Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабельные линии.

relav
сообщение 25.4.2014, 10:50
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



Скажите, пожалуйста, что такое переходы, пересечения, сближения в кабельных линиях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.4.2014, 11:07
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Скажите, пожалуйста, что такое переходы, пересечения, сближения в кабельных линиях?

Все это относительно других коммуникаций, сооружений, дорог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 25.4.2014, 11:18
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



Есть ли у перехода(я понял, что это переход через например трамвайные пути, под железной дорогой, под дорогим асфальтом) адрес и тип в зависимости от того через, что он идет(трамвайные пути, железная дорога и т.д.)?

и чем отличаются переходы, пересечения, сближения?

Сообщение отредактировал relav - 25.4.2014, 11:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.4.2014, 12:03
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Да что Вы с адресом пристали. Адреса нет даже у трансформаторной подстанции со строительной частью (кирпичной во дворе дома например). Как правило, исключения очень редки.
Цитата
и чем отличаются переходы, пересечения, сближения?

В принципе понятно из названия. Но можете определения найти поиском в сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 25.4.2014, 12:30
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



а чем могут характеризоваться переходы, пересечения и сближения?

для переходов я ввел: номер кабельного участка, кол-во буровых каналов, длина, глубина(вот бы еще как-то указать месторасположения перехода и возможно тип перехода)

для пересечения ввел: номер кабельного участка, пересекающаяся линия, глубина, код(уникальный идентификатор) и опять же хотельсь бы указать месторасположение пересечения.

чем может характеризоваться сближение?
и имеет ли переход какой-нибудь код чтоб на него ссылаться или обозначать?

коммутационные аппараты в кабельных линиях где находятся и что к автоматическому выключателю и рубильнику(коммутационные аппараты) подключается ?

Сообщение отредактировал relav - 25.4.2014, 16:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.4.2014, 17:24
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(relav @ 25.4.2014, 12:30)
коммутационные аппараты в кабельных линиях где находятся и что к автоматическому выключателю и рубильнику(коммутационные аппараты) подключается ?

Ну а сами как думаете?

Зы. Вы какой-то справочник хотите написать что ли? Или просто троллите?
Если уж нашли в интернете этот сайт, то и ответы на свои вопросы запросто найдете + минимальную логику надот включить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 25.4.2014, 23:18
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



FRAER

мне не нужно минимальная логика, мне нужно конкретный ответ на конкретный вопрос. ответ на этот вопрос запросто не нашел. мне легче у вас спросить на форуме. а вообще почитайте всю тему чтоб быть в курсе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2014, 0:11
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Relav у меня например сложилось мнение, что директор хохмит или дал задание, что бы Вас некоторое е время не видеть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 27.4.2014, 13:54
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



с2н5он

может быть, но я не думаю, что думает директор, хоть он меня постоянно вызывает и спрашивает как идут дела.Моя задача доделать базу данных, а для этого мне нужно понять где находятся коммунитационные аппараты(автоматический выключатель или рубильник), для того чтоб местонахождение отобразить в базе данных, и какой кабель или группа кабелей к коммунитационным аппаратам подключается чтоб тоже отобразить это в базе данных. А также что такое изолятор для рубильника чем он может характеризоваться?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.4.2014, 15:27
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://www.energozahist.com.ua/catalog/insulators/p-528


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 28.4.2014, 11:04
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



Здравствуйте!

скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что автоматический выключатель или рубильник находятся в трансформаторных подстанциях т.е. идет силовой трансформатор к нему привязан автоматический выключатель или рубильник для предотвращения кабеля или автоматический выключатель и рубильник стоит после распределительного устройства т.е. идет такая последовательность трансформатор - автоматический выключатель или рубильник - распределительное устройство - кабели или трансформатор - распределительное устройство - автоматической выключатель или рубильник - кабели?



спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2014, 11:16
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ох и каша у вас в голове... Неужели на всю организацию нет ни одного вменяемого инженера-электрика или хотя бы нормального электромонтера 5 разряда? Попросите его хоть чуть чуть рассказать о том, чем вы управлять пытаетесь, а то ведь на ТЭЦ склад готовой продукции искать начнете вскорости. Возьмите какую нибудь популярную книжку по электротехнике и системам электроснабжения.
Почему я, берясь за электроснабжение какого то предприятия изучаю, казалось бы, несвойственные мне вещи - технологию? Потому что это все взаимосвязано. Бросайте вы эти манагерские штучки - "Я не знаю, как это работает, но я буду этим управлять"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 28.4.2014, 11:26
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



Костян челябинский

я же не прошу оценивать меня, я прошу ответить мне на мой вопрос и если вы вкурсе того, что я спрашиваю, то он не составит большого труда элементарно ответить на него, потому что это не сверх сложные вопросы. Но раз вы не смогли мне дать простой ответ я делаю вывод , что вы не знаете ответ на этот вопрос, а следовательно начинаете учить. Думаю, что для знающего человека ответ на мой вопрос займет одно предложение, не более. Но, я здесь не для оценки кого-то, мне нужно ответы на мои вопросы.

спасибо за понимание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2014, 11:34
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да нет, труда он составляет большого, потому что знания ваши нулевые и онлайн-образованием вашим очень лень заниматься. Вам же подай полный расклад по тому, о чем вы спрашиваете. Вот к примеру, по муфтам. Вы ж не удосужились изучить, что это такое, а уже спрашиваете их характеристики. А фигня, что это могут быть как муфты, поставленные в процессе монтажа, и поэтому они могут быть в запланированном месте, а могут быть и ремонтные, поэтому их местоположение очень случайно и вообще не поддается никакому более менее нормальному описанию. Кроме точных географических координат.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 28.4.2014, 11:45
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



Костян челябинский

я не электрик. я занимаюсь архитектурой базой данных линий электропередач. поэтому мне нужны ответы на мои простые вопросы, как мне кажется они простые. поэтому для построения архитектуры базы данных, мне нужно знать:
1. где находятся коммутационные аппараты для предохранения кабеля?
2. к чему подключается кабель в трансформаторной подстанции прежде чем его положат в землю?

я думаю это не сложные вопросы для знающего человека.
спасибо за ответ.

P.S.а насчет муфт. мне не нужно изучать принципы работы муфт, я не электрик, мне как раз нужны характеристики муфт чтоб загнать их в базу данных и затем отдать базу данных электрикам, которые будут все эти характеристики понимать и заполнять как им нужно.

Сообщение отредактировал relav - 28.4.2014, 11:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2014, 12:08
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну так база данных ИЗНАЧАЛЬНО создается ИМХО по другому. Тебе дают данные которые нужно заносить (столбцы таблиц), дают какие из них должны быть заполнены обязательно, какие - нет. А ты уже и формируешь базу данных. И вопросы, с которыми ты обращаешься к нам ты должен задавать тем, кто эту базу заказал. Да и структуру сети ты должен по возможности у них же взять


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 28.4.2014, 12:20
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



Костян челябинский

да, вы правы, что вопросы эти нужно задавать заказчику. Но, как я понимаю, директор хочет сделать демо версию базы данных и показать потенциальному заказчику, но это не мой вопрос, я его не решаю. Мне поставлена задача разобраться в линии электропередач на таком уровне чтоб можно было построить базу данных и показать ее заказчику, чтоб он увидел возможности и заключил с нами коммерческое отношение, а затем я думаю они будут консультировать. это я описал для вашего понимания.

Сообщение отредактировал relav - 28.4.2014, 12:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2014, 12:31
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Изучай, коли просто: https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82...tml%3B628%3B348


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 28.4.2014, 12:41
Сообщение #59


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Перестал уж отвечать в эту тему, только лишь почитываю...но сейчас не сдержался.
ув. relav, за то время, пока Вы дожидаетесь удовлетворяющего Вас ответа на этом форуме вполне можно найти необходимую информацию в сети, элементарно вбив соответствующий запрос, думаю не мне учить людей на форуме, как гуглить. Ко всему прочему, многие полученные ответы будут порождать новые вопросы.
С точки зрения эффективности, за то время, пока существует этот топик можно было изучить в достаточной мере не одну книгу по электротехнике/электроэнергетике получив развёрнутые ответы, на интересующие Вас темы...
А спрашивать "что такое муфта" или "что такое автоматический выключатель" как то странно.
А по поводу "где находятся коммутационные аппараты", так ПУЭ тоже давно успели бы прочитать (хотя бы интересующие моменты, хотя для многих Ваших вопросов достаточно прочитать лишь содежание этого документа).

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.4.2014, 12:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
relav
сообщение 28.4.2014, 13:03
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39028



___VITOS___

С точки зрения эффективности, за то время, пока существует этот топик можно было изучить в достаточной мере не одну книгу по электротехнике/электроэнергетике получив развёрнутые ответы, на интересующие Вас темы...


я и изучаю, потому что от этого формума я еще ничего внятного не получил. у меня несколько источников информации и на этот форум я тоже бросаю вопрос, авось кто-то что-то внятное скажет.

А спрашивать "что такое муфта" или "что такое автоматический выключатель" как то странно

может это странно для электрика профессионала, а для человека далекого от этого ничего странного нет. И когда я спрашиваю, что это такое, я хочу получить ответ в два слова, чтоб я мог представить картину. А вообще мне не нужно знать что это такое, мне нужно знать связи с другими элементами ЛЭП, характеристики устройства и типы, если они есть.

А по поводу "где находятся коммутационные аппараты", так ПУЭ тоже давно успели бы прочитать

ПУЭ не дает на такие просты вопросы ответов, хотя может и дает, но читать такие подробности и пытаться выделить из них то, что тебе нужно, это не совмем рационально, хотя я сразу лезу в ПУЭ. Но, ПУЭ, как я понимаю, это набор выработаных правил, которые стали стандартом, и ответ на вопрос типа: где, что находится? это не для ПУЭ, там пишут человеку .который понимает где, что находится.

Сообщение отредактировал relav - 28.4.2014, 13:04
Вернуться в начало страницы