Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
electrodrone
сообщение 31.3.2014, 21:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 38860



Скажите, даже при системе TN-S эти два провода хоть и идут раздельно, но разве это два разных провода, ведь они все равно в месте разъединения соединяются перемычкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 31.3.2014, 22:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



В начале они действительно соединяются, но всё-же это 2 разных провода.
Их различие в том, что в штатных режимах по PE ток не протекает. А по N течет ток нагрузки.
Поэтому по закону Ома на проводнике N создаётся падение напряжения, потенциал провода становиться не равным земле. Вечером в доме замерьте напряжение между N и PE (стояком отопления если нет PE) и увидите разницу в 3-4 а то и 10 вольт в зависимости от нагрузки и состояния проводки. К тому-же из-за протекающего тока N может отгореть, и тогда его потенциал относительно земли сильно измениться. Вообщем N для работы а PE для защиты. По PE ток не протекает, соответственно потенциал равен земле и нет риска в отгорании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrodrone
сообщение 31.3.2014, 22:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 38860



а если бы после подстанции (где эти проводники разделяются) все-все-все буквально все потребители во всех домах во всех квартирах поменяли бы эти два проводника местами что изменилось бы - смог бы PE проводник выполнять функции N, а N - функции PE?

Сообщение отредактировал electrodrone - 31.3.2014, 22:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.4.2014, 7:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Работать будет, но не безопасно. Выполняются повторные заземления РЕ проводника, система уравнивания потенциалов. Ничего этого нет у N проводника. Кроме этого, N проводник может коммутироваться, и еще должны быть установлены УЗО - в этом случае система будет не работоспособна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 1.4.2014, 9:03
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(electrodrone @ 31.3.2014, 22:48) *
а если бы после подстанции (где эти проводники разделяются)

Раздельно эти проводники выходят с ТП при системе TN-S, которая у нас не применяется.
У нас с ТП выходит совмещенный PEN (система TN-C-S), а разделяется на N и PE во ВРУ дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.4.2014, 10:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



shpinel, Вы правильно говорите. Но встречаю иногда что именно с ТП пятипроводные линии. Не всегда, но и не редко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.4.2014, 11:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Работник)
Но встречаю иногда что именно с ТП пятипроводные линии. Не всегда, но и не редко.
И всё чаще и чаще!
Все вновь вводимые ТП должны быть ориентированы именно на TN-S.
Цитата(electrodrone)
....при системе TN-S эти два провода хоть и идут раздельно, но разве это два разных провода, ведь они все равно в месте разъединения соединяются перемычкой?
Очень не корректное понимание (не смотря на то, что физически имеется между N и PE соединение), поэтому и не видите разницу между ними.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2014, 11:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rezo @ 1.4.2014, 12:02) *
Все вновь вводимые ТП должны быть ориентированы именно на TN-S.

Угу, если в кармане шуршит не хило.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.4.2014, 14:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Угу, если в кармане шуршит не хило.

Не только. И на объектах где экономят, может быть ТП встроенное в здание. РУ 0,4кВ несет в себе функции ВРУ и далее линии пятипроводные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrodrone
сообщение 1.4.2014, 18:50
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 38860



Цитата(Работник @ 1.4.2014, 7:24) *
Выполняются повторные заземления РЕ проводника, система уравнивания потенциалов. Ничего этого нет у N проводника.


но ведь они связаны перемычкой - то есть ГАЛЬВАНИЧЕСКИ - значит через PE -проводник и N-проводник связан с землей, то есть ЗАЗЕМЛЕН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.4.2014, 20:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Это все в идеале, на уроках Тоэ
А в реальнотсти любой проводник имеет ненулевое сопротивление и чем больший по нему течет ток, тем большее на нем падение напряжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.4.2014, 21:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(electrodrone @ 1.4.2014, 18:50) *
но ведь они связаны перемычкой - то есть ГАЛЬВАНИЧЕСКИ - значит через PE -проводник и N-проводник связан с землей, то есть ЗАЗЕМЛЕН?
Заземлен то заземлен.. НО только в начале системы...
Я вот честно... не понимаю сакральной мысли заданного вопроса...
Автор - может поясните?



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:05
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены