розетки шлейфом , где указано что последовательное включение розеток не разрешается

sashafil
сообщение 4.9.2007, 10:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9184



Приветствую участников форума!!!

Практикую монтаж типа - на каждую розетку - своя коммутац. коробка, чтобы обеспечить непрерывность линии. Заказчик просит доказать свою правоту. И дать ссылку на НТД.
Подскажите где и в каком документе указано что последовательная коммутация розеток запрещена. Или это относится (непрерывность проводника) только к РЕ проводнику?


--------------------
ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
palach
сообщение 4.9.2007, 11:32
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 5.3.2007
Пользователь №: 8328



Только, наверное, не последовательно, а "шлейфом"... Нигде не написано, что "шлейфом" нельзя, даже наоборот (см. ПУЭ п.2.1.26)


--------------------
Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashafil
сообщение 4.9.2007, 15:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9184



ПУЭ п.2.1.26

цитирую: 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

может я не так что то понял?


--------------------
ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.9.2007, 17:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sashafil @ 4.9.2007, 16:02) *
ПУЭ п.2.1.26
цитирую: 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах...

Так почему бы Вам и не показать этот пункт заказчику. Если ему необходимо последовательное соединение розеток icon_eek.gif пусть сам попробует найти пункт допускающий это icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashafil
сообщение 5.9.2007, 9:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9184



ПУЭ п.2.1.26

....внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин....


на мой взгляд данный пункт указывает где следует производить коммутацию, только и всего.


--------------------
ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 5.9.2007, 12:17
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



соединение розеток шлейфом допускается , но только проводник PE не должен разрываться


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.9.2007, 14:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18055
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(NickEl @ 5.9.2007, 13:17) *
соединение розеток шлейфом допускается , но только проводник PE не должен разрываться

Вспомнить док не смог, но полностью согласен - РЕ подключается к роз. отдельным проводником, другой конец к входяще/отходящему РЕ тем же способом, что и во всей остальной эл.установке (т.е. не скруткой).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 6.9.2007, 11:01
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



ничего не мешает просто соединять проводник PE с механизмом розетки не разрывая его , т.е. проводник очищается от изоляции и аккуратно согнутый пополам заводиться под прижимную планку винтового контактного соединения розетки , но к сожелению не так много механизмов розеток различных производителей позволяют сделать это при сечении 2,5мм2 , к тому же есть серии с плоскопружинными клеммными соединениями , которые не позволяют вообще подключить жилу проводника сложенную вдвое , тогда действительно остается только делать отводы от основного PE-проводника к каждой розетке , чтобы защитный проводник шлейфа шёл без разрывов


--------------------