![]() Косинусные конденсаторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Косинусные конденсаторы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день! Чем измеряете ёмкость конденсаторов для компенсации реактивной мощности?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Например методом амперметра и вольтметра, либо методом двух вольтметров.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Чем измеряете ёмкость конденсаторов для компенсации реактивной мощности? Если не секрет: а зачем ее мерять? Если для проверки годности, то я, например, просто меряю ток. Точнее, так: на моей УКРМ 8 ступеней по 2(3х165). Каждый конденсатор – 36А. На вводе в УКРМ есть амперметры. Скажем, вижу, включены 3 ступени. Это примерно 216А [(2х36)х3]. Смотрю на амперметры: соответствует? Значит все в порядке. Не совпадает? Проверяю ток от каждого конденсаторы клещами. Тот, у которого ток по какой-то фазе (хотя бы по 1-й), существенно отличается от 36А – на выброс. Хотя, теперь у меня есть мультиметр на емкость до 200мкФ. Но так проще: не нужно ничего снимать. Впрочем, из любопытства, как-то мерял путем последовательного подключения заранее замерянного конденсатора небольшой емкости. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Если не секрет: а зачем ее мерять? Требуется согласно норм испытания электрооборудования. После монтажа и в течении эксплуатации ( по ПУЭ и ПТЭЭП соответственно можете посмотреть). Цитата А как это? Согласно методики и пересчета по формулам. Привел в файле Конечно специальным измерителем проще, но как вариант. Тем более Шаровая молния про него знает. Есть вариант с мультиметром с классом точности по измерению емкости. Но я не уверен, не в курсе всех требований, которые предъявляются к таким измерениям. С каким классом точности можно?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Многие мультиметры емкость измеряют,даже сравнительно недорогие например DT 9205А измеряет емкость до 200 мкф.
Его цена рублей 500-700. Не забудьте полностью разрядить ваши конденсаторы перед измерением. P.S. Если емкость вашего конденсатора больше,просто включите его последовательно с конденсатором известной емкости и рассчитайте емкость по формуле. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 19:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
методом амперметра и вольтметра Под рукой нужного амперметра нет, предполагаемая ёмкость конденсаторов около 6 мкФ. Есть вариант с мультиметром Слышал про него. Есть некоторые сомнения, можно ли высоковольтные конденсаторы измерять мультиметрами? Я обычно мост переменного тока использую (которым тангенс измеряют), но не в этот раз - ёмкость для МЕП-5 велика. Как думаете, мультиметр (например, АРРА) не соврёт? |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Слышал про него. Есть некоторые сомнения, можно ли высоковольтные конденсаторы измерять мультиметрами? Я обычно мост переменного тока использую (которым тангенс измеряют), но не в этот раз - ёмкость для МЕП-5 велика. Как думаете, мультиметр (например, АРРА) не соврёт? Какая разница,высоковольтный или не высоковольтный конденсатор? Он остается конденсатором. Вам же емкость нужна? А не предельное напряжение. Конденсатор полностью разрядите что бы не убить прибор вот и все. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 21:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Как думаете, мультиметр (например, АРРА) не соврёт? АРРА, скорее всего, соврет. Точнее, у большинства мультиметров АРРА - нет функции измерения емкость, либо есть, но маленькая: до 2-х мкФ. Хотя есть и исключения: до 40мкФ, и, даже, до 200мкФ. А точности - достаточно.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Всего-то!? По моему, практически, любой мультиметр такое меряет. А какая разница, на какое конденсатор напряжение? Вы же емкость меряете. Не всякии.Cовсем простые как DT 832 емкость не измеряют в принципе. Я не говорю что он плохой. У меня такой есть и я не жалуюсь. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 23:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
А что такое предельное напряжение в данном контексте? Не встречал пока методик по измерениям, в которых применялся бы мультиметр для измерений. В данном контексте "предельное напряжение" - это максимальное напряжение, на которое рассчитан конденсатор. Возможно, не точно выразился. А, что касается методик, то вот пример: Как измерить емкость конденсатора мультиметром Для измерения емкости конденсаторов пригоден практически любой цифровой мультиметр. Некоторые из таких приборов позволяют измерять емкость непосредственно, другие же требуют прибегать к косвенным методам измерения. Инструкция 1.Чтобы измерить емкость конденсатора мультиметром, имеющим соответствующую функцию, подключите его к конденсатору, а затем выберите переключателем самый точный из пределов измерения емкости. Если на индикаторе возникнет сообщение о перегрузке, переключите прибор на более грубый предел. Осуществляйте такое переключение до тех пор, пока не появятся показания. Прочитайте их. 2.Если используется мостовая приставка для измерения емкости, используйте мультиметр в качестве устройства для определения баланса моста. К соответствующим выводам моста подключите его через детектор с фильтрующим конденсатором, а на самом мультиметре выберите режим микроамперметра постоянного тока. Подключите конденсатор к мосту, сбалансируйте последний по минимуму показаний, затем по шкале моста прочитайте показания. 3.Если мультиметр функцией измерения емкости не обладает, а мостовой приставки нет, воспользуйтесь следующим способом. Возьмите генератор стандартных сигналов. Установите на нем известную амплитуду сигнала, равную нескольким вольтам. Включите последовательно мультиметр, работающий в режиме микроамперметра или миллиамперметра переменного тока (в зависимости от условий измерения), генератор и испытуемый конденсатор. Установите такую частоту, чтобы мультиметр показал ток, не превышающий в первом случае 200 мкА, а во втором - 2 мА (если частота слишком мала, он не покажет ничего). Затем поделите амплитудное значение напряжения, выраженного в вольтах, на квадратный корень из двух, чтобы получить действующее его значение. Ток переведите в амперы, после чего поделите напряжение на ток, и вы получите емкостное сопротивление конденсатора, выраженное в омах. Затем, зная частоту и емкостное сопротивление, вычислите емкость по формуле: C=1/(2πfR), где C - емкость в фарадах, π - математическая константа «пи», f - частота в герцах, R - емкостное сопротивление в омах. Переведите рассчитанную таким образом емкость в более удобные единицы: пикофарады, нанофарады или микрофарады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тоже имею мультиметр АРРА с измерением емкости. Но класс точности допустим не во всем диапазоне. Пока не применял для силовых конденсаторов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
У нашей АРРА-103 при измерении ёмкости до 20 мкФ, относительная погрешность не более 1,7 %. Для измерения ёмкости БСК хватит такой погрешности?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По ПУЭ и ПТЭЭП допустимое отклонение +/-5%. На мой взгляд можно, но нужно посмотреть ГОСТ на измерения. Не помню какие там пределы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Можешь ссылку на ГОСТ скинуть, если не трудно?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 23:38 |
|
![]() |