УЗО на ЭЛ.Плиту , Срабатывает Узо при включении ЭЛ.Плиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
УЗО на ЭЛ.Плиту , Срабатывает Узо при включении ЭЛ.Плиты |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.3.2014, 18:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
УЗО 40А при включении эл.плиты через минут 15-20 вырубается-провадка новая медная-можно ли поменять УЗО на диф автомат и тем самым решить эту проблему...
|
|
|
|
|
5.3.2014, 18:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.3.2014, 19:01
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Если предположим проводка имеет сечение на 4мм и Диф.автомат тоже будет отсекать,не опасно ли будет на эл.плиту поставить обычный автомат с понижением его мощности!? На кабель 3*4...?
|
|
|
5.3.2014, 20:31
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
На кабель 4мм надо дифавтомат на 32А. Но если есть утечка, то и диф будет срабатывать.
Вообще на плиту, как на стационарное оборудование, можно и не ставить УЗО/дифавтомат. Но, если сейчас УЗО срабатывает и оно исправно, то значит не все нормально. |
|
|
|
|
5.3.2014, 22:08
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Вообще на плиту, как на стационарное оборудование, можно и не ставить УЗО/дифавтомат. Документально подтвердишь? На чем основано твое утверждение? Если предположим проводка имеет сечение на 4мм и Диф.автомат тоже будет отсекать,не опасно ли будет на эл.плиту поставить обычный автомат с понижением его мощности!? На кабель 3*4...? Дмитрий, у тебя проблема-утечка тока или неисправность самого УЗО. Решай ее, а не пытайся выдумывать чушь. Пригласи грамотного специалиста. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
5.3.2014, 22:41
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
СП 31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется. |
|
|
6.3.2014, 0:01
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
У Вас видимо конвекционная плита. УЗО работать не будет, будет постоянно отключать, нужно только заземлить плиту.
На корпусе плиты постоянный потенциал, как у стиральных машин (110 В) |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.3.2014, 7:37
Сообщение
#8
|
|
Гости |
А что УЗО применяется для стационарного оборудования?
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
6.3.2014, 7:53
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Спасибо, отвлёкя, не прочитал Ваш ответ!
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.3.2014, 8:20
Сообщение
#10
|
|
Гости |
На кабель 4мм надо дифавтомат на 32А. Но если есть утечка, то и диф будет срабатывать. Вообще на плиту, как на стационарное оборудование, можно и не ставить УЗО/дифавтомат. Но, если сейчас УЗО срабатывает и оно исправно, то значит не все нормально. Я боюсь что где то в скрутке или монтаже имеется небольшая утечка которая при нагреве кабеля даёт утечку,неисключенно что сама плита тоже имеет какие то дефекты,хотя не дещёвая! |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.3.2014, 8:24
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
6.3.2014, 9:14
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
6.3.2014, 9:21
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Я бы, для начала, подтянул все клеммы в УЗО. Небось нолик разболтался, вот его и щёлкает.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
7.3.2014, 0:22
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Т. е. без диэлектрических перчаток к ней нельзя подходить, при отсутсвии заземления? Часто выход из строя ТЭН начинается с пробоя изоляции только после разогрева ТЭН. Всё верно, я тоже так считал, что причина в пробое ТЭНа, пока не столкнулся с такой особенностью конвекционной плиты. Заземление обязательно в любом случае. |
|
|
7.3.2014, 11:33
Сообщение
#15
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
NikElektrik, вы наверное говорите про индукционную плиту? В конвекционной печи кроме ТЭН и вентилятора больше ничего нет.
|
|
|
7.3.2014, 21:09
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|