Здравствуйте.
Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер? |
|
|
Гость_Дмитрий_* Ток на арматуре перекрытия 19.3.2014, 8:44
REYNOR Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.3.2014, 12:44... 19.3.2014, 11:36
Гость_Дмитрий_* Цитата(REYNOR @ 19.3.2014, 11:36) Первое,... 19.3.2014, 11:51
haramamburu Вполне вероятно, что металлоконструкция здания вып... 19.3.2014, 12:30
___VITOS___ Цитата(haramamburu @ 19.3.2014, 12:30) Вп... 19.3.2014, 13:35

haramamburu Цитата(___VITOS___ @ 19.3.2014, 14:35) а ... 19.3.2014, 13:45
Гость_Дмитрий_* Цитата(haramamburu @ 19.3.2014, 12:30) Вп... 20.3.2014, 9:41
REYNOR Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.3.2014, 13:41... 20.3.2014, 11:08
Гость_Дмитрий_* Цитата(REYNOR @ 20.3.2014, 11:08) Раз эле... 20.3.2014, 11:46
REYNOR haramamburu, согласен. Раз такое дело, то на армат... 19.3.2014, 12:39