Схема эл. щита квартиры , Мнение, советы

Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 16:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.

Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK

Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В
УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА
УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА
Диф. автомат АВДТ32 С20

P.S.
Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку.
Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук

P.P.S.
Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.

Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 12.3.2014, 16:39
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.3.2014, 16:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



1 Под стиральную машину хватит дифа на 16 А, 10 мА. 20 А не надо
2. На схеме не указаны сечения кабелей. Но скажу сразу. На освещение 3 х 1,5 мм кв на все розетки включая стиралку 3 х 2,5 мм. кв
3. Я так понял что РЕ проводника у вас не будет? Но все же советую вам проложить трехжильные кабели но не подключать нигде жилу РЕ. А вдруг вам сделают модернизацию стояков и кинут РЕ.
4. Автомат 40 А перед счетчиком не моного ли для квартиры с газовой плитой? Сколько вам выделено мощности по договору?

В остальном схема правильная, если она вас устаивает по функционалу

Сообщение отредактировал Shturman1 - 12.3.2014, 16:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 16:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



Цитата(Shturman1 @ 12.3.2014, 17:29) *
1 Под стиральную машину хватит дифа на 16 А, 10 мА. 20 А не надо
2. На схеме не указаны сечения кабелей. Но скажу сразу. На освещение 3 х 1,5 мм кв на все розетки включая стиралку 3 х 2,5 мм. кв
3. Я так понял что РЕ проводника у вас не будет? Но все же советую вам проложить трехжильные кабели но не подключать нигде жилу РЕ. А вдруг вам сделают модернизацию стояков и кинут РЕ.


Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.

Цитата(Shturman1 @ 12.3.2014, 17:29) *
4. Автомат 40 А перед счетчиком не моного ли для квартиры с газовой плитой? Сколько вам выделено мощности по договору?


К сожалению возможности узнать нет. Скорее всего как во все брежневки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.3.2014, 16:53
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Схема вполне годная. Про дифавтомат на стиралку Вам уже написали, я бы еще уменьшил количество автоматов на освещение до 1, максимум 2.
Ну и можно линию, на которой сидит 8 розеток, разбить на две. Обе под 16А.
Какой номинал вводного автомата был до ремонта? По моему опыту, в домах с газом обычно ставят 25А. Максимум встречал 32А.
На свет тоже лучше 3х1,5. Хуже не будет.

Сообщение отредактировал shpinel - 12.3.2014, 16:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.3.2014, 16:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
К сожалению возможности узнать нет. Скорее всего как во все брежневки.

так в том то и дело что 40 А автомат как правило ставился на квартиры с електроплитами, а у вас газ. Для квартир с газом как правило 25 А, ну максимум 32 А

Сообщение отредактировал Shturman1 - 12.3.2014, 16:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 17:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



shpinel, Shturman1,
Спасибо за советы
А на, что может повлиять если поставить вводной автомат на 40А, а не рекомендуемые вами 25А, 32А и диф 30мА/20А против 10мА/16А?

Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 12.3.2014, 17:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.3.2014, 17:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
А на, что может повлиять если поставить вводной автомат на 40А, а не рекомендуемые вами 25А, 32А и диф 30мА/20А против 10мА/16А?

на то что вам придут проверяющие и скажут, что вы потребляете больше мощности чем вам выделено по договору. Да и это считаеться нарушением проектной схемы електроснабжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.3.2014, 19:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



25А на квартиру с газом достаточно. зачем завышать номиналы? так же поддерживаю замечания насчет дифа на стиралку, на 16 достаточно, и трех автоматов на свет, это не оправдано, зачем вам лишние провода и модули в щитке..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 22:29
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



Цитата(Volt380 @ 12.3.2014, 20:27) *
25А на квартиру с газом достаточно. зачем завышать номиналы? так же поддерживаю замечания насчет дифа на стиралку, на 16 достаточно, и трех автоматов на свет, это не оправдано, зачем вам лишние провода и модули в щитке..


Если вводной 25А, нужно ли менять противопожарное УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.3.2014, 23:16
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Если уже купили, то ставьте на 50А. Если еще нет, то покупайте на 32А.
П.С. Так какой все-таки вводной автомат стоял у Вас до ремонта?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 13.3.2014, 4:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Добрый всем день! По поводу вводного автомата, позвольте с вами не согласиться. Было как то поднимал эту тему. Ни где (я имею ввиду руководящие документы) про это не сказано. До счетчика должен стоять расцепитель который выдерживает ток нагрузки (счетчик 60А) и расцеплять оба проводника (2Р) больше вы ничего не найдете. Единственное это ГОСТ на щитки этажные. Т.е. если в обозначении щитка стоит номинал скажем 25 А то и водные все на 25. А если учесть год выпуска этого щитка то ентот самый ГОСТ по которому он собирался уже не действует. Правовые вопросы опускаем, типа получение ТУ, выделенная мощность и пр. На бумаге это все красиво, а в реале если столкнетесь, скажем с управляющей компанией то ответ будет один - за все отвечает собственник! Поэтому не стоит и заморачиваться. По схеме - не совсем понимаю зачем столько УЗО? После счетчика 100мА, ну есть желание можно и поставить, тут уж у каждого свои тараканы, а на розетки проще на каждую группу поставить диф. тем самым сэкономив место, упростить схему и, думаю, дешевле выйдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.3.2014, 7:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(push @ 13.3.2014, 4:37) *
По поводу вводного автомата, позвольте с вами не согласиться. Было как то поднимал эту тему. Ни где (я имею ввиду руководящие документы) про это не сказано. До счетчика должен стоять расцепитель который выдерживает ток нагрузки (счетчик 60А) и расцеплять оба проводника (2Р) больше вы ничего не найдете.

да, он должен стоять после счетчика, а до счетчика - выключатель, но решение автора тоже рабочее. а совет по дифавтоматам на розетки дельный, сам себе потом переделывал, сначала поставил одно узо и два автомата на две группы розеток и при отработке узо тухли все разетки, заменил на два дифавтомата - другое дело, а по модулям места столько же..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_Elmear
сообщение 13.3.2014, 11:26
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



Цитата(shpinel @ 12.3.2014, 23:16) *
Если уже купили, то ставьте на 50А. Если еще нет, то покупайте на 32А.
П.С. Так какой все-таки вводной автомат стоял у Вас до ремонта?


Тот щиток еще стоит и в нем нет вводного автомата, он идет по схеме:
Рубильник - счетчик - 4 пробки (которые делят квартиру на 2 линии на которой свет и розетки вместе) и так стоят пробки слева на право 25А, 25А, 25А, 16А

Оригинальное полноразмерное фото щитка http://tinyurl.com/pu4a5lt

В управляющей конторе сказали, что вводной на 20А устанавливать, в договоре с энергокомпание, идет согласно технических возможностей.

По фото видно, что ниша под щиток идет на 2 квартиры за раз, а между ними стояк по которому проходит провода. Так же гадать особо не хочу, но как мне кажется кабель по сечению на 4 квадрата. А проводки в этому году 50 лет, не думаю, что кабель в стояке когда-либо меняли за весь период эксплуатации.

Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 13.3.2014, 11:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.3.2014, 13:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А не боитесь, что стояк полыхнет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_Elmear
сообщение 13.3.2014, 16:22
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



Цитата(FRAER @ 13.3.2014, 16:55) *
А не боитесь, что стояк полыхнет?


Узна, что все обстоит именно так, теперь нужно еще несколько раз взвешивать все за и против.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.3.2014, 17:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Имхо, больше 25А ставить в голову нельзя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.3.2014, 19:25
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



делал у себя ремонт, и пока щиток не был укомплектован, ставил временно один 16А автомат. случайно получилось что работали одновременно духовка, стиралка и посудомойка, замерил ток - 31А. не знаю сколько длилась такая нагрузка, но автомат отключиться не успел. сейчас вводной 25А - не отключался не разу по перегрузу.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul_Elmear
сообщение 14.3.2014, 17:36
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38530



Исходя из ограничения вводного автомата на 20А сформировалась такая схема.

Что посоветуете из производителей.

Думаю на вводной автомат поставить ABB с номинальным током КЗ на 6кА, а все остольное IEK 6кА.

А вот еще подумал, может перед розетками поставить автомат, а то получается же если по ним превысит 20А, то тогда у меня будет выбивать вводной автомат и я сразу буду сидеть в темноте, может перед ними поставить АВ на 20А?

Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 14.3.2014, 17:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.3.2014, 8:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Можете все иек поставить, разницы не заметите
В дополнительных автоматах смысла нету, будут срабатывать либо оба одновременно, либо любой из них, причем что будет срабатывать вводной вероятность выше, ибо он будет сильнее нагрет
А вообще ток не распространяется от места кз, как вы предположили, а появляется во всей цепи сразу
Ну вводной можете поставить все же 25А, ну и я не думаю, что он будет у вас срабатывать
У родителей в деревне вот всю жизнь на весь дом/двор 16А стоял и начал иногда срабатывать после того, как батя себе еще и циркулярку купил, и то, когда она одновременно со стиралкой работает под нагрузкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.3.2014, 16:19
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Paul_Elmear @ 14.3.2014, 18:36) *
Исходя из ограничения вводного автомата на 20А сформировалась такая схема.

а куда дели диф-защиту розеток?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения