Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

смещение нейтрали при замыкании на землю

maxonicus
сообщение 2.4.2014, 17:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



уважаемые господа электрики объясните пожалуйста не могу понять почему в системе с изолированной нейтрали при замыкании на землю нейтраль получает потенциал замкнутой фазы? Каким образом ведь потенциал этой фазы стал равен нулю то есть сравнялся с землей, а на нейтраль перешел потенциал фазы. Не могу понять физический смысл этого процесса. Если объясните так сказать на пальцах буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 3.4.2014, 17:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Наглядней увидеть треугольник напряжений...


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 3.4.2014, 17:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Нейтраль оказалась под напряжением обратным напряжению заземлившейся фаза? Но почему откудо оно взялось...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.4.2014, 18:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(basaltes @ 3.4.2014, 18:42) *
Наглядней увидеть треугольник напряжений...
Хорошую файлопомойку вы выбрали.. больше не делайте так.. заругаю icon_wink.gif


maxonicus, Да просто нарисуйте на листочке, где и какая напруга.. все будет понятней


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 3.4.2014, 18:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Вобщем кажется кое что понял. Сейчас прочитал материал на одном сайте ссылку к сожалению дать не получается сижу с телефона так вот смысл там в следующем: дано график с изображением синусоид трех фаз семмитричной трехфазной нагрузки и в любой момент времени берется значение напряжений всех трех синусоид и хоть значение напряжений этих трех фаз в каждый момент времени получается разным но в сумме они всегда будут давать ноль (из за того что нагрузка семмитрична я так понимаю) а сумма это у нас там где сходятся все три фазы то есть нейтраль и там напряжение ну или потенциал всегда будет равен нулю но если одна из фаз заземлится и напряжение на ней равно нулю то ее нужно выкинуть из этой суммы трех фаз. Таким образом сумма этих трех фаз одна из которых равна нулю уже не равны нулю а имеет какое то значение которое и будет висеть на нейтрали а так как напряжение фазы мы мереем между этой фазой которая имеет свой потенциал и ней тралью у которой теперь тоже потенциал не равен нулю получается что напряжение между ними становится теперь больше фазного а то и вовсе линейным. Вот как то так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 3.4.2014, 19:00
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Цитата(haramamburu @ 3.4.2014, 18:07) *
Хорошую файлопомойку вы выбрали.. больше не делайте так.. заругаю icon_wink.gif

Учту icon_eek.gif

Нормальный режим. соединение звезда, нейтраль изолирована, если геометрически сложить все напряжения то в нейтрали будет нулевой потенциал, ну...около того.
Произошло замыкании на землю. Поврежденная фаза касается заземленной металической конструкции (эта конструкции есть сам нулевой потенциал – земля), т.е. поврежденная фаза в месте замыкания принимает нулевой потенциал земли, а ЭДС в обмотке трансформатора или генератора, ни куда не делась, она как была, так там и осталась. короткозамкнутого контура не образуется.
поэтому этот режим и не является аварийным.
как то так)

Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:08


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.4.2014, 19:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



maxonicus, про "нарисовать"... я не зря писал...
Представьте себя "воробьем" с вольтметром icon_smile.gif (забудьте про КЗ на землю) , сидите на "фазном" проводе, и, раз уж есть прибор))), меряите напряжение относительно того провода на котором сидите...
Вот теперь сами и скажите, сколько и относительно чего вы получите..

Сообщение отредактировал haramamburu - 3.4.2014, 19:56


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 4.4.2014, 15:45
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Между "моим" проводом и двумя другими напряжение линейной а между нейтралью или землей и проводом фазное, но как это соотносится с моим вопросом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.4.2014, 19:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да очень просто соотносится, т.е. смотря что и относительно чего мерить, т.е. если фаза ляжет на землю (КЗ не будет!) вся земля окажется под потенциалом этой фазы, и мы, как воробей, намерием на нулевом проводе фазное напряжение, хотя на самом деле не нуль окажется под потенциалом фазы - а мы (воробей)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены