Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подскажите, пожалуйста, о подключении электросчётчика Меркурий 201.

kaleidoscope
сообщение 17.3.2014, 8:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2014
Пользователь №: 38597



Объясните, влияет ли данное подключение эл.счётчика на увеличение энергопотребления?
И правильно ли вообще подключил электрик из ЖЭКа ? Мой счётчик правый нижний,и мне кажется , что не реально пользовать 10 кВт в сутки (>300 в месяц).
Почему-то "ноль" подключён последовательно у 3-х счётчиков.



У соседей всё не так подключено(свой ноль входит на 3 и выходит на 4 зажим- нагрузка) :

Ну и извечный вопрос- как быть ,и что делать ?
Спасибо !!! )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.3.2014, 9:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



300 кВт это нормально, напишите сколько человек семья какая квартира, плита или газ, стоят ли обогреватели (хотя по расходу вижу что нету) или кондиционер. Тогда судить о потреблении можно.
Подключать так нельзя однозначно! На каждую квартиру должен стоять пакетник до счетчика который отключает оба провода. Границейт раздела являются вводные клеммы (хотя в законе написано отходящие но бадаться не стоит все равно не докажите) счетчика. Каким образом вам сбыт счетчики опломбировал при такой схеме, или это компетенция электрика? Можете пожаловаться на участок на кривые руки их работника, на крайняк звякнуть в стройнадзор или РТН, их быстро на место поставят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaleidoscope
сообщение 17.3.2014, 9:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2014
Пользователь №: 38597



Цитата(push @ 17.3.2014, 10:22) *
300 кВт это нормально, напишите сколько человек семья какая квартира, плита или газ, стоят ли обогреватели (хотя по расходу вижу что нету) или кондиционер. Тогда судить о потреблении можно.
Подключать так нельзя однозначно! На каждую квартиру должен стоять пакетник до счетчика который отключает оба провода. Границейт раздела являются вводные клеммы (хотя в законе написано отходящие но бадаться не стоит все равно не докажите) счетчика. Каким образом вам сбыт счетчики опломбировал при такой схеме, или это компетенция электрика? Можете пожаловаться на участок на кривые руки их работника, на крайняк звякнуть в стройнадзор или РТН, их быстро на место поставят

Спасибо за ответ )
Семья из четырёх человек, 3-х комнатная квартира, газ, обогреватели не работали( отопление пока не отключали), кондиционера нет. Дело в том , что мы переехали- улучшили жилищные условия . Но раньше мы не ограничивали себя в потреблении электричества, и чайник, и микроволновка, и стиральная машина - всё работало, и набегало ну максимум 150 кВт.
В "новой" квартире установили новый электронный счётчик, и, мне кажется , что я плачу за соседей .

Сообщение отредактировал kaleidoscope - 17.3.2014, 9:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.3.2014, 10:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



нууууу вариантов несколько
1. 30 как и 3000 кВт это думаю не реально, поэтому ошибку с запятой отметаем
2. нужно посмотреть даты съема показаний. Могли один месяц снять к примеру 2 числа а в другой 20 вот и получилось что за 1,5 месяца
3. Улучшили условия, соответственно и оборудование улучшили и пользоваться по другому стали. Есть газ а вы чай в электрочайнике греете, а за газ с человека платите. Смысл платить за газ? или за чайник?
4. нужно смотреть отходящие автоматы, а их Вы как раз и не показали. Может и перепутаны проводочки ваши с соседом. Вычисляется поочередным выключением автоматов и наблюдением за приборами в доме. Допустим автомата 3 (скорей всего 2) выключили 2 (или1) все погасло, а остался еще один вот он и есть виновник. Или наоборот отключаете а ничего не гаснет.
Данное подключение, хоть и неправильное, на счетчик не влияет. У них у всех между нулями вход и выход внутри перемычка стоит. Чем плохо такое подключение? Если оборвать место где справа ЖЗ провод прикручен к щитку то 3 квартиры получается соединены между собой и в зависимости у кого что включено такой и ущерб будет. У соседа к примеру чайник, а у вас плазма. Сосед попьет чайку и спокойно на работу, а ваша плазма начнет благовонять в лучшем случае но работать перестанет в любом. А место контакта этого самого провода очччччень часто теряет ентот самый контакт. Советую таки напрячь электрика шоб усе как положено сделал.