Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
AgroWOL
сообщение 17.4.2014, 4:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 39118



Есть проект подразумевающий следующее:
1. Две кабельных линии подключенных к одной секции в ТП.
2. В ГРЩ на каждой линии стоит рубильник (не реверсивный), автомат на 500а и ТТ для учета.
3. Далее это все хозяйство объеденено на одну шину, с которой уже запитанны распределительные шкафы.

Насколько я понимаю, если электроснабдающая организаация собирается посадить два питабщих кабеля на различные трансформаторы (стоят в одной ТП), то в ГРЩ у меня назревает маленький звиздец, и мне надо срочно переделывать ГРЩ??? (Разбивать потребителей на группы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.4.2014, 5:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Питаться одновременно от двух ввододов собираетесь? или в один момент времени может быть задействован только один ввод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AgroWOL
сообщение 17.4.2014, 6:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 39118



Да, необходимая мощность может быть получена только задействовав обе линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.4.2014, 7:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(AgroWOL @ 17.4.2014, 5:06) *
Есть проект подразумевающий следующее:
1. одной секции в ТП.
3. на одну шину,

как они посадят на разные трансы? если правильно понял, у вас просто два кабеля в параллели


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AgroWOL
сообщение 17.4.2014, 7:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 39118



Цитата(с2н5он @ 17.4.2014, 7:08) *
как они посадят на разные трансы? если правильно понял, у вас просто два кабеля в параллели


Как? Обычно. Мы запитанны от местного нии. У них свободная мощность есть. Вот мы как суббабоненты от них и запитываемся. Просто они сначала (руководство) обещало, что подключат нас на 1 ячейку, а теперь сходив с мастером на ТП, выяснили, что такую мощность могут дать только от 2 разных трансов. Вот и не знаю теперь что делать. Щит то уже стоит.

Сообщение отредактировал AgroWOL - 17.4.2014, 7:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1______2____1__1_.pdf ( 49.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.4.2014, 7:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Разбейте ГРЩ на две секции. Либо пусть в ТП Вас подключают на одну секцию, а переключают на другую секцию других потребителей. И на вас один рубильник поставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.4.2014, 13:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



1. В ГРЩ вместо двух простых рубильников установить два реверсивных.
2 Потребителей разделить на две секции (групы).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.4.2014, 10:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Рукводство пообещало - пусть напрягаются, как исполнить своё обещание. А так-то задача сложноватая, разделить нагрузку, наверное единственный вариант.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы