Испытания ГПМ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Испытания ГПМ |
30.4.2014, 9:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 39379 |
Здравствуйте.
На работе требуется проверить изоляцию и провести испытания повышенным напряжением вышек и подъемников. Какими документами руководствоваться? |
|
|
|
|
30.4.2014, 11:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Паспортом изготовителя, Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.4.2014, 12:07
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 39379 |
Паспорта нет. Вернее в паспорте нет инфы про испытания и измерения.
На люльку подавали напряжение, машина заземлена. При 12 кВ пробой, у подъемника сгорел блок перегруза. Сейчас разбираются кто виноват. |
|
|
30.4.2014, 15:56
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Опаньки, так вопрос про изолированную люльку шоль?
Конструкция и установка люльки, предназначенной для обслуживания электросетей под напряжением до 1000 В, должны обеспечивать гальваническую развязку изоляции между металлоконструкцией подъемника и люлькой не менее 0,5 МОм. И зачем Вы туда 12 КВ сунули? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
30.4.2014, 17:43
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 39379 |
Не первый год проверяют на предприятии, я первый раз...
Как выяснилось раньше просто отписывались о испытаниях, меряли только изоляцию мегомметром. Испытание повышенным напряжением требование инженера по ТБ. |
|
|
30.4.2014, 23:05
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
требование инженера по ТБ. От его (её) родимого(ую) и нужно пытать, откель требования? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 13:31 |
|
|
|
|