Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 19.3.2014, 13:35
Сообщение #1





Гости






Имеется ТП с двумя трансформаторами, на одном из трансформаторов №1 основной нагрузкой являются несколько машин контактной сварки (около 12), от этого же трансформатора запитана асфальтосмесительная установка. В моменты, когда у нескольких "конташек" совпадает работа происходит падение напряжения и реле контроля фаз, установленное на вводе асфальтосмесительной установки отключает ее. Вопрос, как компенсировать просадку напряжения в данном случае? Трансформатор №2 загружен полностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2014, 15:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



замерить нагрузку на соответствие сечению линии и транса
поставить коменсацию реактивки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.3.2014, 15:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Для асфальтной установки поставить свой транс.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.3.2014, 16:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



12 аппаратов контактной сварки на 380В питание 3х фазное? Или понизить уставки РКН (нижний предел).

Сообщение отредактировал ez81 - 19.3.2014, 16:02


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 20.3.2014, 3:59
Сообщение #5





Гости






Чтобы поставить свой транс на АБЗ это запрос ТУ+тех.присоединение, а это деньги и не малые. Сечение хорошее от ТП до установки, релюху уже и так до предела вывернул как по пределу регулирования напряжения так и времени, а вот компенсация реактивки как вариант, хотелось бы по подробнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.3.2014, 15:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А тупой вопрос можно? Где измеряли просадку напряжения? Прямо на шпильках трансформатора она есть? Может виной ошиновка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.3.2014, 17:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.3.2014, 4:59) *
Чтобы поставить свой транс на АБЗ это запрос ТУ+тех.присоединение, а это деньги и не малые.

Ну ясен-пень деньги, а как без них??? Или вы считаете, что есть волшебное решение сложного технического вопроса "на халяву"?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 21.3.2014, 8:38
Сообщение #8





Гости






Да, на выводах трансформатора. Я не ищу халявы, заявление на ТУ подано в сетевую, но параллельно ищутся варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alipapa
сообщение 28.3.2014, 14:25
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 16306



Цитата(Гость_Андрей_* @ 19.3.2014, 12:35) *
Имеется ТП с двумя трансформаторами, на одном из трансформаторов №1 основной нагрузкой являются несколько машин контактной сварки (около 12), от этого же трансформатора запитана асфальтосмесительная установка.
Как установка запитана? Отдельным кабелем? Если нет, то исправить это положение. Если да, то рассмотреть вопрос по увеличению его сечения. Можно к реле контроля фаз добавить реле времени, чтобы не так быстро срабатывало. Можно включить какую-то небольшую индуктивность в линию питания сварочных установок, чтобы слегка ограничить пиковые токи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения