![]() ВРУ однолинейная схема , Помогите разобраться с ошибками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ВРУ однолинейная схема , Помогите разобраться с ошибками |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39248 ![]() |
Пожалуйста, объясните кто-нибудь! Тут на чертеже тех. надзор указали ошибки. Нарисовали трансформатор Т1-Т6 на первый ввод и Т7-Т12 на второй. Не понимаю, там три фазы идет, следовательно три трансформатора, по одному на каждую фазу, почему 6? что значит квадратик рядо с надписью ААА? Это 3 амперметра? как это все на схеме изобразить по госту?? Сказали не по госту изображено. Заземление не так нарисовано и вольтметр не правильно изображен. Счетчик "меркурий" трёхфазный и ставится на 3 трансформатора, а мне их 6 на каждый ввод нарисовали(( Сказали еще, что заземление не по госту показано(( Почему мне подчеркнули ЩА1, ЩА2, ЩА3, ЩОПС? Сказали кабели пересчитать, там на 16А автоматы и сечение 1.5 кабеля подходит. Знак вопроса над автоматами, они не по госту показаны? Как будет правильно подскажите пожалуйста. Я - не электрик, но приходится его временно замещать((( Внизу приложил чертежи того, что было, что отметили и то, что попытался исправить и там сказали еще хуже((
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почему 6? По схеме можно предположить, что стоят амперметры Это 3 амперметра? Похоже, да. См. Первый ответ как это все на схеме изобразить по госту?? Амперметр как и вольтметр, только буква А счетчик тот же прямоугольник, только ниже горизон.черту опустите сечение 1.5 кабеля подходит. Он выдерживает 15 А, сгорит нафик, автомат не сработает http://trigada.ucoz.com/index/uslovnye_gra...h_skhemakh/0-40 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39248 ![]() |
Но почему 6 трансформаторов? По одному амперметру на каждый? Не понимаю((
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на каждую фазу по амперметру - 3 шт. + 3 шт. на счетчик = 6 шт.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39248 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Именно, счётчик, если он не древний и не самый дешёвый и так покажет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39248 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сверху не понятно зачем на вольтметр земля нарисована
Не видно разделение на РЕ и N проводники GND насколько понял это земля у компов и т.п. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
У вас 2 ввода, соответственно 2 счетчика. На линии (линия непрерывная) чертится ТТ, рядом квадрат с полоской (обозначение счетчика). Вольтметр запитывается без ТТ и через автомат скажем 2 А. Если их 3 то напрямую от шин, если 1 то через 7 позиционный выключатель. Подключать амперметры к ТТ учета нельзя т.к. вносится погрешность, поэтому и ставят еще 6 ТТ по 3 на каждый ввод. Вольтметр подключен не к земле а к нулевому проводу.
Что на вводе установлено 630А. Точно не помню, посмотрите в ГОСТе это вроде кнопка без фиксации так обозначается, или наоборот с фиксацией. Что за номиналы автоматов 60А, 124А, 75А. Допускаю что такие существуют, но стандартный ряд - 63, 125, 80А. Не встречал стрелочек которые у вас возле 400А и секционного. Это зачем? По поводу нужны или нет амперметры эт надо ПУЭ читать в каких цепях необходимо производить измерения электрических величин. Там это прописано. Ну вроде на беглый взгляд все. Это касаемо нижнего файла |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39248 ![]() |
Спасибо всем большое, а стрелочки не знаю, может это разъёмы?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 17:22 |
|
![]() |