Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрощиток, сечение проводов. Посмотрите, всё ли верно. , Электрощиток, сечение проводов, автоматы под технику.

Deffi
сообщение 12.5.2014, 19:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Добрый день, подскажите пожалуйста, при нижеприведённом щитке и проводах, будут ли какие-либо "подводные камни" или возможные проблемы:

Щиток на 8 автоматов:

№1 автомат на 16 ампер- на ванную/прихожую. Наполнение: ванная: включатель

вентилятора(провод на 2*0,75), включатель на подсветку зеркала(провод на 2*0,75), включатель на 3 лампы(провод

на 2*0,75), розетка на фен/бритву(провод на 3*1,5); прихожая: включатель на 3 лампы (2*0,75); розетка для

пылесоса(провод на 3*1,5).

№2 автомат на 20 ампер- провод сечения 3*2,5 на стиралку в ванной.

№3- автомат на 16 ампер все провода 3*1,5 на кухню. Наполнение: включатель двойной на люстру, включатель

одинарный на 2 лампы, розетки на чайник/миксер, розетки на холодильник, розетки на микроволновку, розетки для

компа/пылесоса.

№4 автомат на 40 ампер- провод сечения 3*4 на кухню. Наполнение: варочная поверхность.

№5 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: духовой шкаф.

№6 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: посудомоечная машинка.

№7 автомат на 16 ампер- на зал. Наполнение: розетки для утюга/пылесоса(провод на 3*1,5), розетки на

комп(провод на 3*1,5), розетки на настольную лампу(провод на 3*1,5), включатель на 3 бра (провод 2*0,75),

включатель двойной на люстру(провод на 3*1,5), включатель на подсветку шкафа (провод на (провод на 3*1,5).

УЗО в общем корридоре на 50 ампер и автомат там же на 50 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Deffi   Электрощиток, сечение проводов. Посмотрите, всё ли верно.   12.5.2014, 19:36
- - shpinel   Это уже все реализовано в жизнь? Проводка проложен...   12.5.2014, 19:42
- - Костян челябинский   Одного общего УЗО на всю квартиру мало. При утечке...   12.5.2014, 19:51
- - Deffi   Не, всё ещё можно переделать, т.к. не заделано под...   12.5.2014, 20:01
- - Костян челябинский   1. Минимальное сечение вообще в проводке - 1,5 по ...   12.5.2014, 20:08
- - Deffi   ВВГН, ПУГСП, ПУНПбм из ЛеруаМерлен. NYM. KPS3NG. ...   12.5.2014, 20:29
- - Костян челябинский   Кроме NYM не знаю ни одного. Кроме него и ВВГ нг l...   12.5.2014, 20:33
- - shpinel   ВВГ и NYM использовать можно и нужно. ПУГСП и ПУНП...   12.5.2014, 20:33
|- - Костян челябинский   Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 23:33) KPS3NG...   12.5.2014, 20:35
|- - SAIGAK   Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 20:33) KPS3NG...   12.5.2014, 20:43
|- - Костян челябинский   Цитата(SAIGAK @ 12.5.2014, 23:43) КПСЭнг ...   12.5.2014, 20:46
|- - SAIGAK   Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20...   12.5.2014, 20:54
- - Костян челябинский   SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!   12.5.2014, 20:56
|- - SAIGAK   Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20...   12.5.2014, 20:58
- - Deffi   Спасибо огромное за ответы. Леруа просто ближайший...   12.5.2014, 20:57
- - Костян челябинский   По наполнению щита никто вам сейчас не будет писат...   12.5.2014, 21:01
- - Deffi   Договорились. Ещё раз спасибо ))   12.5.2014, 21:26
- - зелёный желторотик   Проще занизить номинал автоматов на ступень, чем м...   12.5.2014, 21:41
|- - savelij®   Цитата(зелёный желторотик @ 12.5.2014, 22...   12.5.2014, 22:08
|- - зелёный желторотик   Цитата(savelij® @ 12.5.2014, 22:08) А про...   12.5.2014, 23:22
- - Deffi   Подскажите, в Москве кто может собрать электрощито...   28.5.2014, 17:01
- - Костян челябинский   Самый крутой на всю Москву сборщик щитов - Электро...   28.5.2014, 17:05
|- - Deffi   Цитата(Костян челябинский @ 28.5.2014, 17...   28.5.2014, 18:43
- - savelij®   Про Юрку (Москва-Питер) забыл? Не менее крутые щит...   28.5.2014, 17:51
- - Костян челябинский   Так спрашивают то про Москву. А Юрку как забудешь,...   28.5.2014, 17:52
|- - savelij®   Цитата(Костян челябинский @ 28.5.2014, 18...   28.5.2014, 20:43
|- - Deffi   Спасибо, письмо в личке (если всё правильно сделал...   29.5.2014, 8:54
- - Костян челябинский   Ну тогда уже упомянутый Юрка. Правда, без его согл...   28.5.2014, 19:10
- - Deffi   В отправленных у меня ничего не высвечивается, хот...   29.5.2014, 15:54
- - Deffi   Спасибо за контакт. С Юрием списались. Ему для сб...   3.6.2014, 12:28
- - FRAER   Годится, но я бы для экономии пару осветительных г...   3.6.2014, 15:04
- - marsikk   Я бы поменял немного. Санузел (свет и розетки) под...   3.6.2014, 16:19
- - Deffi   Спасибо за ответы. Главное- существенных ляпов нет   3.6.2014, 22:06