Выбор кабеля для ИБП 40кВА 380В 58А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор кабеля для ИБП 40кВА 380В 58А |
25.4.2014, 13:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2013 Из: Сыктывкар, Чехов Пользователь №: 34355 |
Добрый день! Имеется источник бесперебойного питания 380В 40кВА, питание 380В 58А, подключен по проекту к ГРЩ алюминиевым кабелем 4х70 и автомат 100А. ИБП планируется перенести в другое помещение, длина кабеля составит 40м. По моим посчетам хватит кабеля АВВГ 4х25. Подскажите каким кабелем и автоматом правильно подключить данный ИБП и объясните Ваши расчеты?
|
|
|
zender999 Выбор кабеля для ИБП 40кВА 380В 58А 25.4.2014, 13:09
Костян челябинский Больше данных по ИБП. Желательно токи в нормальном... 25.4.2014, 13:13
zender999 Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2014, 13... 25.4.2014, 13:30
Костян челябинский Вообще про уровень напряжения я имел в виду реальн... 25.4.2014, 13:48
zender999 Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2014, 13... 25.4.2014, 14:52
Костян челябинский И по потере напряжения проходит? 25.4.2014, 15:00
Работник В паспорте на ИБП указан ток автомата и сечение ка... 28.4.2014, 10:49
Andrey Izh Сечение кабеля надо выбирать исходя из рекомендаци... 6.5.2014, 19:24
Pantryk Что-то смущают меня эти пасспортные данные. На вых... 14.5.2014, 11:38![]() ![]() ![]() |
|