Идеальный электрощит дома , Какой же он

220v-elektrik
сообщение 6.4.2014, 20:16
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Много лет занимаюсь эл.монтаж. работами. Попадались разные клиенты и богатые и бедные. Когда дело доходило до сборки эл.щита все поголовно "включали" экономию и в щитатах максимум на что удавалось уговорить клиента это на УЗО линии ванной комнаты. Сейчас попался клиент который говорит делай так чтобы было все как надо, деньги не вопрос. А я вот впал в ступор, сам давно мечтаю собрать эл.щит в соответствии со всеми современными требованиями. Хотелось бы услышать мнение практикующих эл.монтажников по вопросу-что бы вы хотели видеть(какое эл.оборудование) в эл.щите вашей мечты?

Я хочу на каждую комнату свой дифавтомат(хотя бы от шнайдера серии Домовой), хочу на каждую фазу реле контроля напряжения(РН-111 или РН-113) и контактор которым будет управлять это реле. Хочу ОПН поставить, но здесь одни вопросы, никогда не ставил, знаю что они имеют разные характеристики поэтому хочется услышать мнение тех кто их ставил. Придется монтировать и 3ф блок учета эл.энергии на столб. Хотел поставить перед счетчиком автомат тип D фирмы АВВ на 63А, но цена такая, что мне даже как-то страшно ее озвучивать клиенту http://shop.avselectro.ru/catalog/__91WEVOR/__28B7VOR.html. Кабель заложили от счетчика ВБбшв 4*10. 
Раньше предпочитал автоматы АВВ, но после последней сборки эл.щита очень сильно разочаровался в этой фирме. Автоматы просто не взводились, приходилось дергать раз по десять чтобы их включить. На DIN-рейке болтаются, правда бокс от VIKO. От шнайдера тоже не в восторге, но с ним как-то нареканий не было.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 6.4.2014, 20:23


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2014, 20:23
Сообщение #2





Гости






Почему " Кабель заложили от счетчика ВБбшв 4*10", а не 5*10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 6.4.2014, 20:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



А смысл? Мотивируй зачем пятая жила?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 6.4.2014, 22:17
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 438
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(220v-elektrik @ 6.4.2014, 20:33) *
А смысл? Мотивируй зачем пятая жила?

сделать разделение на столбе и получить систему TN-C-S сделать у столба заземление и поставить опн.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 6.4.2014, 22:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Мы сделали контур в двух метрах от эл.щита.

С этими заземлениями я вообще теряюсь. Сколько читал на сайте, настолько все видят это по разному. Обрисую ситуцию. Коттеджный поселок, все новое, линии СИПом, все по уму. Я думаю от контура который смонтировали завести ПВ-10мм2 в щит на шину и все провода заземления от розеток посадить на эту шину. Я правильно думаю или нет?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2014, 22:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.4.2014, 5:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



только не забудьте на эту шину еще приходящий PEN зацепить
Интересно, сколько у него мощности выделено, если вы 3Р 63А автомат ставите на вводе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 8:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В каждую комнату свою группу думаю перебор. Хотя если деньги есть - можно.
ОПН - нужно отталкиваться от того что уже установленно. Посмотрите на отпаечной опоре может что стоит. Или в проекте отмечено вдруг. Ставить нужно либо на отпайке от СИП (можно специальные СИПовские, либо ОПН), либо в щите учета на опоре (модульные, ОПС например). В распределительном щите в доме ставить можно, от помех - по желанию.
На мой взгляд нет смысла 5-ти проводный кабель от щита учета. Разделить нули в доме, заземлить. Не думаю что в коттеджном поселке применена система заземления ТТ, делайте по TN-C-S - подключайте к защитной шине РЕN кабеля. ПВ 10 для заземляющего проводника будет достаточно.
По тех условиям у Вас действительно мощности на 63 А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 7.4.2014, 8:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Да вроде по 12кВт им выделяют.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 9:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Тогда из условий селективности напрашивается ток срабатывания по больше, но у Вас наверняка перебор. Без измерений токов КЗ (петли фаза-ноль) покупать дорогой автомат, который может не сработать - я бы не стал.
Если с ха-кой D, тогда 32 А . Опять же если энергоснабжающая позволит, иначе 25 А. Посмотрите что у соседей стоит. А лучше узнать у энергоснабжающей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.4.2014, 17:47
Сообщение #11





Гости






Цитата(Работник @ 7.4.2014, 8:35) *
В каждую комнату свою группу думаю перебор. Хотя если деньги есть - можно.

Не так давно оставил дочке квартиру, перебрался в новый собственный дом. Зять проявил максимум энергии и изобретательности и полностью переделал проводку с организацией автоматов для каждой группы. Польза не заставила себя ждать. Внучку нет еще и года, но уже лезет пальчиками куда угодно. Оставляем подключенными самые необходимые и недоступные розетки, остальные включаем по мере необходимости. Помню, как в свое время от сына розетки закрывали. Выколупывал заглушки куда быстрее, чем их ставили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 7.4.2014, 21:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Да у него стоит уже автомат в щите учета 3Р 63А тип С фирмы ТDM, Я хотел заменить на хороший. Вообщем сегодня показал примерную смету на эл.щит и как обычно-нафиг все, сделай лишь бы все работало, я говорит и так уже в электрику вбухал много денег, а ты меня еще хочешь развести на хорошие бабки. Короче ставлю автоматы шнайдер и всё, ни каких УЗО, дифавтоматов и прочего. 

Как я понял мне надо объединить наш контур заземления и PEN на одной шине.

А если я не стану их объединять, чем это грозит?



--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.4.2014, 7:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



TDM менять нет смысла думаю. Запас по току большой, контакты выдержат.
Шины ставте конечно две - N и РЕ. Вот на РЕ-шину заедите РЕN кабеля и заземляющий провод. Между шинами - перемычку.
Если ноль и РЕ-шину не соединять, ток КЗ будет сильно ограничиваться сопротивлением заземлителя. Допустим если заземление делали под 10 Ом, тогда ток КЗ будет менее 22 А. И автоматы воспримут это в зависимости от номинала - как перегрузку, или как нормальный ток. В результате в месте КЗ вероятен перегрев, возгорание, поражение электротоком людей попавших под напряжение.
Систему ТТ поэтому можно применять только с УЗО (диф автоматами).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 9.4.2014, 4:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



внесу свою лепту. Про ОПН оч хорошо в каталоге ИЭК написано было (в старом точно, новый на эту тему не смотрел) даже схема была где и какой ставить их всего 3. По автоматам, уже говорил не раз, никакой разницы в них не вижу отрабатывают все одинаково. Все зависит от партии. У всех производителей брак попадается. Контактор ставить не советую потому как все время будет включен. Не один уже на моей памяти в таком режиме сгорел. Если уж сильно хочется АВ с моторприводом. Согласно правилам нулевой проводник (4х проводка) заводится на шину РЕ а от нее перемычка на нулевую. Если не сделать перемычку то уже на вводе возникнет разность потенциалов между нулем и РЕ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 9.4.2014, 8:06
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Не стоит забор золотыми гвоздями городить. Это я про ОПН, помоему это уже лишнее тем более если линия новая СИПом то они уже стоят на линии.
Цитата
Вообщем сегодня показал примерную смету на эл.щит и как обычно-нафиг все, сделай лишь бы все работало, я говорит и так уже в электрику вбухал много денег, а ты меня еще хочешь развести на хорошие бабки. Короче ставлю автоматы шнайдер и всё, ни каких УЗО, дифавтоматов и прочего.

Это всегда так, надо немного проще: считаю щиток в доме помимо уставнленного на столбе: должен содержать УЗМ-51, дифавтомат (УЗО-Д) и автоматы на меньший ампераж. А заказчику объяснить назначение всех защит для чего они устанавливаются. Тогда члегче получить согласие, а то у заказчика складывается мнение что ему как в магазине пытаются впихнуть лишнее т.е. обмануть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 10.4.2014, 16:08
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Поставлю щит на 36 модулей, одумается будет место добавить недостающие элементы защиты.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник2015
сообщение 17.1.2015, 17:40
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 43554



Тоже думаю над идельным щитом для своего дома с полным набором ВСЕХ нужных защитных функций.
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть такие схемы в качестве примера.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2015, 18:03
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ник2015, не бывает универсальных идеальных схем. Каждая схема заточена под конкретные хотелки.
Универсальными могут быть только типовые схемы от застройщика... и то они могут отличаться, тут уж как проектировщику захочется копировать...
А посмотреть щиты можно и на форуме (тут частенько схемы выкладывают), да и вообще в сети по профильным форумам прошвырнуться можно. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 7.2.2015, 21:05
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



насчет вводного автомата зачем D-характеристика? достаточно С характеристики. D для защиты двигателей, тк пусковые токи выше номинала(читаем для чего нужны временно-токовые характеристики АВ). почему 63А , хотя выделено 12 кВт мощности, возникнет вопрос у электроснабжающей организации. тк часто эл.снаб. орг-ции не ставят ограничители мощности принимают за это вводной автомат и ограничивают по току , т.е. максимальный автомат у Вас может быть 20 или 25 А. нужно читать тех.условия
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник2015
сообщение 7.2.2015, 22:00
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 43554



Цитата(savelij® @ 17.1.2015, 19:03) *
Ник2015, не бывает универсальных идеальных схем. Каждая схема заточена под конкретные хотелки. Универсальными могут быть только типовые схемы от застройщика... и то они могут отличаться, ... А посмотреть щиты можно и на форуме (тут частенько схемы выкладывают), да и вообще в сети по профильным форумам прошвырнуться можно. icon_wink.gif

Я имел ввиду не хотелки и не уникальную, а именно УНИВЕРСАЛЬНУЮ+ОПТИМАЛЬНУЮ+ПРАВИЛЬНУЮ схему, в которой ПРАВИЛЬНО и без ОШИБОК и лишних накруток установлены ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ элементы защиты и автоматики (УЗИ, ДА, АПФ, Ограничители и др.). Я мог бы сделать такую схему и сам, но не хватает времени этим заняться. Порылся немного в инете, но пока НИЧЕГО подобного не нашел - кругом простейшие элементарные схемы, даже без нужных обязательных приборов.
Прошвыриваться по инету можно до конца жизни (по любому запросу вылетает несколько миллионов сайтов) и ничего хорошего не найти. Поэтому я и попросил подсказать, если кто видел подобные правильные схемы.

Сообщение отредактировал Ник2015 - 7.2.2015, 22:02
Вернуться в начало страницы