Прошу помочь по схеме сборки электро щита в деревенском доме

Rocky
сообщение 16.3.2014, 22:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 38583



Добрый день всем!

Имеется домик в деревне в котором требуется замена электропроводки.
Электропроводку хочу заменить сам, но мне требуется помощь по начинке самого распределительного щитка.
Счётчик установлен в щиток на доме, к счётчику подключено УЗО на 25А и автомат на 25А, далее кабель входит в дом.
В доме стоят два автомата один на розетки другой на свет и всё.
Я хочу заменить установленное УЗО и автомат возле счётчика на 40 Амперные, далее запустить кабель ВВГнг LS 3*10 в металлорукав и через нежилой чердак протянуть в противоположный угол дома.
Там установить стабилизатор напряжения и распределительный щит с автоматами и УЗО далее от которого по всему дому расползутся провода по розеткам и освещению.
Стабилизатор нужен обязательно так как свет постоянно мигает.
Вся проводка по дому будет из кабеля NYM.
Ниже я как смог набросал схемку всего этого действия.

Сообщение отредактировал Rocky - 18.3.2014, 10:00
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 16.3.2014, 23:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



В первую очередь поинтересуйся в сбытовой компании, выделят ли тебе доп.мощность. Насколько я знаю в деревнях 5кВт максимум, больше не дают. А судя по тому что у тебя "свет мигает постоянно" трансформатор работает на пределе и шансов на ув.мощности мало. Рассматривать твой щит не имеет смысла пока не получишь ответ от сбытовой.



--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocky
сообщение 18.3.2014, 9:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 38583



Как мне сказал человек который работает в энергосбытовой компании по линиям, никто не ограничивает киловатты на участок "сколько есть все ваши", "всё зависит от вашей проводки в доме и от вводного автомата"
То есть получается с его слов я имею право поставить вводной автомат на 40А
А по поводу мигающего света, он сказал "да подумаешь, наверно кто то сварку включил вот и мигает иногда", мол поставишь стабилизатор и проблем не будет.
Тогда можно ли считать мою схему верной?

Сообщение отредактировал Rocky - 18.3.2014, 9:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
REYNOR
сообщение 18.3.2014, 11:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 38623



Цитата(Rocky @ 18.3.2014, 13:41) *
я имею право поставить вводной автомат на 40А

Имеешь право хоть 400 А поставить, только весь вопрос, сработает ли он.
Трансформаторы в деревнях стоят слабые, линии воздушные и протяженные, все это делает токи КЗ низкими. Лично знаю примеры, когда КЗ на таких воздушках никак не отключалось, ибо ток КЗ не многим превышал номинал.
Многое зависит от геометрического расположения потребителя (в начале линии, в конце).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.3.2014, 11:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(Rocky @ 18.3.2014, 9:41) *
Как мне сказал человек который работает в энергосбытовой компании по линиям, никто не ограничивает киловатты на участок "сколько есть все ваши", "всё зависит от вашей проводки в доме и от вводного автомата"
То есть получается с его слов я имею право поставить вводной автомат на 40А
А по поводу мигающего света, он сказал "да подумаешь, наверно кто то сварку включил вот и мигает иногда", мол поставишь стабилизатор и проблем не будет.
Тогда можно ли считать мою схему верной?

По поводу стабилизатора-от сварки не спасет 100%, все равно будет мигать.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocky
сообщение 18.3.2014, 12:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 38583



Цитата(REYNOR @ 18.3.2014, 11:14) *
Имеешь право хоть 400 А поставить, только весь вопрос, сработает ли он.
Трансформаторы в деревнях стоят слабые, линии воздушные и протяженные, все это делает токи КЗ низкими. Лично знаю примеры, когда КЗ на таких воздушках никак не отключалось, ибо ток КЗ не многим превышал номинал.
Многое зависит от геометрического расположения потребителя (в начале линии, в конце).

В том то и беда что дом находится в конце села, хотя трансформатор по середине села. Но электрик сказал что в ближайшие 2 года вроде как собираются ''усиливать" трансформатор.

Цитата(220v-elektrik @ 18.3.2014, 11:47) *
По поводу стабилизатора-от сварки не спасет 100%, все равно будет мигать.

Как же так... Ведь работа релейного стабилизатора и заключается в том чтобы не было проблем со светом и работой других электроприборов?
На сколько я смог выяснить именно Релейные стабилизаторы имеют более плавную регулировку и свет не должен будет мигать!

Сообщение отредактировал Rocky - 18.3.2014, 12:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
REYNOR
сообщение 18.3.2014, 12:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 38623



Цитата(Rocky @ 18.3.2014, 16:06) *
Как же так... Ведь работа стабилизатора и заключается в том чтобы не было проблем со светом и работой других электроприборов?

Стабилизатор не мгновенного действия, он весьма медлительно реагирует на изменение напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.3.2014, 13:34
Сообщение #8





Гости






Цитата(Rocky @ 16.3.2014, 22:03) *
Я хочу заменить установленное УЗО и автомат возле счётчика на 40 Амперные, далее запустить кабель ВВГнг LS 3*10 в металлорукав и через нежилой чердак протянуть в противоположный угол дома.

Насколько помню, прокладка кабеля через чердачные помещения допускается только в сплошных металлических трубах.
Сам счётчик и подходящие-отходящие провода рассчитаны на 40 ампер?
Стабилизатор со ступенчатой регулировкой действительно не спасает от скачков яркости ламп. Более того, он ещё и ухудшает ситуацию, когда напряжение питания приближается к порогу срабатывания. Стабилизатор начинает довольно часто переключать напряжение, и это раздражает. Я бы поставил отдельно на линии освещения ИБП.
Возможно, на ванную я бы поставил УЗО на 10 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocky
сообщение 18.3.2014, 14:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 38583



Цитата(ZavGar @ 18.3.2014, 13:34) *
Сам счётчик и подходящие-отходящие провода рассчитаны на 40 ампер?

Хороший вопрос! Счётчик рассчитан до 60А, а вот что там за кабель я и не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.3.2014, 15:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Какой ввод? Сип? Разводка внутри щитка не менее чем 6 кв.мм по меди, а лучше 10 кв.мм
Ну или проводом 8 кв.мм если найдете
Аналогичко линия до вводного щитка в доме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 18.3.2014, 16:31
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



на розеточные группы можно поставить дифавтоматы на 16А вместо автомата и дифреле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocky
сообщение 18.3.2014, 16:42
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 38583



Цитата(FRAER @ 18.3.2014, 15:56) *
Какой ввод? Сип? Разводка внутри щитка не менее чем 6 кв.мм по меди, а лучше 10 кв.мм
Ну или проводом 8 кв.мм если найдете
Аналогичко линия до вводного щитка в доме

Ввод скорее всего СИП, а вот сечение не знаю. Предположительно не более 6 кв.мм так как провод со столба спускается не толстый.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.3.2014, 17:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если СИП, то почему один?... Или ракурс такой, что второго не видно?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocky
сообщение 18.3.2014, 18:34
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 38583



Цитата(savelij® @ 18.3.2014, 17:21) *
Если СИП, то почему один?... Или ракурс такой, что второго не видно?...

Что то я присмотрелся к фото которые у меня есть и мне кажется что этот кабель скорее не СИП а ВВГ круглый. Посмотреть в живую смогу не раньше 6 числа...
Но мне нужно хоть как то подготовится к поездке и купить по максимуму всё в Москве, так как там купить вообще ничего не реально.
По этому очень прошу помочь по схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.3.2014, 19:45
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да точно не сип, ввгшка скорее
Сип меньше 2х10 квадратов не видел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocky
сообщение 21.3.2014, 10:01
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 38583



Так как сейчас не могу выяснить сечение подводящего кабеля, созвонился с местным электриком и договорился о том что если кабель недостаточного сечения, то он его заменит.
По этому продолжаю улучшать свою схему для проводки в нутри дома.
Прошу прокомментировать схему.
Добавил рубильник на вводе в сам щиток, заменил УЗО для ванной на 10мА и добавил селективное УЗО на вводе возле счётчика и вводного автомата.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.3.2014, 12:35
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



по конструктиву: по моему слишком дохрена модулей! зачем отдельный автомат на свет в каждую комнату? весь свет в помещении можно посадить на один, максимум два автомата. Зачем на каждой группе своё УЗО, советую группировать 2-3 группы под одно УЗО или использовать дифавтоматы.
по функционалу: что такое "селективое УЗО"? если ставится УЗО на вводе, то оно как правило противопожарное и имеет номинал по току утечки не меньше 100мА, иначе оно постоянно будет срабатывать ложно. еще не понимаю назначения рубильника, если есть вводной автомат..

Цитата(220v-elektrik @ 18.3.2014, 12:47) *
По поводу стабилизатора-от сварки не спасет 100%, все равно будет мигать.

+ повышенный износ стабилизатора вплоть до быстрого выхода из строя, особенно если стаб электромеханический.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 23.3.2014, 21:43
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Как бы сделал я. Решил бы вопрос со вводом, счетчиком и разрешенной мощностью.

Вынес бы счетчик на фасад. Купил бы СИП-4 2*16, блок учета, новый счетчик, автоматы(на всякий случай) 25, 32, 40, 50А, кусок кабеля ВВГ 2*10. Смонтировал бы все, если подпишут опломбируют стал бы двигаться дальше.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 23.3.2014, 21:45


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.3.2014, 7:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Ввод скорее всего СИП, а вот сечение не знаю. Предположительно не более 6 кв.мм так как провод со столба спускается не толстый.
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 91%
Прикрепленное изображение
836 x 1004 (157.81 килобайт)

Провод АВК, коаксиальный. Я сталкивался с сечением 16/16. Не думаю что на вводе применяется меньше. Кабель плохой, в месте контакта обламываются проводники оплетки нуля. Лучше заменить на СИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocky
сообщение 24.3.2014, 18:58
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 38583



Постараюсь сейчас объяснить почему тороплюсь.
В первых числах апреля я еду на так называемую дачу на неделю, отвезти Маму и за одно успеть сделать проводку. Это примерно 680 км. мне нужно будет заменить всю электрику так как даже обогреватель в розетку не воткнуть а печка отсутствует(сломали дымоход когда делали крышу).
В прошлом году заменили крышу и сейчас в доме разруха.
На майских праздниках должны будут обшивать стены гипсокартоном и монтировать газовое оборудование в котельной.
К этому времени я должен всю проводку уже заменить, так как в начале июня мне придётся привезти туда жену с двумя маленькими детьми и всё должно быть уже пригодно для жилья. Всё для электрики надо покупать в Москве так как в тех краях ничего не найти и не купить.
Как мне быть сейчас я не знаю... Так как у меня есть неделя с 4 апреля и 2 недели с 30 апреля. Кроме меня делать проводку некому, а нанимать в тех местах некого (алкаши и косорукие) да и с деньгами напряг.
На выходные туда не наездишься так как на дорогу минимум 8 часов туда и 8 обратно.
Мой план действий таков:
Я покупаю всё для проводки по схеме и монтирую, если кабель к дому малого сечения или плохого состояния, вызываю энергосбыт и они его меняют. Разрешённую мощность они ограничивают только вводным автоматом и ВСЁ.
НО по факту трансформатор который стоит в деревне на столько дохлый что и 5 квт это СУПЕР счастье! А так как наш дом предпоследний в деревне то не трудно догадаться какая мощность доходит до нас.
Очень прошу помочь советами как мне определится с начинкой распред. щитка да и по электрике в целом.
ниже то что сейчас представляет дом.

Сообщение отредактировал Rocky - 22.4.2014, 12:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения