![]() замена АВ16 на АВ25 , просто так |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() замена АВ16 на АВ25 , просто так |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
имеется хрущевка 70 годов рождения
на закате союза успели поменять от ввода до этажных щитов на 5 проводную систему (повезло - в соседнем доме пробки стоят)) сейчас наши электрики управляйки заменили АВ с16 на с25 без замены старой алюминиевой разводки до квартир(на каждую квартиру шло два с16) сечение кажется 2,5мм2 чем это грозит? и кому? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Вам поставили на ввод в квартиру автомат на 25А вместо 16А? Если у Вас алюминий 2,5мм, то при полной загрузке автомата кабель может не выдержать пропускаемый через него ток и начать плавиться. Далее - сами понимаете.
Но, я думаю, что электрики замену тоже не от балды производили, и у Вас сечение ввода не меньше 4мм. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Ещё может быть разделение электросети квартиры на две группы, такое тоже практиковалось во времена СССР. Во всех хрущёвках в которых приходилось заниматься поиском неисправностей , везде было по две группы! Удачи.! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Думаю, что это неправильно. Зачем они это сделали, вопрос. Скорее всего что-бы избавить себя от вызовов к жителям у которых выбивают автоматы. Другого логичного объяснения нет. Я бы на вашем месте вернул старый номинал и жил спокойно.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
насколько заметно
стояк 16квмм отвод 4квмм до счетчика, от счетчика до двух АВ 4квмм, от каждого АВ 2,5квмм(другое бессмыслено при АВ16) у себя уже давно ввод в квартиру стоит медь, беспокоит другие жители 5 этажки не все сменили проводку а купить разные мощные электроприборы хочется и насколько часто этим горе электрикам придется бегать менять вставку общую на подъездный отвод?(раньше под новый год постоянно отрубало), мне кажется сделали они по "плану увлечения мощности на квартиру"(было 2,5кв) как правильно было подмечено большинство жителей думают что АВ это "зло" которое постоянно отрубается вопрос еще такой какой довод можно сказать Управляйке, что делать так не надо? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Да вот он довод:
Цитата Если у Вас алюминий 2,5мм, то при полной загрузке автомата кабель может не выдержать пропускаемый через него ток и начать плавиться.
Сообщение отредактировал uvk2 - 14.4.2014, 5:58 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 7:46 |
|
![]() |