![]() подключение от разных трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение от разных трансформаторов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2014 Пользователь №: 39118 ![]() |
Есть проект подразумевающий следующее:
1. Две кабельных линии подключенных к одной секции в ТП. 2. В ГРЩ на каждой линии стоит рубильник (не реверсивный), автомат на 500а и ТТ для учета. 3. Далее это все хозяйство объеденено на одну шину, с которой уже запитанны распределительные шкафы. Насколько я понимаю, если электроснабдающая организаация собирается посадить два питабщих кабеля на различные трансформаторы (стоят в одной ТП), то в ГРЩ у меня назревает маленький звиздец, и мне надо срочно переделывать ГРЩ??? (Разбивать потребителей на группы) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Питаться одновременно от двух ввододов собираетесь? или в один момент времени может быть задействован только один ввод?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2014 Пользователь №: 39118 ![]() |
Да, необходимая мощность может быть получена только задействовав обе линии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Есть проект подразумевающий следующее: 1. одной секции в ТП. 3. на одну шину, как они посадят на разные трансы? если правильно понял, у вас просто два кабеля в параллели -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2014 Пользователь №: 39118 ![]() |
как они посадят на разные трансы? если правильно понял, у вас просто два кабеля в параллели Как? Обычно. Мы запитанны от местного нии. У них свободная мощность есть. Вот мы как суббабоненты от них и запитываемся. Просто они сначала (руководство) обещало, что подключат нас на 1 ячейку, а теперь сходив с мастером на ТП, выяснили, что такую мощность могут дать только от 2 разных трансов. Вот и не знаю теперь что делать. Щит то уже стоит. Сообщение отредактировал AgroWOL - 17.4.2014, 7:35
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Разбейте ГРЩ на две секции. Либо пусть в ТП Вас подключают на одну секцию, а переключают на другую секцию других потребителей. И на вас один рубильник поставить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
1. В ГРЩ вместо двух простых рубильников установить два реверсивных.
2 Потребителей разделить на две секции (групы). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Рукводство пообещало - пусть напрягаются, как исполнить своё обещание. А так-то задача сложноватая, разделить нагрузку, наверное единственный вариант.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |