Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Шаровая молния
сообщение 3.4.2014, 21:18
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день! Чем измеряете ёмкость конденсаторов для компенсации реактивной мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.4.2014, 8:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Например методом амперметра и вольтметра, либо методом двух вольтметров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.4.2014, 9:31
Сообщение #3





Гости






Цитата(Работник @ 4.4.2014, 8:17) *
Например методом амперметра и вольтметра, либо методом двух вольтметров.
А как это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 4.4.2014, 9:54
Сообщение #4





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 3.4.2014, 21:18) *
Чем измеряете ёмкость конденсаторов для компенсации реактивной мощности?

Если не секрет: а зачем ее мерять?
Если для проверки годности, то я, например, просто меряю ток. Точнее, так: на моей УКРМ 8 ступеней по 2(3х165). Каждый конденсатор – 36А. На вводе в УКРМ есть амперметры. Скажем, вижу, включены 3 ступени. Это примерно 216А [(2х36)х3]. Смотрю на амперметры: соответствует? Значит все в порядке. Не совпадает? Проверяю ток от каждого конденсаторы клещами. Тот, у которого ток по какой-то фазе (хотя бы по 1-й), существенно отличается от 36А – на выброс. Хотя, теперь у меня есть мультиметр на емкость до 200мкФ. Но так проще: не нужно ничего снимать. Впрочем, из любопытства, как-то мерял путем последовательного подключения заранее замерянного конденсатора небольшой емкости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.4.2014, 12:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Если не секрет: а зачем ее мерять?

Требуется согласно норм испытания электрооборудования. После монтажа и в течении эксплуатации ( по ПУЭ и ПТЭЭП соответственно можете посмотреть).
Цитата
А как это?

Согласно методики и пересчета по формулам. Привел в файле

Конечно специальным измерителем проще, но как вариант. Тем более Шаровая молния про него знает.
Есть вариант с мультиметром с классом точности по измерению емкости. Но я не уверен, не в курсе всех требований, которые предъявляются к таким измерениям. С каким классом точности можно?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.doc ( 94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 4.4.2014, 16:34
Сообщение #6





Гости






Цитата(Работник @ 4.4.2014, 12:47) *
можете посмотреть
Спасибо. Мне это не нужно.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 17:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Многие мультиметры емкость измеряют,даже сравнительно недорогие например DT 9205А измеряет емкость до 200 мкф.
Его цена рублей 500-700.
Не забудьте полностью разрядить ваши конденсаторы перед измерением.

P.S. Если емкость вашего конденсатора больше,просто включите его последовательно с конденсатором известной емкости и рассчитайте емкость по формуле.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 19:11


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 4.4.2014, 20:36
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Работник @ 4.4.2014, 9:17) *
методом амперметра и вольтметра

Под рукой нужного амперметра нет, предполагаемая ёмкость конденсаторов около 6 мкФ.

Цитата(Работник @ 4.4.2014, 13:47) *
Есть вариант с мультиметром

Слышал про него. Есть некоторые сомнения, можно ли высоковольтные конденсаторы измерять мультиметрами? Я обычно мост переменного тока использую (которым тангенс измеряют), но не в этот раз - ёмкость для МЕП-5 велика.
Как думаете, мультиметр (например, АРРА) не соврёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 21:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Шаровая молния @ 5.4.2014, 0:36) *
Слышал про него. Есть некоторые сомнения, можно ли высоковольтные конденсаторы измерять мультиметрами? Я обычно мост переменного тока использую (которым тангенс измеряют), но не в этот раз - ёмкость для МЕП-5 велика.
Как думаете, мультиметр (например, АРРА) не соврёт?

Какая разница,высоковольтный или не высоковольтный конденсатор?
Он остается конденсатором. Вам же емкость нужна? А не предельное напряжение.
Конденсатор полностью разрядите что бы не убить прибор вот и все.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 21:07


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 4.4.2014, 22:18
Сообщение #10





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 4.4.2014, 20:36) *
предполагаемая ёмкость конденсаторов около 6 мкФ.

Всего-то!? По моему, практически, любой мультиметр такое меряет. А какая разница, на какое конденсатор напряжение? Вы же емкость меряете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 4.4.2014, 22:47
Сообщение #11





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 4.4.2014, 20:36) *
Как думаете, мультиметр (например, АРРА) не соврёт?
АРРА, скорее всего, соврет. Точнее, у большинства мультиметров АРРА - нет функции измерения емкость, либо есть, но маленькая: до 2-х мкФ. Хотя есть и исключения: до 40мкФ, и, даже, до 200мкФ. А точности - достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 23:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(ВВ @ 5.4.2014, 2:18) *
Всего-то!? По моему, практически, любой мультиметр такое меряет. А какая разница, на какое конденсатор напряжение? Вы же емкость меряете.

Не всякии.Cовсем простые как DT 832 емкость не измеряют в принципе.
Я не говорю что он плохой. У меня такой есть и я не жалуюсь.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 23:22


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.4.2014, 20:20
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Мастер Джу @ 4.4.2014, 22:01) *
Вам же емкость нужна? А не предельное напряжение.

А что такое предельное напряжение в данном контексте?
Не встречал пока методик по измерениям, в которых применялся бы мультиметр для измерений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 6.4.2014, 0:11
Сообщение #14





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 5.4.2014, 20:20) *
А что такое предельное напряжение в данном контексте?
Не встречал пока методик по измерениям, в которых применялся бы мультиметр для измерений.

В данном контексте "предельное напряжение" - это максимальное напряжение, на которое рассчитан конденсатор. Возможно, не точно выразился. А, что касается методик, то вот пример:
Как измерить емкость конденсатора мультиметром
Для измерения емкости конденсаторов пригоден практически любой цифровой мультиметр. Некоторые из таких приборов позволяют измерять емкость непосредственно, другие же требуют прибегать к косвенным методам измерения.
Инструкция
1.Чтобы измерить емкость конденсатора мультиметром, имеющим соответствующую функцию, подключите его к конденсатору, а затем выберите переключателем самый точный из пределов измерения емкости. Если на индикаторе возникнет сообщение о перегрузке, переключите прибор на более грубый предел. Осуществляйте такое переключение до тех пор, пока не появятся показания. Прочитайте их.
2.Если используется мостовая приставка для измерения емкости, используйте мультиметр в качестве устройства для определения баланса моста. К соответствующим выводам моста подключите его через детектор с фильтрующим конденсатором, а на самом мультиметре выберите режим микроамперметра постоянного тока. Подключите конденсатор к мосту, сбалансируйте последний по минимуму показаний, затем по шкале моста прочитайте показания.
3.Если мультиметр функцией измерения емкости не обладает, а мостовой приставки нет, воспользуйтесь следующим способом. Возьмите генератор стандартных сигналов. Установите на нем известную амплитуду сигнала, равную нескольким вольтам. Включите последовательно мультиметр, работающий в режиме микроамперметра или миллиамперметра переменного тока (в зависимости от условий измерения), генератор и испытуемый конденсатор. Установите такую частоту, чтобы мультиметр показал ток, не превышающий в первом случае 200 мкА, а во втором - 2 мА (если частота слишком мала, он не покажет ничего). Затем поделите амплитудное значение напряжения, выраженного в вольтах, на квадратный корень из двух, чтобы получить действующее его значение. Ток переведите в амперы, после чего поделите напряжение на ток, и вы получите емкостное сопротивление конденсатора, выраженное в омах. Затем, зная частоту и емкостное сопротивление, вычислите емкость по формуле:
C=1/(2πfR), где C - емкость в фарадах, π - математическая константа «пи», f - частота в герцах, R - емкостное сопротивление в омах.
Переведите рассчитанную таким образом емкость в более удобные единицы: пикофарады, нанофарады или микрофарады.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.4.2014, 6:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Шаровая молния @ 6.4.2014, 0:20) *
Не встречал пока методик по измерениям, в которых применялся бы мультиметр для измерений.

Если он прошёл госповерку, то почему бы нет?
У нас раньше для проверки УЗО были клещи АТК-1001. Проходили госповерку.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.4.2014, 6:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 6.4.2014, 7:54
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(ВВ @ 6.4.2014, 1:11) *
Как измерить емкость конденсатора мультиметром
Для измерения емкости конденсаторов пригоден практически любой цифровой мультиметр.

Не имею возражений. Таких методик по измерению ёмкости малогабаритных конденсаторов полно в интернете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 9:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Тоже имею мультиметр АРРА с измерением емкости. Но класс точности допустим не во всем диапазоне. Пока не применял для силовых конденсаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.4.2014, 21:08
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



У нашей АРРА-103 при измерении ёмкости до 20 мкФ, относительная погрешность не более 1,7 %. Для измерения ёмкости БСК хватит такой погрешности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.4.2014, 10:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



По ПУЭ и ПТЭЭП допустимое отклонение +/-5%. На мой взгляд можно, но нужно посмотреть ГОСТ на измерения. Не помню какие там пределы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.4.2014, 19:22
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Можешь ссылку на ГОСТ скинуть, если не трудно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 23:38
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 