Пожалуйста, объясните кто-нибудь! Тут на чертеже тех. надзор указали ошибки. Нарисовали трансформатор Т1-Т6 на первый ввод и Т7-Т12 на второй. Не понимаю, там три фазы идет, следовательно три трансформатора, по одному на каждую фазу, почему 6? что значит квадратик рядо с надписью ААА? Это 3 амперметра? как это все на схеме изобразить по госту?? Сказали не по госту изображено. Заземление не так нарисовано и вольтметр не правильно изображен. Счетчик "меркурий" трёхфазный и ставится на 3 трансформатора, а мне их 6 на каждый ввод нарисовали(( Сказали еще, что заземление не по госту показано(( Почему мне подчеркнули ЩА1, ЩА2, ЩА3, ЩОПС? Сказали кабели пересчитать, там на 16А автоматы и сечение 1.5 кабеля подходит. Знак вопроса над автоматами, они не по госту показаны? Как будет правильно подскажите пожалуйста. Я - не электрик, но приходится его временно замещать((( Внизу приложил чертежи того, что было, что отметили и то, что попытался исправить и там сказали еще хуже((
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
2000 x 1455 (491.66 килобайт)
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 204.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 186.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2014, 21:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Energizer1 @ 21.4.2014, 21:50) *
почему 6?

По схеме можно предположить, что стоят амперметры

Цитата(Energizer1 @ 21.4.2014, 21:50) *
Это 3 амперметра?

Похоже, да. См. Первый ответ

Цитата(Energizer1 @ 21.4.2014, 21:50) *
как это все на схеме изобразить по госту??

Амперметр как и вольтметр, только буква А
счетчик тот же прямоугольник, только ниже горизон.черту опустите

Цитата(Energizer1 @ 21.4.2014, 21:50) *
сечение 1.5 кабеля подходит.

Он выдерживает 15 А, сгорит нафик, автомат не сработает
http://trigada.ucoz.com/index/uslovnye_gra...h_skhemakh/0-40


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energizer1
сообщение 21.4.2014, 21:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39248



Но почему 6 трансформаторов? По одному амперметру на каждый? Не понимаю((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2014, 21:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на каждую фазу по амперметру - 3 шт. + 3 шт. на счетчик = 6 шт.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energizer1
сообщение 21.4.2014, 21:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39248



Цитата(с2н5он @ 21.4.2014, 22:14) *
на каждую фазу по амперметру - 3 шт. + 3 шт. на счетчик = 6 шт.

ОК, тогда я лучше уберу эти амперметры от греха
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2014, 21:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Именно, счётчик, если он не древний и не самый дешёвый и так покажет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energizer1
сообщение 21.4.2014, 21:31
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39248



Цитата(с2н5он @ 21.4.2014, 22:29) *
Именно, счётчик, если он не древний и не самый дешёвый и так покажет

Спасибо огромное, а что по заземлению там не правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2014, 22:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Сверху не понятно зачем на вольтметр земля нарисована
Не видно разделение на РЕ и N проводники
GND насколько понял это земля у компов и т.п.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 22.4.2014, 4:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



У вас 2 ввода, соответственно 2 счетчика. На линии (линия непрерывная) чертится ТТ, рядом квадрат с полоской (обозначение счетчика). Вольтметр запитывается без ТТ и через автомат скажем 2 А. Если их 3 то напрямую от шин, если 1 то через 7 позиционный выключатель. Подключать амперметры к ТТ учета нельзя т.к. вносится погрешность, поэтому и ставят еще 6 ТТ по 3 на каждый ввод. Вольтметр подключен не к земле а к нулевому проводу.
Что на вводе установлено 630А. Точно не помню, посмотрите в ГОСТе это вроде кнопка без фиксации так обозначается, или наоборот с фиксацией.
Что за номиналы автоматов 60А, 124А, 75А. Допускаю что такие существуют, но стандартный ряд - 63, 125, 80А.
Не встречал стрелочек которые у вас возле 400А и секционного. Это зачем?
По поводу нужны или нет амперметры эт надо ПУЭ читать в каких цепях необходимо производить измерения электрических величин. Там это прописано.
Ну вроде на беглый взгляд все. Это касаемо нижнего файла
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energizer1
сообщение 22.4.2014, 10:55
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 39248



Спасибо всем большое, а стрелочки не знаю, может это разъёмы?
Вернуться в начало страницы