![]() розетки шлейфом , где указано что последовательное включение розеток не разрешается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() розетки шлейфом , где указано что последовательное включение розеток не разрешается |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9184 ![]() |
Приветствую участников форума!!!
Практикую монтаж типа - на каждую розетку - своя коммутац. коробка, чтобы обеспечить непрерывность линии. Заказчик просит доказать свою правоту. И дать ссылку на НТД. Подскажите где и в каком документе указано что последовательная коммутация розеток запрещена. Или это относится (непрерывность проводника) только к РЕ проводнику? -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 8328 ![]() |
Только, наверное, не последовательно, а "шлейфом"... Нигде не написано, что "шлейфом" нельзя, даже наоборот (см. ПУЭ п.2.1.26)
-------------------- Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9184 ![]() |
ПУЭ п.2.1.26
цитирую: 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. может я не так что то понял? -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ПУЭ п.2.1.26 цитирую: 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах... Так почему бы Вам и не показать этот пункт заказчику. Если ему необходимо последовательное соединение розеток ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9184 ![]() |
ПУЭ п.2.1.26
....внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.... на мой взгляд данный пункт указывает где следует производить коммутацию, только и всего. -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
соединение розеток шлейфом допускается , но только проводник PE не должен разрываться
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18055 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
соединение розеток шлейфом допускается , но только проводник PE не должен разрываться Вспомнить док не смог, но полностью согласен - РЕ подключается к роз. отдельным проводником, другой конец к входяще/отходящему РЕ тем же способом, что и во всей остальной эл.установке (т.е. не скруткой). |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
ничего не мешает просто соединять проводник PE с механизмом розетки не разрывая его , т.е. проводник очищается от изоляции и аккуратно согнутый пополам заводиться под прижимную планку винтового контактного соединения розетки , но к сожелению не так много механизмов розеток различных производителей позволяют сделать это при сечении 2,5мм2 , к тому же есть серии с плоскопружинными клеммными соединениями , которые не позволяют вообще подключить жилу проводника сложенную вдвое , тогда действительно остается только делать отводы от основного PE-проводника к каждой розетке , чтобы защитный проводник шлейфа шёл без разрывов
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 11:51 |
|
![]() |