![]() вывешивание плаката "заземлено" , куда повесить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() вывешивание плаката "заземлено" , куда повесить? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
Имеем двухтрансформаторную ТП, соответственно две сборки 0,4 кВ, соединенные секционной перемычкой. у каждой свой секционный рубильник.
http://forca.ru/images/spravka/podstancii/2bktp-630.gif Рабочее место сборка 0,4 кВ одного луча (заземлена). Выдающий наряд в наряде прописал отключить секционные рубильники обеих лучей, хотя для безопасности достаточно указать только секционный рубильник противоположного луча. Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? т.к. ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок. Сообщение отредактировал Ivan_43 - 20.10.2012, 11:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Кашу маслом не испортишь. Везде вешайте.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Имеем двухтрансформаторную ТП, соответственно две сборки 0,4 кВ, соединенные секционной перемычкой. у каждой свой секционный рубильник. http://forca.ru/images/spravka/podstancii/2bktp-630.gif Рабочее место сборка 0,4 кВ одного луча (заземлена). Выдающий наряд в наряде прописал отключить секционные рубильники обеих лучей, хотя для безопасности достаточно указать только секционный рубильник противоположного луча. Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? т.к. ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок. "одного луча" - поясните, пожалуйста, что такое "луч"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? Туда, где действительно заземлено. На рукоятки приводов заземляющих устройств или на дверцы ячеек в которых установлено переносное заземление.Цитата ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок. А это при чём? Технические мероприятия читали? Отключить и заземлить со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. А подать можно, включив оба рубильника.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
uvk2 Туда, где действительно заземлено. На рукоятки приводов заземляющих устройств или на дверцы ячеек в которых установлено переносное заземление. Вы так думаете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
3.7.1. В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_ceMeHych_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
а сколько плакатов "Заземлено" нужно вывешивать?? меня учили : столько, сколько установлено переносных заземлений. ПРАВИЛЬНО ли это? в ПОТРМ 016-2000 не указано.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
а сколько плакатов "Заземлено" нужно вывешивать?? Привязываться к количеству установленных заземлений не имеет смысла. Множить эти плакаты еще можно было бы, чтобы учитывать количество бригад, да и то спорно. Одного на привод/ключ достаточно. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? т.к. ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок. Перемычка в ремонт не выводится, значит считается, что с неё может быть подано напряжение. Плакаты вывешиваются на привода в сторону транса и в сторону "перемычки", а также на все отходящие ВЛ-0,4 если по ним возможна подача напряжения, у вас кольцевые линии не озвучены. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 3.7.1. В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. С этим согласен полностью, но начальник отдела от и тб заставляет вешать как можно больше, в частности на вводные ячейки, заземлённые. Говорит, бригада должна знать, что здесь заземлено! Как минимум это глупо, я считаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Вывешивание плакатов заземлено нужно (как было уже сказано) на те "точки" откуда может быть подано напряжение на заземленный участок. Если у вас выключатель управляется из 3 точек, то вывешивает плакаты на все три ключа, если с рубильника можете подать напряжение на заземленный участок вешаем плакат на его ручку. Если за 10 км стоит выкатной выключатель вкотив который можем подать напряжение на заземленный участок, то премся за 10 км выкатываем его и вешает на него, чтобы другие знали что когда они будут что-то делать они будут подавать напряжение на заземленный участок. ну и как было сказано ранее вывешивание плакатов заземлено не зависит от рабочего места.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 3:07 |
|
![]() |