#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 38530 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ну раз сказал, что 20А, значит надо 20А ставить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ребятыыыыы! что за рассуждения? Электрик сказал! Он что, пуп земли? ЖЕК - это обслуживающая организация которую вы нанимаете за свои деньги для обслуживания того что есть. Вся ответственность лежит на СОБСТВЕННИКЕ жилого помещения и случись чего и электрик и ЖЕК отойдут в сторону. Единственное на что можно опираться это ТУ выданные энергосбытом и руководящие документы. Водной автомат устанавливается для .... даже не знаю для чего. Если для защиты линии, то ставится в начале линии, а в пределах сборки кусок провода в 1 метр допускается не защищать. Поэтому требование одно - расцепитель для отключения 2х проводов для замены счетчика. А вот после счетчика устанавливаются групповые автоматы для защиты отходящих линий. Из опыта и практики и удовлетворяющие требованиям - розетки кабель 2,5 мм2 медь автомат 25А, освещение - кабель 1,5 мм2 медь, автомат 16А, Для дополнительной защиты от поражения и в сырых помещениях можно установить УЗО с током 30мА. Все остальное частные случаи и можете на них не заморачиваться. Если в вашем регионе существует жесткое ограничение по потребляемой мощности, Вас обяжут установить ограничитель на вводе, но не автомат
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
розетки кабель 2,5 мм2 медь автомат 25А, освещение - кабель 1,5 мм2 медь, автомат 16А Думаю многие бы электрики с тобой поспорили по поводу номиналов автоматов -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
дык спорьте, кто запрещает то? Автомат необходим для защиты линии т.е. не должен превышать максимально допустимого длительного тока. При проектировании закладывается запас 1,25 на температурные условия и пусковые токи. Из опыта могу сказать что все устройства 2,2 кВт лучше через автомат 25А Если меньше практически в половине случаев наблюдается сработка. В чем спор то? При КЗ сработает ( зависит от тока КЗ) а нагрузку ограничивать? Зачем? если линия выдерживает?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Линия выдержит, зато розеткп, расчитанная на 16А расплавится, также и выключатели имеют номиналы 6 и 10А
Не давайте вредных советов ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Линия выдержит, зато розеткп, расчитанная на 16А расплавится, также и выключатели имеют номиналы 6 и 10А Не давайте вредных советов ![]() А большинство сетевых шнуров, подключаемых к 16А розеткам имеют сечение 0,75мм2 и даже 0,5мм2. Значит по вашему на розеточные группы придётся ставить АВ на 10А и 6А? Надо руководствоваться ПУЭ, а не филосовскими рассуждениями. Розеточные группы можно защищать автоматами до 25А (при необходимости). Ибо, как уже правильно заметили выше, АВ защищает кабельную линию, а не розетки и то, что к ним подключается. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Вот вот! Приходят электрики из ЖЕКа, понасоветуют фигни всякой, а хозяева потом голову ломают. Линия потому и называется групповая что на ней несколько розеток и лампочек тоже. Сам себе счетчик менял как положено. В сбыте сразу ТУ с картинкой выдают про номиналы даже не упоминают, потому как поле для деятельности огромное, это в ПУЭ уже прописано все и в методиках по проектированию. Не забивайте голову, раньше вообще 3 автомата стояло и жили люди и по сей день живут и все работает. Самый простой вариант я написал выше, остальное уже хозяйское дело
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
Розеточные группы можно защищать автоматами до 25А (при необходимости). Ибо, как уже правильно заметили выше, АВ защищает кабельную линию, а не розетки и то, что к ним подключается. В СНИпах встречал фразу "Запрещается устанавливать в розеточные группы апараты защиты номинальным током выше 16А" рыться сейчас не буду а то долго очень, ПУЕ этот момент не прописывает. Правда СНИп украинский и касается жилых зданий. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
все правильно говорите, в ПУЭ прописано - защита линий от токов КЗ и п. 3.1.10 от токов перекрузки НО сетей! а не нагрузки. Для ограничения по току устанавливаются ограничители или теповые реле. Порядок выбора автомата - расчитывается нагрузка, выбирается проводник по условию длительного тока с запасом, а уже по проводнику выбирается автомат. Но никак не наоборот (это упрощенный вариант).
Про розеточки пожалуйста - розетка 16 А кабель 1,5 мм2 но это максимальный (условия надо смотреть) при этом от максимального тока место контакта будет греться. А автомат при токе 1,13 будет у вас отключаться в течении часа за это время и розетка сгореть успеет. Поэтому выбирается кабель 2,5 мм2 и автомат ДО 25А именно ДО! можете хоть 2 поставить но не более 25. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Т.е вы хотите сказать, что увеличивая сечение кабеля (ну, например, для уменьшения потерь в длинной линии), я должен автоматически увеличить номинал автомата?
А номинальный ток розетки на то он и минимальный, что при таком токе она может работать сколь угодно времени не выходя из строя. А вы рекомендуете зло, как у нас любят, воткнутьтв розетку тройник, в него еще один и туда кучу электроприемников, автомат 25А не сработает, будет работать в номинальном режиме работать, а для розетки ток превысит номинал в 1,5 раза |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
нет, я говорю что автомат можно ставить не более чем выдерживает линия. Лампочка тоже 0,2 А потребляет. Предлагаете и в линию пырик ставить на 1А? А на счет тройника мозгами тоже думать надо. Еще ращ говорю автомат защищает линию а не нагрузку и в основном защищает от токов КЗ в аварийных ситуациях, а не в нормальном режиме. Желаете обезопасить себя от перегрузки, ставьте ограничитель или тепловое реле они для этого предназначены
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Так-так, а розетку вы к чему относите? К линии или к нагрузке?
Защищать устройство - задача производителя, пусть ставит внутри предохранители, автоматы, реле, микропроцессоры, да что угодно, нам это не важно А вот то что ставим мы - мы и должны обеспечить защиту этому Зы. Даже самая примитивная лампочка накаливания имеет в своем составе некое подобие плавкой вставки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
розетка ваще то установочный элемент. Дык и определитесь уже что вы защитить желаете розетку или таки линию. Я же уже сказал, ставить можете что угодно хоть пырик стеклянный. А когда я приду проверять, я проверять буду соответствие сечения кабеля установленному автомату защиты и соответствие тока КЗ в конце защищаемой линии характеристике этого автомата чтобы он успел отключиться за нормируемое время. И все. А вот соответствия установочных элементов установленному аппарату защиты как раз таки не буду смотреть. Думаю пора завязывать этот разговор. Если есть конкретное требование рук. документов, ссылку в студию, подниму руки еще спасибо скажу что уму разуму научили. Мож и есть такое, порой читаешь и не запоминаешь. Век как грится живи....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ай, ай, ай! Каюсь! Без расцепления при 1,13. Это 1,45 менее 1 часа до 63А и менее2х выше 63А. Но суть не в этом. Имелось ввиду что при номинальном токе он цельный час выдержит и нагрузку не отключит. Спасибо что поправили!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38623 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну я тоже спорить больше не хочу, тс сам примет решение, что ему там ставить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 38530 ![]() |
Сегодня общался с электриком, он мне сказал, что можно сделать заземление в квартире путем разветления Нуля в квартире на Ноль и фазу.
Таким образом появляется смысл делать УЗО. и посему как лучше сделать схему в щите. Вот два варианта. Там где 1 розетка расчет, что туда будет подключаться либо пылесос либо гирлянды на елку. Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 18.3.2014, 19:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
C вашим, простите, стояком так делать категорически нельзя
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |