Приветствую! Имеется следующая проблема: гараж подключен к однофазной сети медным кабелем(2*4.5), длинна кабеля под 300м. При нагрузке в 4кВт(ТЭН) напряжение падает до 190В, насколько правильно в такой ситуации использовать стабилизатор, чтоб поднять напряжение на ТЭНе?(замена кабеля на более толстый - не вариант)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Тен Ваш имеет мощность 4000 ватт при напряжении 220 вольт. Ток при этом должен быть 4000/220=18 ампер. Сопротивление тэна значит равно 220В/18А=12,2 ом
Реальное Ваше напряжение 190В. Значит реальный ток кабеля 190/12,2=15,6 ампер Теперь Вы поставите стабилизатор, который поднимет напряжение до 220В. Ток через ТЭН теперь будет равен 220/12,2=18 ампер (это ток на выходе стабилизатора) Выходная потребляемая мощность ТЭНА при таком напряжении равна 4000 ватт. Примерно такая же мощность будет и потребляемая с кабеля. На входе стабилизатора напряжение так и останется 190В. А потребляемый стабилизатором ток будет теперь 4000/190=21 ампер. Итог. Сейчас тен у Вас работает на пониженном напряжении и ток через кабель идет как мы считали выше 15,6 ампер После установки стабилизатора ТЭН будет работать на полную свою мощность и ток по кабелю будет идти уже 21 ампер Это вообще на пределе ресурса кабеля. Кабель будет сильнее греться. Но теоретически так можно сделать Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.5.2014, 1:14 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
не совсем понятно что за сечение 4,5? стабилизатор значительно увеличит потери в линии и общую потребляемую мощность..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Если точнее ,то фаза пущена по проводу 3*1,5. Не думал что падение напряжения будет столь значительным. В результате отопление работает не так как хотелось бы, думаю может поставить тэн на 5кВт... А менять все 300 метров кабеля на более толстый - слишком накладно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата думаю может поставить тэн на 5кВт... При этом напряжение просядет ещё больше...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
... и поплавятся ваши полтора квадрата. Тогда уж может поменяете.
Сообщение отредактировал uvk2 - 15.5.2014, 5:33 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Странно как-то. Я прикинул по падению напряжения, так у Вас при кабеле 1,5мм и длине 300м, да с нагрузкой 4кВт (кстати, для такого сечения такая нагрузка - на пределе допустимого), вообще должно напряжение сразу меньше 100В падать. Либо кабель не 1,5мм, либо длина все-таки далеко не 300м.
А в Вашем случае надо менять, конечно, кабель. Да, недешево, но больше вариантов нет. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А какой предел у такого сечения при такой длине? То есть хотите сказать, что замена - единственный верный вариант?
Кабель не 1.5, а 4.5(3*1.5) только для фазы! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Если точнее ,то фаза пущена по проводу 3*1,5. Не думал что падение напряжения будет столь значительным. В результате отопление работает не так как хотелось бы, думаю может поставить тэн на 5кВт... А менять все 300 метров кабеля на более толстый - слишком накладно. В таком случае сейчас через полтора квадрата у вас идет 15,6 ампер, а будет 21 ампер. Кабель не 1.5, а 4.5(3*1.5) только для фазы! А ноль откуда берете? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Ноль со старой сети, её недавно отрубили и пришлось так из...ться.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
И какая старая сеть была? Нулевой проводник должен быть такой же, как и фазный. А у Вас на фазу 3 жилы по 1,5 медные в параллель, а ноль какого сечения и материала?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Ноль со старой сети, её недавно отрубили и пришлось так из...ться. Возможно проблема в ней. Нужно смотреть по месту или проложить свой ноль. Сечение Вашей линии можно увеличить, проложив дополнительные проводники подключив в параллель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Если старая сеть была с другой подстанции, тогда ноль между ТП вообще по грунтовым водам проходит.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ха, человек электричество ведрами тырит, а вы ему тут что то помогаете. Автор, подключайся по нормальному. Ты воруешь не у олигархов, а у обычных таких же людей.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 15.5.2014, 8:49 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Выбирай выражения, мальчик!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Не напрягайтесь, я пошутил! Друг фазу дал))) Спасибо за советы! Вот так фазу "друзья" дают, а потом питающие кабели выгорают на*! ИМХО найдут когда-нибудь и нехило люлей навешают, это в лучшем случае... Чисто гипотетическое предположение-при малом сопротивлении грунта и хреновом ЗУ (малая площадь) в районе места присоединения "фиктивной" нейтрали сети (и не только в этом месте) в этом случае ведь может проходящий посторонний тип попасть под опасное шаговое напряжение? Вот так греется один от ТЭНа, а у кого-нибудь сердце останавливается из-за этого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сообщения не в тему удалены, тема закрыта