![]() Просадка напряжения , от работы контактной сварки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Просадка напряжения , от работы контактной сварки |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Имеется ТП с двумя трансформаторами, на одном из трансформаторов №1 основной нагрузкой являются несколько машин контактной сварки (около 12), от этого же трансформатора запитана асфальтосмесительная установка. В моменты, когда у нескольких "конташек" совпадает работа происходит падение напряжения и реле контроля фаз, установленное на вводе асфальтосмесительной установки отключает ее. Вопрос, как компенсировать просадку напряжения в данном случае? Трансформатор №2 загружен полностью.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
замерить нагрузку на соответствие сечению линии и транса
поставить коменсацию реактивки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Для асфальтной установки поставить свой транс.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
12 аппаратов контактной сварки на 380В питание 3х фазное? Или понизить уставки РКН (нижний предел).
Сообщение отредактировал ez81 - 19.3.2014, 16:02 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Чтобы поставить свой транс на АБЗ это запрос ТУ+тех.присоединение, а это деньги и не малые. Сечение хорошее от ТП до установки, релюху уже и так до предела вывернул как по пределу регулирования напряжения так и времени, а вот компенсация реактивки как вариант, хотелось бы по подробнее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А тупой вопрос можно? Где измеряли просадку напряжения? Прямо на шпильках трансформатора она есть? Может виной ошиновка?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Чтобы поставить свой транс на АБЗ это запрос ТУ+тех.присоединение, а это деньги и не малые. Ну ясен-пень деньги, а как без них??? Или вы считаете, что есть волшебное решение сложного технического вопроса "на халяву"? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Да, на выводах трансформатора. Я не ищу халявы, заявление на ТУ подано в сетевую, но параллельно ищутся варианты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2009 Из: Харьков Пользователь №: 16306 ![]() |
Имеется ТП с двумя трансформаторами, на одном из трансформаторов №1 основной нагрузкой являются несколько машин контактной сварки (около 12), от этого же трансформатора запитана асфальтосмесительная установка. Как установка запитана? Отдельным кабелем? Если нет, то исправить это положение. Если да, то рассмотреть вопрос по увеличению его сечения. Можно к реле контроля фаз добавить реле времени, чтобы не так быстро срабатывало. Можно включить какую-то небольшую индуктивность в линию питания сварочных установок, чтобы слегка ограничить пиковые токи.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |