Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 38860 ![]() |
Скажите, даже при системе TN-S эти два провода хоть и идут раздельно, но разве это два разных провода, ведь они все равно в месте разъединения соединяются перемычкой?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
В начале они действительно соединяются, но всё-же это 2 разных провода.
Их различие в том, что в штатных режимах по PE ток не протекает. А по N течет ток нагрузки. Поэтому по закону Ома на проводнике N создаётся падение напряжения, потенциал провода становиться не равным земле. Вечером в доме замерьте напряжение между N и PE (стояком отопления если нет PE) и увидите разницу в 3-4 а то и 10 вольт в зависимости от нагрузки и состояния проводки. К тому-же из-за протекающего тока N может отгореть, и тогда его потенциал относительно земли сильно измениться. Вообщем N для работы а PE для защиты. По PE ток не протекает, соответственно потенциал равен земле и нет риска в отгорании. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 38860 ![]() |
а если бы после подстанции (где эти проводники разделяются) все-все-все буквально все потребители во всех домах во всех квартирах поменяли бы эти два проводника местами что изменилось бы - смог бы PE проводник выполнять функции N, а N - функции PE?
Сообщение отредактировал electrodrone - 31.3.2014, 22:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Работать будет, но не безопасно. Выполняются повторные заземления РЕ проводника, система уравнивания потенциалов. Ничего этого нет у N проводника. Кроме этого, N проводник может коммутироваться, и еще должны быть установлены УЗО - в этом случае система будет не работоспособна.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
shpinel, Вы правильно говорите. Но встречаю иногда что именно с ТП пятипроводные линии. Не всегда, но и не редко.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Работник) Но встречаю иногда что именно с ТП пятипроводные линии. Не всегда, но и не редко. И всё чаще и чаще!Все вновь вводимые ТП должны быть ориентированы именно на TN-S. Цитата(electrodrone) ....при системе TN-S эти два провода хоть и идут раздельно, но разве это два разных провода, ведь они все равно в месте разъединения соединяются перемычкой? Очень не корректное понимание (не смотря на то, что физически имеется между N и PE соединение), поэтому и не видите разницу между ними.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Все вновь вводимые ТП должны быть ориентированы именно на TN-S. Угу, если в кармане шуршит не хило. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Угу, если в кармане шуршит не хило. Не только. И на объектах где экономят, может быть ТП встроенное в здание. РУ 0,4кВ несет в себе функции ВРУ и далее линии пятипроводные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 38860 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Это все в идеале, на уроках Тоэ
А в реальнотсти любой проводник имеет ненулевое сопротивление и чем больший по нему течет ток, тем большее на нем падение напряжения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
но ведь они связаны перемычкой - то есть ГАЛЬВАНИЧЕСКИ - значит через PE -проводник и N-проводник связан с землей, то есть ЗАЗЕМЛЕН? Заземлен то заземлен.. НО только в начале системы... Я вот честно... не понимаю сакральной мысли заданного вопроса... Автор - может поясните? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: