сообщение 7.5.2014, 10:23
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать вводной автомат после счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Targitay
сообщение 7.5.2014, 10:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 26.3.2014
Из: МО, г.Можайск - г.Вологда
Пользователь №: 38802



Цитата(Гость_Сергей_* @ 7.5.2014, 11:23) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать вводной автомат после счетчика?

День добрый! Можно


--------------------
Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 7.5.2014, 10:52
Сообщение #3





Гости






А какого номинала лучше ставить, если учесть, что дом - старая панельная хрущевка? 25А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Targitay
сообщение 7.5.2014, 10:59
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 26.3.2014
Из: МО, г.Можайск - г.Вологда
Пользователь №: 38802



Цитата(Гость_Сергей_* @ 7.5.2014, 11:52) *
А какого номинала лучше ставить, если учесть, что дом - старая панельная хрущевка? 25А?

Исходя из того какая проводка и в каком она состоянии


--------------------
Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 7.5.2014, 11:04
Сообщение #5





Гости






Проводка будет новая: медь 2,5 - на розетки с автоматом 16А, свет - старый алюминий - автомат 10А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Targitay
сообщение 7.5.2014, 11:12
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 26.3.2014
Из: МО, г.Можайск - г.Вологда
Пользователь №: 38802



Ставь 25


--------------------
Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 7.5.2014, 11:20
Сообщение #7





Гости






А автоматы соединять проводом медью 6 мм сечением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.5.2014, 11:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Только не забывайте, что до счетчика в пределах 10 метров должен быть еще один коммутационный аппарат. Могут счетчик не принять если не будет.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 7.5.2014, 11:56
Сообщение #9





Гости






Да там дело в том, что счетчик, до счетчика вводного нет(кто такое разрешил - не знаю). Счетчик-то нормальный - менять не собираюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.5.2014, 12:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нормальный счётчик - это класс не ниже 2,0 (в вашем случае)
В противном случае - замена.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 7.5.2014, 12:26
Сообщение #11





Гости






Спасибо за советы.