4.9.2007, 11:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Предоставте пожалуйста информацию по потерям в понижающем тр-ре ТДМ 6/0,4 2*1600 кВА, учесть, что загрузка тр-ров 30-40%. Какое приблезительно процентное соотношение сотавляют потери относительно потребляемой мощности? Мы являемся собственниками подстанции, с какой стороны необходимо снимать показания счетчиков? Т.к. при потерях разница ощутимая.
|
|
|
Гость_Александр_* Потери в трансформаторе 4.9.2007, 11:59
Oleg_n Про расчет потерь в трансформаторе см. http://www.... 4.9.2007, 13:45
Евгений Цитата(Гость_Александр_* @ 4.9.2007, 12:5... 4.9.2007, 17:06
Гость_Александр_* Я бы отключил один тр-р, но у меня потребители вто... 5.9.2007, 9:31
Евгений Цитата(Гость_Александр_* @ 5.9.2007, 10:3... 5.9.2007, 11:25
Roman D Цитата(Евгений @ 5.9.2007, 11:25) Потери ... 5.9.2007, 18:41
Гость Спасибо. Я так приблезительно и предполагал. С АВР... 5.9.2007, 16:11
Ulter Жаль, что задавший вопрос уже не прочитает ответа:... 18.9.2007, 5:09
Roman D Цитата(Ulter @ 18.9.2007, 5:09) Расчет да... 18.9.2007, 22:27
Ulter Как всегда, правда зависит от потребности. И вот к... 23.9.2007, 2:20
Roman D Цитата(Ulter @ 23.9.2007, 2:20) .....
Это... 23.9.2007, 10:08
Ulter Прекрасная графическая иллюстрация потерь в стали... 29.9.2007, 17:07
Roman D Цитата(Ulter @ 29.9.2007, 17:07) Важно, ч... 5.10.2007, 6:34
Ulter Да нет, теплопроводности: электрическая проводимос... 12.10.2007, 15:32
Roman D Цитата(Ulter @ 12.10.2007, 15:32) Да нет,... 13.10.2007, 19:09![]() ![]() ![]() |
|