![]() Прошу помочь по схеме сборки электро щита в деревенском доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прошу помочь по схеме сборки электро щита в деревенском доме |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Недаром на форуме столько вопросов про заземление. Создается впечатление что этот вопрос недостаточно изучен, поэтому всегда в любой ветке про заземление столько противоречивых мнений. Когда работал на ПС поголовно откапывали шины выходящие из земли на поверхность, половина нафиг отгнила на срезе земля-воздух и это при толщине металла миллиметров 7.
Может не в тему. Хозяин дома где я делал проводку срочно вызвал меня мотивируя тем, что сантехников чуть не убило. Эти товарищи раскатали по всему полу первого этажа металлопласт и на выходе трубы в котельной прилично шило, такая синенькая дуга. Я естественно сказал что моя проводка тут не причем и выдвинул версию о блуждающих токах. Как думаете что это было? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Чьё сопротивление равно нулю? Сопротивление Земли. Сопротивление ЗУ относительно земли нам известно, а между ЗУ будет сумма их сопротивлений и не более. Цитата А насчёт удельного сопротивления, наш город на болоте стоит, во многих местах отсыпано породой на несколько метров, так что удельное сопротивление намного больше 100 Ом*м Если удельное выше, значит выше будет и сопротивление ЗУ с описанными ТС параметрами. Т.е. ток через ЗУ будет меньше. При этом высокое содержание влаги в грунте снижает сильно удельное, болотные грунты так же имеют низкое удельное и как результирующее складывается у Вас, Вам виднее, но мне думается в сторону в сторону снижения удельного. Цитата Лучше напомните мне (я не линейщик) через какое расстояние должны устанавливаться повторные заземления нулевого провода на ВЛ? Через 200 м, и на ответвлениях к общественным зданиям. С учетом что линия у ТС старая, принял что их мало. Хотя у нас и на старых линиях уже много повторок. Новые подключения к домам выполняются СИП, в этом месте ОПН с ЗУ в том числе в качестве повторки, да и на вводе в дом повторное. Цитата А насчёт чайник, чем дольше я работаю в ЭУ, чем больше узнаю нового, тем больше я убеждаюсь, что не знаю нихрена. Это старая истина, но про сопротивление земли мне казалось общеизвестным фактом. Цитата В некоторых местах по измерению цепи фаза-нуль можно сделать вывод о качестве заземлений, не все профи догадываются об этом, вот так... icon_smile.gif Я знаю это и применяю этот способ давно. Писал об этом на форуме, но не помню где. Мне он нравиться большей информативностью, давая общее сопротивление между ЗУ и нулем на трансформаторе. Цитата P.S. Это я к тому, что при обрыве нулевого проводника ток будет идти от повторного заземления через землю к заземлённой нейтрали трансформатора. Не по воздуху же ему идти. Из этого и исходит мой расчет тока. Цитата Когда работал на ПС поголовно откапывали шины выходящие из земли на поверхность, половина нафиг отгнила на срезе земля-воздух и это при толщине металла миллиметров 7. Это всегда и везде самое дефектное место. В грунте на много долльше сгнивают электроды. Видел вертикальные электроды, вытащенные из земли. Сгнили до 50 %, но им не менее 30 лет. На ПС 500 кВ думаю особенные факторы, ускоряющие процесс. Цитата Эти товарищи раскатали по всему полу первого этажа металлопласт и на выходе трубы в котельной прилично шило, такая синенькая дуга. Не понятно. К электроприборам трубы уже были просоединены? Есть электрический теплый пол? (это я на наводку сильную думаю). Может если газ, с трубы ток стекал? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Через 200 м, и на ответвлениях к общественным зданиям. Вспомнил, определяется проектными расчётами. 200 метров это немного другое (из ПУЭ): 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 12.4.2014, 12:32 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 9:48 |
|
![]() |