#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно реализовать управление освещением периметра, протяженностью 3000м на 120 светильников, которые устанавливаются каждые 25 м. Точка подключения всего одна. Необходимо сделать так чтобы оператор мог либо сам включить освещение на определенном участок из 20 светильников, либо при прорыве периметра и срабатывании охранной сигнализации включалось освещение на этом участке (только на одном). Можно ли это вообще реализовать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Можно.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Замечательно! А как? Какие шкафы установить, может быть дополнительные пускатели... как?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну разбивайте эти 120 светильников на 6 групп по 20 штук и управляйте каждой как хотите
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Можете мне посоветовать какой-нибудь пускатель, который включает освещение на определенном участке, при срабатывании охранной сигнализации на данном участке?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37964 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну дык любой возьмите с катушкой на то напряжение, что ваша сигнализация выдает
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
или управление катушки контактора пустить через нормально открытый контакт сигнализации , всё зависит от устройства самой сигнализации
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 19.3.2014, 10:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
А можно ссылку на такой контактор, хотелось бы поподробнее почитать про него и узнать хоть как он выглядит?
Сообщение отредактировал IvanS7 - 19.3.2014, 10:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
IvanS7, у вас это освещение уже работает или только проектируется? Какие лампы, какой мощности?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Освещение только проектируется. Светильники светодиодные, мощность 40Вт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
обычный контактор с катушкой 220в , только.размер зависит контактора от номинального тока , а возможность управления от сигнализации зависит от конструкции самой сигнализации и , раз у Вас будет 6 зон, то надо соответственно 6 пускателей , только вопрос как это внедрить в саму сигнализацию, сколько проводов надо будет таскать , сильно много неизвесных, и утвердительно сказать да именно такой я не могу.
вопрос проэктирования осващения надо рассматривать в комплексе с проэктом сигнализации Сообщение отредактировал Alexdovgal - 19.3.2014, 12:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
За сигнализацию на каждом участке отвечает блок линейный, у которого есть 3 вывода на исполнительные устройства, с которого при срабатывании выходит импульс 5В 10мА. Я вот подумал, можно ли к нему подсоединить контактор, который как раз и будет отвечать за включение освещения, или нет такого?
Сообщение отредактировал IvanS7 - 19.3.2014, 12:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
а сухие контакты есть , которые при срабатывании сигнализации замыкаются ? если можно ,схемку выходов сигнализации
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 19.3.2014, 13:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
За сигнализацию на каждом участке отвечает блок линейный, у которого есть 3 вывода на исполнительные устройства, с которого при срабатывании выходит импульс 5В 10мА. Я вот подумал, можно ли к нему подсоединить контактор, который как раз и будет отвечать за включение освещения, или нет такого? Ну надо поискать, контактор с катушкой на 5В, даже не контактор, а импульсное реле походу надо или типа того, надо паспорт на этот линейный блок |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Можно ли это вообще реализовать? Да конечно можно... Но 3 км периметра и 120 светильников потребуют от исполнителей определенной мощности в виде производственной базы и ресурсов... Ну и, само собой, должен быть проект. Сообщение отредактировал Ixtim - 19.3.2014, 15:40 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
Ну надо поискать, контактор с катушкой на 5В, даже не контактор, а импульсное реле походу надо или типа того, надо паспорт на этот линейный блок Импульсные реле идут минимум на 12 в . тут я думаю что уже электроникой надо что то придумывать , чтобы через релюшку влючить контактор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну вот первая ссылка из поисковой выдачи
http://www.skm-electro.ru/catalog/group-23...-5v-dc-10a.aspx |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Может это подойдет? тыц
Твердотельное реле...по входу: Управляющее напряжение: 3…32 V DC Уточните на сигнализации выход стандартный 0..5 В или выход открытый коллектор (тупо транзистор для комутации слаботочных сигналов). Или озвучте модель сигнализации, либо сюда её тех описание выложите. Придумать можно много чего, в том числе контроллер и управление освещением по RS485...я по образованию как раз автоматчик ![]() Хотелось бы так сказать техзадание, чтоб более понятно было что вы хотите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Всем большое спасибо за оказанную помощь!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |