День добрый! Сосед по коммуналке захотел поставить на комнату электрощиток, чисто для себя, без всякой пломбировки петроэнергосбыта и тд., я конечно согласился помочь, вот что получилось. Ваше мнение, что добавить может, узо или дифф.авт на ввод... оцените в общем. Спасибо.
Прикрепленные файлы
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
|
|
25.3.2014, 10:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
на групы бытовых розеток надо бы УЗО добавить.
Если ставите сечение 1,5 мм кв. то автоматы должны быть не более 10 А |
|
|
25.3.2014, 10:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
Согласен лишним не будет. 1,5мм по ПУЭ -23А.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
25.3.2014, 10:54
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата 1,5мм по ПУЭ -23А. Ну это для одножильных кабелей в воздухе. У вас же двухжильный кабель в котором в одной и в другой жиле течет один и тот же ток. Смотрим
___.JPG ( 215.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30автомат 16 А будет держать ток 16*1.45=23,2 А в пределах часа и только тогда может и отключиться. Все это время кабель будет претерпевать перегрузку. Если учесть еще что мало-какой производитель делает кабель точно 2,5 мм.кв в основном все реальные сечения кабелей занижены. |
|
|
|
|
25.3.2014, 11:05
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
Ок. Изменю на 2,5мм. Спасибо.
Кстати, а что за коэффициент такой 1.45? -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
25.3.2014, 11:10
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Кстати, а что за коэффициент такой 1.45? Из ГОСТа на автоматические выключатели... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.3.2014, 3:10
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38333 |
А где PE?
|
|
|
|
|
28.3.2014, 14:50
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
Это же коммуналка...
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
28.3.2014, 17:05
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
"Коммуналка" - это одна из систем заземления?...
(просто хотел въехать в аргументацию... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
31.3.2014, 9:02
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
Там её просто нет. Вот и всё.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
|
|
|
|
7.6.2014, 13:06
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2014 Пользователь №: 39847 |
Извините, что немного не в тему, но у меня такой вопрос. есть счетчик Электросчетчик трехфазный электронный Меридиан ЛТЕ-1.03ТУ (http://vergas.com.ua/ctproduct/elektroschetchik-trehfaznii-elektronnii-meridian-lte-1-03ty.html). можете сказать стоит его купить и подойдет ли он для трех комнатной квартиры?
|
|
|
7.6.2014, 17:09
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
количество фаз не обязательно должно быть = количеству комнат
у Вас на квартиру 3 фазы? а счётчик как счётчик -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.6.2014, 10:04
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2014 Пользователь №: 39847 |
Спасибо большое)
|
|
|
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
20.1.2015, 17:33
Сообщение
#14
|
|
Гости |
подскажите пожалуйста как такое может быть? снимаю автомат с домашнего щитка, а свет и розетки гаснут только в одной из комнат???
|
|
|
20.1.2015, 18:25
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Левачёк... аднакама.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.1.2015, 20:22
Сообщение
#16
|
|
Гости |
|
|
|
20.1.2015, 21:25
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
во-во, можа где второй автомат стоит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
21.1.2015, 8:13
Сообщение
#18
|
|
Гости |
в квартире только один автомат который я снимаю из щитка полностью, остаются только провода, другой автомат в подъезде, вот если его выключу то тогда гаснет все...
|
|
|
21.1.2015, 8:28
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну так его и отключайте, в чем проблема-то?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.1.2015, 8:58
Сообщение
#20
|
|
Гости |
проблема в том что ни кто мне за это ни че не предъявит? что электричество выключается только в одной из комнат, и счетчик тоже выключается, при этом электричество остается в другой части квартиры, даже если автомат снимаю полностью. ну и плюсом я хочу что бы свет выключался везде с моего домашнего автомата, так будет правильней.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|