Ну вот, провел замеры заземления обеими приборами. Один показал 0.2 ома, другой 9ом. Более вероятен второй результат, но откуда две такие разницы? "Поверка" приборов изложенная в паспорте (схема с тремя резисторами) дала правильные результаты на том и другом приборах, плюс/минус немного. Почему тогда на реальном заземлителе расхождение в 45 раз? Какие соображения есть?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.5.2012, 23:25
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11204
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



малые сопротивления - только по четырехпроводной схеме. С четырьмя крокодилами.

Разница - в разной частоте и величине тока. Сомневаюсь, что зависимость измерительного тока и сопротивления грунта линейна.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.5.2012, 5:48
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Roman D, Это все понятно. Не понятно почему расхождения между двумя приборами. Ведь оба они предназначены конкретно для измерения грунта. А резистор измеряют верно. Где принципиальная разница в измерении грунта и резистора? Попробую сегодня сравнить ещё измерительный ток.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksandrsimov
сообщение 26.8.2012, 22:30
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.2.2010
Из: Украина
Пользователь №: 17449



Я меряю так: Беру лампу галогенку 1000 Вт и в любом удлинителе ее включаю(F + N ) и измеряю клещами ток. Допустим получилось 4,5 А, затем подсоединяю F и контур PE - получилось скажем 4,0 А.
R(F + N )= 220/4,5= 49 ом R(F + PE )= 220/4,0=55 ом R(PE)= 55-49=6 ом

Можно использовать большие нагрузки и как мне кажется будет точнее.

Что скажете спецы icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sares
сообщение 9.4.2014, 4:53
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39014



Доброго времени суток!
Работаю связистом и сисадмином в строительной компании, на удаленных объектах приходится устанавливать для радиосвязи антенны с мачтой. Естественно приходится антенну заземлять, а так же сервера и пк и заодно все бытовые приборы, для этого делаю контур заземления, для замеров ЗУ компания купила мне данный прибор. Так вот как бы я тщательно не забивал и закапывал штыри, прибор показывает всегда больше 30 Ом , стрелка сразу ложится (шкалит) как будто я что то делаю неправильно, хотя весь порядок процедур следую по инструкции (калибровка и т.д.). Электроды пробовал забивать по одно лучевой схеме и по двухлучевой. Ради эксперимента пробовал мерить ЗУ жилых домов (порядка десятка домов) и даже подстанции где по норме там должно показать 4 Ом, стрелка все равно шкалит.
Подскажите пожалуйста пошагово как пользоваться этим прибором в разных источниках схемы подключения проводов разные.
Так же пользовался видеоуроком http://www.youtube.com/watch?v=VdO0Laccluo
а на этой схеме вообще все наоборот (взято с сайта http://elektroservice.com.ua/map/363-f4103-m1.html)

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.4.2014, 9:51
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку.
Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_sares_*_*
сообщение 9.4.2014, 11:53
Сообщение #27





Гости






Цитата(Работник @ 9.4.2014, 9:51) *
Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку.
Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку.

Поверку прошел, длина электродов полметра, диаметр 1 см, грунт суглинок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.4.2014, 12:17
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Возможно батарейки сели, замерзли. Я не работал с этим прибором, позвоните в ЭТЛ. Давненько они были распространены эти приборы, да и сейчас бывают. Кто работал с ним, вам подскажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.4.2014, 21:01
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



На картинке дальний электрод должен подключаться к зажиму Т1. А как пользоваться - изучите заводское руководство к прибору (есть в сети) а не картинки от электросервисов. Длина электродов в 0.5 м имхо маловато. Не исключено, что и прибор неисправен. Методика поверки в том же руководстве. Там просто, можно сделать и самому. Попробуйте измерить прибором сопротивление резистора, покажет бред - значит неисправен.

Может диапазон измерения не тот выбираете?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sares
сообщение 10.4.2014, 4:07
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39014



Цитата(uvk2 @ 9.4.2014, 22:01) *
Может диапазон измерения не тот выбираете?

скорее всего так и есть, переключатель пределы Ω стоит на 0,3.

Сообщение отредактировал sares - 10.4.2014, 6:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sares
сообщение 16.4.2014, 8:27
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 39014



объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму
Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"?

Сообщение отредактировал sares - 16.4.2014, 8:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.4.2014, 16:01
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(sares @ 16.4.2014, 9:27) *
объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму
Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"?

А попробовать трудно? конечно на больший множитель 1,10.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены