![]() Использование метал трубы как шины ДУП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Использование метал трубы как шины ДУП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Задам еще глупый вопрос.
Питающий провод входит в квартиру в трубе металлической в стяжке пола, внутри пенопластового шумоизоляционного мата. Можно ли эту трубу использовать как ШДУП, не вести отдельно полосу? При условии, что все стыки трубы проварены. Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 11:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Можно, но это должно быть проектное решение.
Применять полосу нет необходимости, хватает меди 6 кв.мм. Шину ШДУП устанавливают как правило в сан узле. Если требуется ответвления ДСУП - примените несколько шин ШДУП, либо отдельные проводники от этажного (квартирного) щита. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Так а как потом к этой трубе проводники-то подключать, если она в стяжке?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ну мысль такая - приварить к трубе катанку 6-ку и довести до ванной.
И еще опять вопрос - в этом случае все равно LS необходим, или в трубе можно уже ВВГнг? В проекте полоса 40х4 в каждую квартиру, мне кажется это много и дорого. Проектировщики не считают деньги застройщика, а просто используют типовые решения. Я их понимаю ![]() Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 16:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И разве к ней не д.б. свободный доступ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
К чему доступ, к шине? По проекту она идет полосой под стяжкой пола.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
ВВГнг в трубе-то можно, но вот только при приемке РТН могут докопаться до несоответствия проекту. Стоит оно того?
По проекту коробочки с шиной в ванной как таковой нет? Только полоса в стяжке? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну мысль такая - приварить к трубе катанку 6-ку и довести до ванной. Если на учитывать существующий проект, то мысль правильная. Только труба электропроводки в Вашем случае будет защитным проводником уравнивания, а не шиной. Основание для этого п. 1.7.136 и сответственно п.1.7.121. Приваренная к трубе проволока d6мм другим концом д.б. подключена к шине доп.системы уравнивания. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2014, 18:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Имхо все это излишний гемор какой то... выигрыш в чем? в экономии одной жилы чтоль?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
По проекту коробочки нет, полоса приходит в ванную комнату от этажного щита, к полосе приварен болт, от него ПВ3 к ванне. Экономия в отсутствии этой самой полосы. На 220 квартир. Больше 3-х километров. Плюс гемор монтажа этой полосы.
"Только труба электропроводки в Вашем случае будет защитным проводником уравнивания, а не шиной. Основание для этого п. 1.7.136 и сответственно п.1.7.121. " Почему? Пошел читать. Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 18:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Почитал.
"1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание." Это ведь то что и требовалось? "1.7.121. В качестве -проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: стальные трубы электропроводок;" Это не обязывает их использовать в этом качестве? Поправте, если не правильно мыслю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Пардон, путаю шина и проводник. Но ведь труба в ЩЭ соединяется с ШДУП. Получается труба стала шиной
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Ну корректировка проекта, в этом конкретном случае, забота заказчика. Мое дело предложить "правильно" сэкономить.
Ну а вобщем, такой вариант имеет право на жизнь? При условии что все согласовано, все довольны? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пардон, путаю шина и проводник. Но ведь труба в ЩЭ соединяется с ШДУП. Получается труба стала шиной ![]() Шина доп. уравнивания устанавливается непосредственно в помещении (в коем уравнивается дополнительно) или в непосредственной близости (к прим. за стенкой). В ЩЭ исключительно РЕ-шина. Труба - используется в качестве защитного проводника уравнивания потенциалов. такой вариант имеет право на жизнь? Не вижу препятствий. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Я как та собачка, все понимаю, а сказать не могу
![]() У меня авиационное прошлое, только начинаю после "дембеля" осваиваться в электромонтаже. Вы, Олега, судя по нику мой тезка, кому вот это написали: "Шина доп. уравнивания устанавливается непосредственно в помещении (в коем уравнивается дополнительно) или в непосредственной близости (к прим. за стенкой). В ЩЭ исключительно РЕ-шина. Труба - используется в качестве защитного проводника уравнивания потенциалов." ![]() Вы мне прямо скажите, можно так выполнить монтаж? Пардон, уже увидел. Спасибо! Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 18:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Имхо все это излишний гемор какой то... выигрыш в чем? в экономии одной жилы чтоль? Получается если метров по 15, да на 200 квартир, да на 14 р. .. = 42т.р. Если -10т.р. на авторский лист, то "на молочишко" останется ![]() ![]() Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2014, 18:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Да плюс монтажные работы, потянут больше чем металл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 2:57 |
|
![]() |