Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Aiceam
сообщение 31.3.2014, 14:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Имеется большой вентилятор на 220 В, который имеет три скорости и даже на самой малой скорости поток ветра сильно дует и шумит.
Также имеется японский холодильник на 110 вольт, который питается от трансформатора 220/110.
Если подключить вентилятор к трансформатору 110 В, то вентилятор работает бесшумно и дует прилично. Соответственно, получается, что из трёх скоростей получается шесть, что более удобно.

Отсюда вопрос, каким образом можно в квартире сделать сеть 110 В (от этого трансформатора), чтобы переключателем можно было переключать между 110/220 и подойдут ли какие для этой цели проходные (перекрёстные) переключатели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 31.3.2014, 14:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Зачем тебе всю сеть ломать? Купи транс только для вентилятора. Дешевле обойдётся чем реконструкция электрической сети.
http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayus...y-220-110-volt/
Подбирай по мощности вентилятора.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 31.3.2014, 14:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(RomanNV @ 31.3.2014, 15:19) *
Зачем тебе всю сеть ломать? Купи транс только для вентилятора. Дешевле обойдётся чем реконструкция электрической сети.
http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayus...y-220-110-volt/
Подбирай по мощности вентилятора.


Отдельный или уже имеющийся, это вопрос скорее второстепенный. Первостепенное значение имеет - как подключить транс, чтобы удобно было клавишей (выключателем) переключать 110/220 В.
У меня идёт кабель-канал Шнайдер, в который хочу установить клавишный выключатель (как на освещение), чтобы клавишей переключать напряжение.
У Шнайдера по каталогу есть переключатели перекрёстные, у Легранда есть перекрёстные и на два направления, - вот и думаю, как подключить напряжение от трансформатора 110 В и 220 В на один переключатель?
Ноль и у транса и у 220 будет один и тот же, а фазы только переключать?

Сообщение отредактировал Aiceam - 31.3.2014, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 31.3.2014, 15:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Точно ноль общий? Автотрансформатор что ли? Сомневаюсь, но если так, то ставьте обычный переключатель на направления ("проходной")
Если все-таки двухобмоточный транс, то переключатель нужен двухполюсный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 31.3.2014, 15:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Самый доступный галетный переключатель типа пгк-11п2н


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 31.3.2014, 16:45
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(FRAER @ 31.3.2014, 16:06) *
Точно ноль общий? Автотрансформатор что ли? Сомневаюсь, но если так, то ставьте обычный переключатель на направления ("проходной")
Если все-таки двухобмоточный транс, то переключатель нужен двухполюсный
Вряд-ли автотрансформатор... не разбираюсь, как отличить, - лет пятнадцать назад, толи-на рынке, то-ли в магазине каком-то, купил небольшой недорогой шестисотватник, неразборный, залит какой-то пластмассой, без опознавательных знаков, возможно какого-то кустарного пр-ва "диких девяностых", - поставил его в корпус холодильника рядом с мотором...
Вот интересно, получается, что нельзя ноль после трансформатора подключать к нулю в сети 220, - замыкание будет что-ли?

Сообщение отредактировал Aiceam - 31.3.2014, 16:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.3.2014, 20:34
Сообщение #7





Гости






Цитата(Aiceam @ 31.3.2014, 16:45) *
Вряд-ли автотрансформатор... не разбираюсь, как отличить, ... неразборный, залит какой-то пластмассой, ...
Из "пластмассы" сколько проводов выходит?
Если три, точно автотрансформатор ... если выходит больше трех, без мультиметра не разберетесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 1.4.2014, 5:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(ez81 @ 31.3.2014, 16:38) *
Самый доступный галетный переключатель типа пгк-11п2н
2Н...16Н - число направлений; А в моём случае над всего два направления и хотелось бы поэстетичнее. У Легранда есть например Valena 774306
Такой не подойдёт?

Цитата(Гость @ 31.3.2014, 21:34) *
Из "пластмассы" сколько проводов выходит?
Если три, точно автотрансформатор ... если выходит больше трех, без мультиметра не разберетесь.
Два провода вход и два - выход. Значит не авто, а простой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.4.2014, 6:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Aiceam @ 1.4.2014, 6:43) *
2Н...16Н - число направлений; А в моём случае над всего два направления и хотелось бы поэстетичнее. У Легранда есть например Valena 774306
Такой не подойдёт?

Два провода вход и два - выход. Значит не авто, а простой?

Галетный переключатель куча разновидностей и устанавливаете в кабель канал ,или распредкоробку (эстетичную) наверху только клювик переключателя. По Вашей ссылке не смотрел выбирайте сами..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.4.2014, 8:01
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Есть еще модульные переключатели на динрейку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.4.2014, 10:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Aiceam)
Имеется большой вентилятор на 220 В, который имеет три скорости и даже на самой малой скорости поток ветра сильно дует и шумит.
А какая мощность этого двигателя?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 1.4.2014, 14:23
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(Rezo @ 1.4.2014, 11:47) *
А какая мощность этого двигателя?
63 W (вентилятор Hitachi SF-85R)


Цитата(FRAER @ 1.4.2014, 9:01) *
Есть еще модульные переключатели на динрейку
На дин-рейку неудобно в щиток лазить. Лучше в кабель-канал встроить.


Цитата(FRAER @ 31.3.2014, 16:06) *
Точно ноль общий? Автотрансформатор что ли? Сомневаюсь, но если так, то ставьте обычный переключатель на направления ("проходной")
Если все-таки двухобмоточный транс, то переключатель нужен двухполюсный
Есть ещё Автотрансформатор переходной бытовой АПБ-630, могу его подключить. Два выхода. Вот здесь инструкция: АПБ-630

Ноль общий у него?

Сообщение отредактировал Aiceam - 1.4.2014, 14:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.4.2014, 18:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да, ноль общий, т.ч достаточно однополюсного переключателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.4.2014, 21:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Aiceam)
Цитата(Rezo @ 1.4.2014, 11:47) *
А какая мощность этого двигателя?


63 W (вентилятор Hitachi SF-85R)
Понятно!
С такой мощностью нефиг заморачиваться с трансформаторами.
Я подобное неоднократно решал с помощью конденсатора(ов) - 1 шт. на фазу....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 2.4.2014, 4:50
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(Rezo @ 1.4.2014, 22:37) *
Понятно!
С такой мощностью нефиг заморачиваться с трансформаторами.
Я подобное неоднократно решал с помощью конденсатора(ов) - 1 шт. на фазу....
а для этого переключатель обычный двухклавишный или на два направления?
Тут почитал темы про кондёры - довольно муторное занятие, - физически подбирать номинал, а ещё и гудеть может... Мне проще кинуть кабель от трансформатора в кабель канал, да воткнуть правильный переключатель. От транса проверено - не гудит. Да и вообще в квартире такая сеть не помешает, в планах запитать ещё пару вентиляторов. Также у меня есть копировальный аппарат японский на 110 В., ему тоже такая сеть пригодится.
А от этого транса даже болгарка работает на пониженных оборотах, поэтому мало ли для чего пригодится, пускай будет линия на 110 в.

Сообщение отредактировал Aiceam - 2.4.2014, 6:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 3.4.2014, 16:24
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Сейчас замерил мультиметром напряжение между фазой в розетке трансформатора и нулём на вилке трансформатора, и нулём в розетке трансформатора - напряжение одинаковое - 130 В. Значит автотрансформатор разделяет напряжение на фазу и ноль.
Следовательно можно подключать две фазы на один переключатель на два направления, а ноль сделать общим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник