Доброе время суток! Такой вот вопрос: ездил пломбировать счетчики в один поселок, они установлены на опорах возле спуска в частный дом (из соображения антивандальности так как предыдущие были разбиты). Организована телеметрическая передача показаний. Они установлены в боксах с автоматом, счетчик отделен металлической перегородкой с специальным отверстием для пломбы. Вот туда то я ее и повесил. Можно ли считать такие счетчики опломбированными, чтобы принять в качестве расчетных? Или обязательно на клейменную крышку? К клеммам счетчика никак не подобраться если не сорвать пломбу перегородки (комплекта бокса учета).
Сообщение отредактировал Nomatter - 7.3.2014, 5:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Можно ли считать такие счетчики опломбированными, чтобы принять в качестве расчетных? Или обязательно на клейменную крышку? К клеммам счетчика никак не подобраться если не сорвать пломбу перегородки (комплекта бокса учета). Конечно можно, в акте обычно так и указываю например; опломбирована оперативная панель, или фальш панель или дверца щита и т.п. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и для подстраховки описать, что из себя представляет узел учёта, внеся туда тот самый ящик
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Впринцыпе Вы правы, фальш-панели и т.п. можно указать. Но это касается цепей учета (ТТ, провода и ТН). Для счетчика насколько мне известно надо опломбировать клемную кришку (если такова имеется). Если же конструкцыя не предусматривает клемной крышки, тогда да, можно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сейчас всё более речь идёт не о пломбировке непосредственно счётчика, а о узле учёта, что включает в себя что угодно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Вот пример ЩУ в нем вводной АВ ( без возможности опломбировки) и счетчик, я в таком случае счетчик не пломбирую а пломбирую оперативную панель и это отражаю в акте!
(доступ к флажку АВ остается, так же имеется смотровое окно для снятия показаний + магнит-шмагнит не прилепишь) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Разрезание задней или боковой панели открывает доступ к не опломбируемой колодке счётчика
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Разрезание задней или боковой панели открывает доступ к не опломбируемой колодке счётчика Не ну если так, то и РУ 0,4 кВ. сборку можно разрезать с задней стороны а следовательно мало будет смысла пломбировать вообще доступы к узлам учета. Вот мне сказали на работе, все эти доводы безосновательны так как существуют правила, которые указывают на то что именно клейменная крышка электрического счетчика должна быть опломбирована. Открываю главу X ППРФ и во втором абзаце пункта 154 вот что: " По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля. " Но и в законодательстве Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании я ничего не нашел кроме ссылки на соответствие ГОСТу, в ГОСТе рыться уже не хватило упорства но может кто-то сталкивался с вопросом и знает ссылку на первоисточник? Сообщение отредактировал Nomatter - 11.3.2014, 6:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
ПТЭЭП
2.11.20. Энергоснабжающая организация должна пломбировать: клеммники трансформаторов тока; крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты; испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки; решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока; решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики; приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики. Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается. Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации. Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |