Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прошу помочь по схеме сборки электро щита в деревенском доме

220v-elektrik
сообщение 10.4.2014, 21:58
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Недаром на форуме столько вопросов про заземление. Создается впечатление что этот вопрос недостаточно изучен, поэтому всегда в любой ветке про заземление столько противоречивых мнений. Когда работал на ПС поголовно откапывали шины выходящие из земли на поверхность, половина нафиг отгнила на срезе земля-воздух и это при толщине металла миллиметров 7. 

Может не в тему. Хозяин дома где я делал проводку срочно вызвал меня мотивируя тем, что сантехников чуть не убило. Эти товарищи раскатали по всему полу первого этажа металлопласт и на выходе трубы в котельной прилично шило, такая синенькая дуга. Я естественно сказал что моя проводка тут не причем и выдвинул версию о блуждающих токах. Как думаете что это было?






--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.4.2014, 8:33
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Чьё сопротивление равно нулю?

Сопротивление Земли. Сопротивление ЗУ относительно земли нам известно, а между ЗУ будет сумма их сопротивлений и не более.
Цитата
А насчёт удельного сопротивления, наш город на болоте стоит, во многих местах отсыпано породой на несколько метров, так что удельное сопротивление намного больше 100 Ом*м

Если удельное выше, значит выше будет и сопротивление ЗУ с описанными ТС параметрами. Т.е. ток через ЗУ будет меньше. При этом высокое содержание влаги в грунте снижает сильно удельное, болотные грунты так же имеют низкое удельное и как результирующее складывается у Вас, Вам виднее, но мне думается в сторону в сторону снижения удельного.
Цитата
Лучше напомните мне (я не линейщик) через какое расстояние должны устанавливаться повторные заземления нулевого провода на ВЛ?

Через 200 м, и на ответвлениях к общественным зданиям. С учетом что линия у ТС старая, принял что их мало. Хотя у нас и на старых линиях уже много повторок. Новые подключения к домам выполняются СИП, в этом месте ОПН с ЗУ в том числе в качестве повторки, да и на вводе в дом повторное.
Цитата
А насчёт чайник, чем дольше я работаю в ЭУ, чем больше узнаю нового, тем больше я убеждаюсь, что не знаю нихрена.

Это старая истина, но про сопротивление земли мне казалось общеизвестным фактом.
Цитата
В некоторых местах по измерению цепи фаза-нуль можно сделать вывод о качестве заземлений, не все профи догадываются об этом, вот так... icon_smile.gif

Я знаю это и применяю этот способ давно. Писал об этом на форуме, но не помню где. Мне он нравиться большей информативностью, давая общее сопротивление между ЗУ и нулем на трансформаторе.
Цитата
P.S. Это я к тому, что при обрыве нулевого проводника ток будет идти от повторного заземления через землю к заземлённой нейтрали трансформатора. Не по воздуху же ему идти.

Из этого и исходит мой расчет тока.

Цитата
Когда работал на ПС поголовно откапывали шины выходящие из земли на поверхность, половина нафиг отгнила на срезе земля-воздух и это при толщине металла миллиметров 7.

Это всегда и везде самое дефектное место. В грунте на много долльше сгнивают электроды. Видел вертикальные электроды, вытащенные из земли. Сгнили до 50 %, но им не менее 30 лет. На ПС 500 кВ думаю особенные факторы, ускоряющие процесс.
Цитата
Эти товарищи раскатали по всему полу первого этажа металлопласт и на выходе трубы в котельной прилично шило, такая синенькая дуга.

Не понятно. К электроприборам трубы уже были просоединены? Есть электрический теплый пол? (это я на наводку сильную думаю). Может если газ, с трубы ток стекал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 11.4.2014, 19:36
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Работник @ 11.4.2014, 9:33) *
Через 200 м, и на ответвлениях к общественным зданиям.

Вспомнил, определяется проектными расчётами.
200 метров это немного другое (из ПУЭ):
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 12.4.2014, 12:32
Вернуться в начало страницы