Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Использование метал трубы как шины ДУП

017
сообщение 14.5.2014, 11:53
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Задам еще глупый вопрос.
Питающий провод входит в квартиру в трубе металлической в стяжке пола, внутри пенопластового шумоизоляционного мата. Можно ли эту трубу использовать как ШДУП, не вести отдельно полосу? При условии, что все стыки трубы проварены.

Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 11:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.5.2014, 14:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Можно, но это должно быть проектное решение.
Применять полосу нет необходимости, хватает меди 6 кв.мм. Шину ШДУП устанавливают как правило в сан узле. Если требуется ответвления ДСУП - примените несколько шин ШДУП, либо отдельные проводники от этажного (квартирного) щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 14.5.2014, 15:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Так а как потом к этой трубе проводники-то подключать, если она в стяжке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 14.5.2014, 16:49
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Ну мысль такая - приварить к трубе катанку 6-ку и довести до ванной.
И еще опять вопрос - в этом случае все равно LS необходим, или в трубе можно уже ВВГнг?
В проекте полоса 40х4 в каждую квартиру, мне кажется это много и дорого.
Проектировщики не считают деньги застройщика, а просто используют типовые решения. Я их понимаю icon_smile.gif

Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 16:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.5.2014, 16:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



И разве к ней не д.б. свободный доступ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 14.5.2014, 17:02
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



К чему доступ, к шине? По проекту она идет полосой под стяжкой пола.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 14.5.2014, 17:19
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



ВВГнг в трубе-то можно, но вот только при приемке РТН могут докопаться до несоответствия проекту. Стоит оно того?
По проекту коробочки с шиной в ванной как таковой нет? Только полоса в стяжке?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2014, 18:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 14.5.2014, 16:49) *
Ну мысль такая - приварить к трубе катанку 6-ку и довести до ванной.

Если на учитывать существующий проект, то мысль правильная. Только труба электропроводки в Вашем случае будет защитным проводником уравнивания, а не шиной. Основание для этого п. 1.7.136 и сответственно п.1.7.121. Приваренная к трубе проволока d6мм другим концом д.б. подключена к шине доп.системы уравнивания.

Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2014, 18:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.5.2014, 18:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Имхо все это излишний гемор какой то... выигрыш в чем? в экономии одной жилы чтоль?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 14.5.2014, 18:27
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



По проекту коробочки нет, полоса приходит в ванную комнату от этажного щита, к полосе приварен болт, от него ПВ3 к ванне. Экономия в отсутствии этой самой полосы. На 220 квартир. Больше 3-х километров. Плюс гемор монтажа этой полосы.
"Только труба электропроводки в Вашем случае будет защитным проводником уравнивания, а не шиной. Основание для этого п. 1.7.136 и сответственно п.1.7.121. "
Почему? Пошел читать.

Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 18:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2014, 18:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:27) *
По проекту коробочки нет, полоса приходит в ванную комнату от этажного щита, к полосе приварен болт, от него ПВ3 к ванне.

Это частный случай, когда нет в проекте электрооборудования в помещении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 14.5.2014, 18:35
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Почитал.
"1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание."
Это ведь то что и требовалось?
"1.7.121. В качестве -проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
стальные трубы электропроводок;"
Это не обязывает их использовать в этом качестве?
Поправте, если не правильно мыслю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2014, 18:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:27) *
Больше 3-х километров..

Заманчиво. Однако, как у тов. Саахова, у вас возможны два пути. icon_wink.gif Корректировка проекта и оформление в исполнительной. Вам выбирать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 14.5.2014, 18:38
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Пардон, путаю шина и проводник. Но ведь труба в ЩЭ соединяется с ШДУП. Получается труба стала шиной icon_smile.gif ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2014, 18:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:35) *
Это не обязывает их использовать в этом качестве?

Нет не обязывает. Использовать можно все, что там перечислено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 14.5.2014, 18:42
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Ну корректировка проекта, в этом конкретном случае, забота заказчика. Мое дело предложить "правильно" сэкономить.
Ну а вобщем, такой вариант имеет право на жизнь? При условии что все согласовано, все довольны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2014, 18:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:38) *
Пардон, путаю шина и проводник. Но ведь труба в ЩЭ соединяется с ШДУП. Получается труба стала шиной icon_smile.gif ?

Шина доп. уравнивания устанавливается непосредственно в помещении (в коем уравнивается дополнительно) или в непосредственной близости (к прим. за стенкой).
В ЩЭ исключительно РЕ-шина. Труба - используется в качестве защитного проводника уравнивания потенциалов.


Цитата(17 @ 14.5.2014, 18:42) *
такой вариант имеет право на жизнь?

Не вижу препятствий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 14.5.2014, 18:49
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Я как та собачка, все понимаю, а сказать не могуicon_smile.gif
У меня авиационное прошлое, только начинаю после "дембеля" осваиваться в электромонтаже.
Вы, Олега, судя по нику мой тезка, кому вот это написали:
"Шина доп. уравнивания устанавливается непосредственно в помещении (в коем уравнивается дополнительно) или в непосредственной близости (к прим. за стенкой).
В ЩЭ исключительно РЕ-шина. Труба - используется в качестве защитного проводника уравнивания потенциалов." icon_smile.gif
Вы мне прямо скажите, можно так выполнить монтаж?
Пардон, уже увидел. Спасибо!

Сообщение отредактировал 17 - 14.5.2014, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2014, 18:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 14.5.2014, 18:12) *
Имхо все это излишний гемор какой то... выигрыш в чем? в экономии одной жилы чтоль?

Получается если метров по 15, да на 200 квартир, да на 14 р. .. = 42т.р. Если -10т.р. на авторский лист, то "на молочишко" останется icon_smile.gif . Авиатор с математическими способностями icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2014, 18:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 14.5.2014, 18:52
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Да плюс монтажные работы, потянут больше чем металл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)