакомления с документом: МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 261 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Пришел к выводу что КТП нужно расценивать как: Распределительные устройства напряжением до 1000 В, Для которых необходимо: КТП тупиковая. Будет обслуживаться сторонней организацией. Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) По местным условиям Указатель напряжения 2 шт. Изолирующие клещи 1 шт. Диэлектрические перчатки 2 пары Диэлектрические галоши 2 пары Диэлектрический ковер или изолирующая подставка - По местным условиям Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности То же Защитные щитки или очки 1 шт. Переносные заземления По местным условиям Прав ли я? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
,
Нет , не прав. Забыли про РУ выше 1кВ. Комплектуется оба РУ. Сторонняя обслуживающая организация может вообще не иметь СЗ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вопрос комплектации КТП 2х630 кВА средствами защиты. Вы их в КТП чтоли хранить собрались? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |