имеется хрущевка 70 годов рождения
на закате союза успели поменять от ввода до этажных щитов на 5 проводную систему
(повезло - в соседнем доме пробки стоят))
сейчас наши электрики управляйки заменили АВ с16 на с25 без замены старой
алюминиевой разводки до квартир(на каждую квартиру шло два с16)
сечение кажется 2,5мм2

чем это грозит? и кому?


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.4.2014, 12:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вам поставили на ввод в квартиру автомат на 25А вместо 16А? Если у Вас алюминий 2,5мм, то при полной загрузке автомата кабель может не выдержать пропускаемый через него ток и начать плавиться. Далее - сами понимаете.
Но, я думаю, что электрики замену тоже не от балды производили, и у Вас сечение ввода не меньше 4мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.4.2014, 18:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(shpinel @ 12.4.2014, 12:54) *
...
Но, я думаю, что электрики замену тоже не от балды производили, и у Вас сечение ввода не меньше 4мм.

Ещё может быть разделение электросети квартиры на две группы, такое тоже практиковалось во времена СССР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 13.4.2014, 13:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2014, 16:06) *
Ещё может быть разделение электросети квартиры на две группы, такое тоже практиковалось во времена СССР.

Во всех хрущёвках в которых приходилось заниматься поиском неисправностей , везде было по две группы!
Удачи.!


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.4.2014, 18:04
Сообщение #5





Гости






Цитата(сергей_абрамов @ 13.4.2014, 13:59) *
Во всех хрущёвках в которых приходилось заниматься поиском неисправностей , везде было по две группы!
Удачи.!

У меня самого в хрущёвке на трёхкомнатную квартиру один ввод АПВ 2х2,5. Сапожник без сапог!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 13.4.2014, 21:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Думаю, что это неправильно. Зачем они это сделали, вопрос. Скорее всего что-бы избавить себя от вызовов к жителям у которых выбивают автоматы. Другого логичного объяснения нет. Я бы на вашем месте вернул старый номинал и жил спокойно.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 14.4.2014, 0:26
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



насколько заметно
стояк 16квмм отвод 4квмм до счетчика, от счетчика до двух АВ 4квмм, от каждого АВ
2,5квмм(другое бессмыслено при АВ16)

у себя уже давно ввод в квартиру стоит медь, беспокоит другие жители 5 этажки
не все сменили проводку а купить разные мощные электроприборы хочется
и насколько часто этим горе электрикам придется бегать менять вставку общую на подъездный отвод?(раньше под новый год постоянно отрубало),

мне кажется сделали они по "плану увлечения мощности на квартиру"(было 2,5кв)
как правильно было подмечено большинство жителей думают что АВ это "зло"
которое постоянно отрубается

вопрос еще такой какой довод можно сказать Управляйке, что делать так не надо?


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.4.2014, 5:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Да вот он довод:
Цитата
Если у Вас алюминий 2,5мм, то при полной загрузке автомата кабель может не выдержать пропускаемый через него ток и начать плавиться.


Сообщение отредактировал uvk2 - 14.4.2014, 5:58


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.