Здравствуйте, ситуация следующая. Имеется здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания. В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания. Питание от тп на вру приходит 4-х жильным кабелем, далее во вру будет сделано разделение pen-проводника. Можно ли шину pe (для разделения используются шина N и шина PE соединенные перемычкой) во вру соединить (заземлить) не на повторное отдельное заземление (которого нет), а на общий контур заземления здания.
И второй вопрос, если помещение не жилое ,а мастерские или производственные помещения, тогда ведь система tn-c вроде не запрещена? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не можно, а нужно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Подключайте на существующие заземляющее устройство.
Если оборудование предусматривает подключение по TN-C - можно конечно такие сети и проложить, но есть ли смысл? Поменяете станок, а на нем 5-ти проводное подключение. Прокладывать проводник придеться. Лучше сразу делать по TN-C-S |
![]() |
|
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы, сам точно также думаю, просто смутило что при таком подключении будут два параллельных проводника ( pen питающего кабеля и стальные полосы контура заземления) и таким образом при подключении 1-но фазной нагрузки ток потечет частично через pen и частично через контур заземления.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
таким образом при подключении 1-но фазной нагрузки ток потечет частично через pen и частично через контур заземления. Подключите через небольшое сопротивление, хотя обычно сопротивление контура заземления маленя больше РЕNа, и ток стабильно бежит только в РЕN. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.3.2014, 12:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Подключите через небольшое сопротивление, Это совсем не зачем. Да и как это представить вообще? Подключить заземляющий проводник через сопротивление? Сопротивление РЕN из цвет мета, будет все же ниже стального заземляющего проводника. Если и будет течь ток по заземляющему - это не так страшно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания.
В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания. повторное отдельное заземление (которого нет) нейтраль заземлена? если да то используйте контуров заземления для тп должно быть два. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата контуров заземления для тп должно быть два. Заземляющее устройство одно, выводов - два. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18120 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заземляющее устройство одно Не обязательно. НЭ: "В тех случаях, когда существует возможность передачи недопустимо высокого потенциала в сеть низкого напряжения, ГОСТ [3] требует раздельного заземления высоковольтного оборудования ПС 6(10)/0,4 кВ и нейтрали обмотки низкого напряжения силового трансформатора на независимые заземлители. Однако действующие ПУЭ такого независимого заземления не допускают (п. 1.7.98 и др.). Очевидно, что требования ПУЭ в данном случае нуждаются в корректировке." В тексте шла речь про ГОСТ Р 50571.18, на сегодня ГОСТ Р 50571-4-44-2011. Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2014, 9:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Спасибо, буду знать. Хотя подобную реализацию не встречал.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |