Контроль качества эл.энергии

Misha_32
сообщение 10.2.2014, 10:37
Сообщение #441


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Работник @ 10.2.2014, 10:56) *
Для такой нагрузки (достаточно мощной и очень удаленной) нужно свое ТП.
Или все же потребители распределены на протяжении всех этих 900 метров?
Я не уверен, но это она дает скачки в 40 А?
Из личного опыта:
1) Электрокотел отопления частного дома, подключенный до прибора учета.
2) Подогреватели (ТЭН) в подпольном пищевом цехе (сыродельня).

100 А - это нагрузка распределена на три ВЛ-0,4 кВ отходящих от ТП. ТП питает деревню. На 900 метрах распределены по линии потребители. Колебания дает нагрузка примерно в пределах 20-25 А. Может кто-то и обогревается до прибора учета ээ. Но самое странное, что напряжение восстанавливается и становится примерно равным как и на ТП. Со слов работников РЭС, от ТП еще запитана фонарка отдельной ВЛ. Примерная, нагрузка 15 кВт. Но она влиять никак не может.

Сообщение отредактировал Misha_32 - 10.2.2014, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.2.2014, 10:53
Сообщение #442


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Измеряли одним и тем же прибором напряжение? Думаю все дело в погрешности. Иначе тоже не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 10:59
Сообщение #443


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Работник @ 10.2.2014, 11:53) *
Измеряли одним и тем же прибором напряжение? Думаю все дело в погрешности. Иначе тоже не понимаю.

Ставили измерители качества ээ: в ТП прорыв-т, а у потребителя русерс-uf2м. У данных приборов классы точности порядка 0,2. большая погрешность измерений исключена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.2.2014, 11:23
Сообщение #444


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Незнаю тогда. Мысли в слух (не подумайте что плохо думаю о Вас, но мало ли):
1. У потребителя стабилизатор и регистратор измерял после него.
2. Напряжение добавляет ближ расположенная ВЛ свыше 1000 В (может у Вас не далеко 220 кВ проходит).
Я знаком с регистраторами, с поверкой и т д. Даже новый, с поверки отправляли в ремонт. Я бы все же подключил их к одной линии прямо в кабинете и посмотрел что по чем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2014, 11:28
Сообщение #445


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23086
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А на ТП где именно ставили?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 10.2.2014, 11:33
Сообщение #446


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 10.2.2014, 12:28) *
А на ТП где именно ставили?

в ру-0,4 кВ на главном рубильнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.2.2014, 11:55
Сообщение #447


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23086
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Тогда графики и не совпадут, имхо. Пробовали раз ставить один ресурс на общем в РУ0,4, другой в ячейке транса в РУ10, примерно такие же результаты получали, только наоборот, на 04 тоже был провал, по 10 ровный график


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 7.3.2014, 13:37
Сообщение #448


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Misha_32 @ 10.2.2014, 9:16) *
Разность, только пару вольт, а есть, что и у потребителя на несколько вольт даже выше, чем на ТП. Как такое может быть? Какое устройство может так повысить напряжение в линии 0,4 кВ?

Напряжение у потребителя повышено на всех трёх фазах или на одной повышено, а на другой (других) понижено? Судя по графикам имеет место неравномерная нагрузка фаз.

Что означают символы Т1 и Т2 - на рисунках закрашены оранжевым?
И ещё: почему получились такие странные цифры - на рисунке жёлтым?
Прибор Энергомонитор-3.3Т ставил на пару дней во ВРУ-0,4 кВ, схема: три фазы четырёхпроводная, гибкие клещи 300 ампер, нагрузка по фазам 67, 58, 65 Ампер.
[attachment=31931:1.jpg]
[attachment=31932:2.jpg]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.3.2014, 16:05
Сообщение #449


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2014, 14:37) *
Напряжение у потребителя повышено на всех трёх фазах или на одной повышено, а на другой (других) понижено? Судя по графикам имеет место неравномерная нагрузка фаз.

Что означают символы Т1 и Т2 - на рисунках закрашены оранжевым?
И ещё: почему получились такие странные цифры - на рисунке жёлтым?
Прибор Энергомонитор-3.3Т ставил на пару дней во ВРУ-0,4 кВ, схема: три фазы четырёхпроводная, гибкие клещи 300 ампер, нагрузка по фазам 67, 58, 65 Ампер.
[attachment=31931:1.jpg]
[attachment=31932:2.jpg]

Смотри Т1-Т2 в паспорте прибора указан параметр.

Сообщение отредактировал ez81 - 7.3.2014, 16:06


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 7.3.2014, 19:38
Сообщение #450


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



В паспорте нет по этим буквам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.3.2014, 2:04
Сообщение #451


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2014, 19:38) *
В паспорте нет по этим буквам.

Т1- процент выхода отклонения значений за нормально допустимую границу Т2- процент выхода отклонения значений за предельно допустимую границу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.3.2014, 19:13
Сообщение #452


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Спасибо, теперь проясняется.
Однако, непонятно по второму вопросу (на рисунке жёлтым). Откуда такие показатели, если на самом деле всё нормально было?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.3.2014, 19:38
Сообщение #453


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23086
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Откуда вывод что нормально?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.3.2014, 17:54
Сообщение #454


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Прибор ставил у нас на базе, там всё чики-пуки (кроме гармоник из-за дуговых ламп), я проверял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АКР_*
сообщение 13.3.2014, 8:47
Сообщение #455





Гости






100% плохой "0" на ВЛ-0,4кВ или же "0" шпилька трансформатора. Транс надо испытать и провести ревизию ВЛ. Напряжение у потребителя выше чем в ТП только из-за этого. Или же кто то генерирует в конце линии)))).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 13.3.2014, 8:52
Сообщение #456


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Шаровая Молния, выложите, пожалуйста, таблицы с данными по коэффициентам несимметрии по обратной и нулевой последовательностям
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.3.2014, 19:18
Сообщение #457


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(АКР @ 13.3.2014, 9:47) *
Или же кто то генерирует в конце линии)))).

Что там может генерировать, кроме БСК? Сомневаюсь, что она там есть...

Цитата(Misha_32 @ 13.3.2014, 9:52) *
Шаровая Молния, выложите, пожалуйста, таблицы с данными по коэффициентам несимметрии по обратной и нулевой последовательностям

В архиве.
[attachment=32016:111.zip]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.4.2014, 10:56
Сообщение #458


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23086
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



есть дом 3-х этажка, старой застройки, центральное отопление, газ балоны
ставили прибор Ресурс, на ТП, дом запитан КЛ, метров 50-60, насторожило соотношение активка/реактивка, доходит до 1/1, ну это ладно, но в среднем 3/1, откуда реактивка?
http://www.fayloobmennik.net/3697643


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 3.4.2014, 14:15
Сообщение #459


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Цитата(с2н5он @ 2.4.2014, 10:56) *
есть дом 3-х этажка, старой застройки, центральное отопление, газ балоны
ставили прибор Ресурс, на ТП, дом запитан КЛ, метров 50-60, насторожило соотношение активка/реактивка, доходит до 1/1, ну это ладно, но в среднем 3/1, откуда реактивка?
http://www.fayloobmennik.net/3697643

Что вас смущает? В других домах измеряли? Какой там косинус?


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.4.2014, 17:47
Сообщение #460


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23086
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Смущает то что написал, другие дома не интересуют


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения