Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 17.3.2014, 11:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, ситуация следующая. Имеется здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания. В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания. Питание от тп на вру приходит 4-х жильным кабелем, далее во вру будет сделано разделение pen-проводника. Можно ли шину pe (для разделения используются шина N и шина PE соединенные перемычкой) во вру соединить (заземлить) не на повторное отдельное заземление (которого нет), а на общий контур заземления здания.

И второй вопрос, если помещение не жилое ,а мастерские или производственные помещения, тогда ведь система tn-c вроде не запрещена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.3.2014, 11:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Не можно, а нужно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.3.2014, 11:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Подключайте на существующие заземляющее устройство.
Если оборудование предусматривает подключение по TN-C - можно конечно такие сети и проложить, но есть ли смысл? Поменяете станок, а на нем 5-ти проводное подключение. Прокладывать проводник придеться.
Лучше сразу делать по TN-C-S
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 17.3.2014, 12:17
Сообщение #4





Гости






Спасибо за ответы, сам точно также думаю, просто смутило что при таком подключении будут два параллельных проводника ( pen питающего кабеля и стальные полосы контура заземления) и таким образом при подключении 1-но фазной нагрузки ток потечет частично через pen и частично через контур заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 17.3.2014, 12:25
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Гость_Артем_* @ 17.3.2014, 12:17) *
таким образом при подключении 1-но фазной нагрузки ток потечет частично через pen и частично через контур заземления.

Подключите через небольшое сопротивление, хотя обычно сопротивление контура заземления маленя больше РЕNа, и ток стабильно бежит только в РЕN.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.3.2014, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.3.2014, 12:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Подключите через небольшое сопротивление,

Это совсем не зачем. Да и как это представить вообще? Подключить заземляющий проводник через сопротивление?

Сопротивление РЕN из цвет мета, будет все же ниже стального заземляющего проводника. Если и будет течь ток по заземляющему - это не так страшно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 17.3.2014, 22:08
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 460
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания.
В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания.
повторное отдельное заземление (которого нет)

нейтраль заземлена? если да то используйте
контуров заземления для тп должно быть два.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.3.2014, 8:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
контуров заземления для тп должно быть два.

Заземляющее устройство одно, выводов - два.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.3.2014, 9:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18120
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Работник @ 18.3.2014, 9:30) *
Заземляющее устройство одно

Не обязательно.
НЭ: "В тех случаях, когда существует возможность передачи недопустимо высокого потенциала в сеть низкого напряжения, ГОСТ [3] требует раздельного заземления высоковольтного оборудования ПС 6(10)/0,4 кВ и нейтрали обмотки низкого напряжения силового трансформатора на независимые заземлители. Однако действующие ПУЭ такого независимого заземления не допускают (п. 1.7.98 и др.). Очевидно, что требования ПУЭ в данном случае нуждаются в корректировке."
В тексте шла речь про ГОСТ Р 50571.18, на сегодня ГОСТ Р 50571-4-44-2011.

Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2014, 9:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.3.2014, 12:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Спасибо, буду знать. Хотя подобную реализацию не встречал.