Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение 3-х фазного проточного нагревателя и УЗО к нему.

Гость_artcalmont_*
сообщение 13.5.2014, 15:11
Сообщение #1





Гости






Помогите подключить (правильно!!!) проточник -Termoflow 24Кв, на котором НЕТ НУЛЯ. В аппарате есть 3 клеммы L1, L2, L3 и земля. Из щитка идут 4 провода: черный,коричневый,серый и желтый. И как к нему еще подключить УЗО? После моего подключения один сдох через 3 недели( просто не стал греть), а второй сдох сегодня после 2 недель работы- выбило УЗО .ХЭЛП icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.5.2014, 15:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Схему подключения выложите. Должна быть в инструкции или найдите поиском в сети.
Как подключены проводники в щите? По нормальному желто-зеленый должен быть "земля". Тогда остальные через УЗО подключайте, без нуля (т.к. его нет). В водонагревателе фазные на L1-3, желто-зеленый на "землю".
Выложите фото предыдущего варианта подключения. Вероятно причина выхода из строя не в подключении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 13.5.2014, 15:46
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам. В нормальном состоянии сумма проходящих через УЗО токов равна нулю.
В вашем случае если используется 4-х полюсное УЗО, то по идее контакт N на УЗО нужно оставить свободным.
Среди перечисленых проводов Вам нужно найти три фазных провода и правильно подключить их через УЗО к проточнику. Кроме того для безопасности Проточник нужно еще заземлить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.5.2014, 16:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А чтобы УЗО не накрылось в очередной раз по непонятным причинам, стоит подумать и о трёхфазном автомате... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 13.5.2014, 16:18
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(savelij® @ 13.5.2014, 16:00) *
А чтобы УЗО не накрылось в очередной раз по непонятным причинам, стоит подумать и о трёхфазном автомате... icon_wink.gif

Верно написано - 24кВт, это около 37 ампер. Автомат должен быть 40 или 50 Ампер. И соответственно УЗО должно быть не меньшего номинала
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_artcalmont_*
сообщение 13.5.2014, 16:21
Сообщение #6





Гости






схема на корпусе есть. там просто L1,L2.L3. а какой цвет провода на какую L ? вот фото: подключение , рисунок на корпусе , УЗО http://s61.radikal.ru/i173/1405/d0/6acb7d468bfe.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_artcalmont_*
сообщение 13.5.2014, 16:25
Сообщение #7





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 13.5.2014, 15:46) *
УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам. В нормальном состоянии сумма проходящих через УЗО токов равна нулю.
В вашем случае если используется 4-х полюсное УЗО, то по идее контакт N на УЗО нужно оставить свободным.
Среди перечисленых проводов Вам нужно найти три фазных провода и правильно подключить их через УЗО к проточнику. Кроме того для безопасности Проточник нужно еще заземлить.

заземление, естественно, сделано. УЗО 4х полюсное, потом стоят автоматы на каждую фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.5.2014, 16:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Айяйяй, автомат поставьте до узс и обязательно трехполюсный
Три однополюсных это далеко не одно и то же
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 13.5.2014, 17:08
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(artcalmont @ 13.5.2014, 15:21) *
схема на корпусе есть. там просто L1,L2.L3. а какой цвет провода на какую L ?

Судя по схеме, проточник не зависит от порядка чередования фаз. Т.е. при смене местами фазных проводов, проточник должен работать в любом случае.

Фото УЗО в щите размытое. Напишите на какой ток автоматы и УЗО, укажите какой ток утечки УЗО. Возможно Вы поставили УЗО с маленькой утечкой - например 10мА. Поэтому и срабатывает. У проточных нагревателях со временем наступает болезнь с утечкой тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.5.2014, 7:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Порядок фаз не причем. Он не имеет значения для электронагревательных элементов. Это не электродвигатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_artcalmont_*
сообщение 14.5.2014, 8:57
Сообщение #11





Гости






согласен, все просто. а какого черта уже второй нагреватель выходит из строля? УЗО стоит - АВВ, 40А на 30 Ма, в него подведены все фазы, нейтраль не подвел( теперь подведу только на вход в узо). от узо каждая фаза на автомат 20А. заземление напрямую из щитка в нагреватель. спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 14.5.2014, 9:41
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Что именно выходит из строя? Нагревательные элементы?
Возможно мощность ТЕН больше паспортной, измерте пусковые и номинальные токи! Если нет клещей, то определите сопротивление ТЕН!
Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_artcalmont_*
сообщение 14.5.2014, 9:53
Сообщение #13





Гости






первый раз - просто перестал греть , при этом и автоматы и узо не сработали. в этот раз сработало узо и при включении автомата на одной из фаз -выбивает. измерять токи я не умею. про сопротивление знания на уровне ср.школы icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 14.5.2014, 16:26
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Автомат выбивает сразу при включении проточника? Или через некоторое время?
24кВт/3P - это потребление при полной мощности около 37 ампер. Автомата 20А маловато будет. Поэтому наверно и выбивает.
Советую все-таки поставить трехфазный автомат на 40А перед УЗО 40А. Однофазные автоматы на 20А убрать.
Еще лучше взять трехфазный автомат на 50А, соответственно и УЗО должно быть не меньшего номинала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_artcalmont_*
сообщение 15.5.2014, 8:56
Сообщение #15





Гости






Цитата(Igor Kolomio @ 14.5.2014, 16:26) *
Автомат выбивает сразу при включении проточника? Или через некоторое время?
24кВт/3P - это потребление при полной мощности около 37 ампер. Автомата 20А маловато будет. Поэтому наверно и выбивает.
Советую все-таки поставить трехфазный автомат на 40А перед УЗО 40А. Однофазные автоматы на 20А убрать.
Еще лучше взять трехфазный автомат на 50А, соответственно и УЗО должно быть не меньшего номинала.
выбивает УЗО, сразу же. автоматы уже заказал 3 полюсные и поставлю перед УЗО. спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 15.5.2014, 10:29
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Выдержка из ПУЭ "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.", т.е. на Проточник, который поключается непосредственно кабелем питания, УЗО можно не ставить. Кроме того мне кажется что собственная утечка Проточника будет больше 30мА (ИМХО).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 17:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены