Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 ![]() |
уважаемые господа электрики объясните пожалуйста не могу понять почему в системе с изолированной нейтрали при замыкании на землю нейтраль получает потенциал замкнутой фазы? Каким образом ведь потенциал этой фазы стал равен нулю то есть сравнялся с землей, а на нейтраль перешел потенциал фазы. Не могу понять физический смысл этого процесса. Если объясните так сказать на пальцах буду очень благодарен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 ![]() |
-------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 ![]() |
Нейтраль оказалась под напряжением обратным напряжению заземлившейся фаза? Но почему откудо оно взялось...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Хорошую файлопомойку вы выбрали.. больше не делайте так.. заругаю
![]() maxonicus, Да просто нарисуйте на листочке, где и какая напруга.. все будет понятней -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 ![]() |
Вобщем кажется кое что понял. Сейчас прочитал материал на одном сайте ссылку к сожалению дать не получается сижу с телефона так вот смысл там в следующем: дано график с изображением синусоид трех фаз семмитричной трехфазной нагрузки и в любой момент времени берется значение напряжений всех трех синусоид и хоть значение напряжений этих трех фаз в каждый момент времени получается разным но в сумме они всегда будут давать ноль (из за того что нагрузка семмитрична я так понимаю) а сумма это у нас там где сходятся все три фазы то есть нейтраль и там напряжение ну или потенциал всегда будет равен нулю но если одна из фаз заземлится и напряжение на ней равно нулю то ее нужно выкинуть из этой суммы трех фаз. Таким образом сумма этих трех фаз одна из которых равна нулю уже не равны нулю а имеет какое то значение которое и будет висеть на нейтрали а так как напряжение фазы мы мереем между этой фазой которая имеет свой потенциал и ней тралью у которой теперь тоже потенциал не равен нулю получается что напряжение между ними становится теперь больше фазного а то и вовсе линейным. Вот как то так
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 ![]() |
Хорошую файлопомойку вы выбрали.. больше не делайте так.. заругаю ![]() Учту ![]() Нормальный режим. соединение звезда, нейтраль изолирована, если геометрически сложить все напряжения то в нейтрали будет нулевой потенциал, ну...около того. Произошло замыкании на землю. Поврежденная фаза касается заземленной металической конструкции (эта конструкции есть сам нулевой потенциал – земля), т.е. поврежденная фаза в месте замыкания принимает нулевой потенциал земли, а ЭДС в обмотке трансформатора или генератора, ни куда не делась, она как была, так там и осталась. короткозамкнутого контура не образуется. поэтому этот режим и не является аварийным. как то так) Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:08 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
maxonicus, про "нарисовать"... я не зря писал...
Представьте себя "воробьем" с вольтметром ![]() Вот теперь сами и скажите, сколько и относительно чего вы получите.. Сообщение отредактировал haramamburu - 3.4.2014, 19:56 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 ![]() |
Между "моим" проводом и двумя другими напряжение линейной а между нейтралью или землей и проводом фазное, но как это соотносится с моим вопросом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да очень просто соотносится, т.е. смотря что и относительно чего мерить, т.е. если фаза ляжет на землю (КЗ не будет!) вся земля окажется под потенциалом этой фазы, и мы, как воробей, намерием на нулевом проводе фазное напряжение, хотя на самом деле не нуль окажется под потенциалом фазы - а мы (воробей)
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |