![]() заземление насосов , необходимо ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() заземление насосов , необходимо ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 ![]() |
уважаемые господа электрики, энергетики помогите в решении такого вопроса. Есть ли необходимость в заземлении корпуса насоса (электродвигатель этого насоса 6кВ уже заземлен, система заземления IT) или же необходимо отдельно и насос и двигатель заземлять? Спасибо за внимание.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 ![]() |
Но каким образом насос может оказаться под потенциалом ведь двигателен уже заземлен?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Есть в нормативке, но не помню где. Так и написано, что приводной механизм должен быть заземлен, кроме самого привода.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
уравнивание потенциалов для коротких расстояний (< =2.5 метра) необходимо делать