Схема эл. щита квартиры , Мнение, советы

Paul_Elmear
сообщение 15.3.2014, 22:45
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



Цитата(FRAER @ 15.3.2014, 11:00) *
Ну вводной можете поставить все же 25А, ну и я не думаю, что он будет у вас срабатывать


А как же я поставлю 25А, если мне электрик жэка сказал, что 20А. Или исходить из того, что летом в жару у меня 20А будут превращаться в 18А или пониже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.3.2014, 22:54
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну раз сказал, что 20А, значит надо 20А ставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.3.2014, 7:47
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ребятыыыыы! что за рассуждения? Электрик сказал! Он что, пуп земли? ЖЕК - это обслуживающая организация которую вы нанимаете за свои деньги для обслуживания того что есть. Вся ответственность лежит на СОБСТВЕННИКЕ жилого помещения и случись чего и электрик и ЖЕК отойдут в сторону. Единственное на что можно опираться это ТУ выданные энергосбытом и руководящие документы. Водной автомат устанавливается для .... даже не знаю для чего. Если для защиты линии, то ставится в начале линии, а в пределах сборки кусок провода в 1 метр допускается не защищать. Поэтому требование одно - расцепитель для отключения 2х проводов для замены счетчика. А вот после счетчика устанавливаются групповые автоматы для защиты отходящих линий. Из опыта и практики и удовлетворяющие требованиям - розетки кабель 2,5 мм2 медь автомат 25А, освещение - кабель 1,5 мм2 медь, автомат 16А, Для дополнительной защиты от поражения и в сырых помещениях можно установить УЗО с током 30мА. Все остальное частные случаи и можете на них не заморачиваться. Если в вашем регионе существует жесткое ограничение по потребляемой мощности, Вас обяжут установить ограничитель на вводе, но не автомат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 16.3.2014, 23:07
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(push @ 16.3.2014, 7:47) *
розетки кабель 2,5 мм2 медь автомат 25А, освещение - кабель 1,5 мм2 медь, автомат 16А

Думаю многие бы электрики с тобой поспорили по поводу номиналов автоматов


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.3.2014, 4:44
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



дык спорьте, кто запрещает то? Автомат необходим для защиты линии т.е. не должен превышать максимально допустимого длительного тока. При проектировании закладывается запас 1,25 на температурные условия и пусковые токи. Из опыта могу сказать что все устройства 2,2 кВт лучше через автомат 25А Если меньше практически в половине случаев наблюдается сработка. В чем спор то? При КЗ сработает ( зависит от тока КЗ) а нагрузку ограничивать? Зачем? если линия выдерживает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.3.2014, 6:30
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Линия выдержит, зато розеткп, расчитанная на 16А расплавится, также и выключатели имеют номиналы 6 и 10А
Не давайте вредных советов icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.3.2014, 8:31
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(FRAER @ 17.3.2014, 8:30) *
Линия выдержит, зато розеткп, расчитанная на 16А расплавится, также и выключатели имеют номиналы 6 и 10А
Не давайте вредных советов icon_smile.gif

А большинство сетевых шнуров, подключаемых к 16А розеткам имеют сечение 0,75мм2 и даже 0,5мм2.
Значит по вашему на розеточные группы придётся ставить АВ на 10А и 6А?

Надо руководствоваться ПУЭ, а не филосовскими рассуждениями.
Розеточные группы можно защищать автоматами до 25А (при необходимости). Ибо, как уже правильно заметили выше, АВ защищает кабельную линию, а не розетки и то, что к ним подключается.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.3.2014, 9:02
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Вот вот! Приходят электрики из ЖЕКа, понасоветуют фигни всякой, а хозяева потом голову ломают. Линия потому и называется групповая что на ней несколько розеток и лампочек тоже. Сам себе счетчик менял как положено. В сбыте сразу ТУ с картинкой выдают про номиналы даже не упоминают, потому как поле для деятельности огромное, это в ПУЭ уже прописано все и в методиках по проектированию. Не забивайте голову, раньше вообще 3 автомата стояло и жили люди и по сей день живут и все работает. Самый простой вариант я написал выше, остальное уже хозяйское дело
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 17.3.2014, 9:28
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



Цитата(RomanNV @ 17.3.2014, 7:31) *
Розеточные группы можно защищать автоматами до 25А (при необходимости). Ибо, как уже правильно заметили выше, АВ защищает кабельную линию, а не розетки и то, что к ним подключается.

В СНИпах встречал фразу "Запрещается устанавливать в розеточные группы апараты защиты номинальным током выше 16А" рыться сейчас не буду а то долго очень, ПУЕ этот момент не прописывает. Правда СНИп украинский и касается жилых зданий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.3.2014, 11:03
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



все правильно говорите, в ПУЭ прописано - защита линий от токов КЗ и п. 3.1.10 от токов перекрузки НО сетей! а не нагрузки. Для ограничения по току устанавливаются ограничители или теповые реле. Порядок выбора автомата - расчитывается нагрузка, выбирается проводник по условию длительного тока с запасом, а уже по проводнику выбирается автомат. Но никак не наоборот (это упрощенный вариант).
Про розеточки пожалуйста - розетка 16 А кабель 1,5 мм2 но это максимальный (условия надо смотреть) при этом от максимального тока место контакта будет греться. А автомат при токе 1,13 будет у вас отключаться в течении часа за это время и розетка сгореть успеет. Поэтому выбирается кабель 2,5 мм2 и автомат ДО 25А именно ДО! можете хоть 2 поставить но не более 25.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.3.2014, 11:54
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Т.е вы хотите сказать, что увеличивая сечение кабеля (ну, например, для уменьшения потерь в длинной линии), я должен автоматически увеличить номинал автомата?
А номинальный ток розетки на то он и минимальный, что при таком токе она может работать сколь угодно времени не выходя из строя.
А вы рекомендуете зло, как у нас любят, воткнутьтв розетку тройник, в него еще один и туда кучу электроприемников, автомат 25А не сработает, будет работать в номинальном режиме работать, а для розетки ток превысит номинал в 1,5 раза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 18.3.2014, 4:37
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



нет, я говорю что автомат можно ставить не более чем выдерживает линия. Лампочка тоже 0,2 А потребляет. Предлагаете и в линию пырик ставить на 1А? А на счет тройника мозгами тоже думать надо. Еще ращ говорю автомат защищает линию а не нагрузку и в основном защищает от токов КЗ в аварийных ситуациях, а не в нормальном режиме. Желаете обезопасить себя от перегрузки, ставьте ограничитель или тепловое реле они для этого предназначены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.3.2014, 5:45
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Так-так, а розетку вы к чему относите? К линии или к нагрузке?
Защищать устройство - задача производителя, пусть ставит внутри предохранители, автоматы, реле, микропроцессоры, да что угодно, нам это не важно
А вот то что ставим мы - мы и должны обеспечить защиту этому

Зы. Даже самая примитивная лампочка накаливания имеет в своем составе некое подобие плавкой вставки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 18.3.2014, 7:10
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



розетка ваще то установочный элемент. Дык и определитесь уже что вы защитить желаете розетку или таки линию. Я же уже сказал, ставить можете что угодно хоть пырик стеклянный. А когда я приду проверять, я проверять буду соответствие сечения кабеля установленному автомату защиты и соответствие тока КЗ в конце защищаемой линии характеристике этого автомата чтобы он успел отключиться за нормируемое время. И все. А вот соответствия установочных элементов установленному аппарату защиты как раз таки не буду смотреть. Думаю пора завязывать этот разговор. Если есть конкретное требование рук. документов, ссылку в студию, подниму руки еще спасибо скажу что уму разуму научили. Мож и есть такое, порой читаешь и не запоминаешь. Век как грится живи....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 18.3.2014, 8:44
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(push @ 17.3.2014, 12:03) *
А автомат при токе 1,13 будет у вас отключаться в течении часа за это время и розетка сгореть успеет.

При токе 1,13*In автомат гарантированно не отключается в течение часа.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 18.3.2014, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 18.3.2014, 9:46
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ай, ай, ай! Каюсь! Без расцепления при 1,13. Это 1,45 менее 1 часа до 63А и менее2х выше 63А. Но суть не в этом. Имелось ввиду что при номинальном токе он цельный час выдержит и нагрузку не отключит. Спасибо что поправили!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
REYNOR
сообщение 18.3.2014, 11:05
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 38623



Цитата(FRAER @ 13.3.2014, 17:55) *
А не боитесь, что стояк полыхнет?

Ага, есть такое дело. Изоляция тут уже хрупкая и держится только в статике, как кто-то попытается лезть, сыпется. Вот в старом доме у нас один залез и привет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.3.2014, 11:28
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну я тоже спорить больше не хочу, тс сам примет решение, что ему там ставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_Elmear
сообщение 18.3.2014, 19:25
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



Сегодня общался с электриком, он мне сказал, что можно сделать заземление в квартире путем разветления Нуля в квартире на Ноль и фазу.

Таким образом появляется смысл делать УЗО. и посему как лучше сделать схему в щите.
Вот два варианта. Там где 1 розетка расчет, что туда будет подключаться либо пылесос либо гирлянды на елку.

Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 18.3.2014, 19:28
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.3.2014, 19:41
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



C вашим, простите, стояком так делать категорически нельзя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения