Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вывешивание плаката "заземлено" , куда повесить?

Ivan_43
сообщение 20.10.2012, 11:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



Имеем двухтрансформаторную ТП, соответственно две сборки 0,4 кВ, соединенные секционной перемычкой. у каждой свой секционный рубильник.
http://forca.ru/images/spravka/podstancii/2bktp-630.gif
Рабочее место сборка 0,4 кВ одного луча (заземлена).
Выдающий наряд в наряде прописал отключить секционные рубильники обеих лучей, хотя для безопасности достаточно указать только секционный рубильник противоположного луча.
Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? т.к. ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок.

Сообщение отредактировал Ivan_43 - 20.10.2012, 11:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 20.10.2012, 11:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Кашу маслом не испортишь. Везде вешайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.10.2012, 14:04
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ivan_43 @ 20.10.2012, 11:43) *
Имеем двухтрансформаторную ТП, соответственно две сборки 0,4 кВ, соединенные секционной перемычкой. у каждой свой секционный рубильник.
http://forca.ru/images/spravka/podstancii/2bktp-630.gif
Рабочее место сборка 0,4 кВ одного луча (заземлена).
Выдающий наряд в наряде прописал отключить секционные рубильники обеих лучей, хотя для безопасности достаточно указать только секционный рубильник противоположного луча.
Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? т.к. ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок.

"одного луча" - поясните, пожалуйста, что такое "луч"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.10.2012, 21:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"?
Туда, где действительно заземлено. На рукоятки приводов заземляющих устройств или на дверцы ячеек в которых установлено переносное заземление.
Цитата
ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок.
А это при чём? Технические мероприятия читали? Отключить и заземлить со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. А подать можно, включив оба рубильника.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.10.2012, 17:50
Сообщение #5





Гости






uvk2 Туда, где действительно заземлено. На рукоятки приводов заземляющих устройств или на дверцы ячеек в которых установлено переносное заземление. Вы так думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.10.2012, 19:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
3.7.1. В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ceMeHych_*
сообщение 3.3.2014, 14:47
Сообщение #7





Гости






а сколько плакатов "Заземлено" нужно вывешивать?? меня учили : столько, сколько установлено переносных заземлений. ПРАВИЛЬНО ли это? в ПОТРМ 016-2000 не указано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 3.3.2014, 15:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(ceMeHych @ 3.3.2014, 14:47) *
а сколько плакатов "Заземлено" нужно вывешивать??

Привязываться к количеству установленных заземлений не имеет смысла. Множить эти плакаты еще можно было бы, чтобы учитывать количество бригад, да и то спорно. Одного на привод/ключ достаточно.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.3.2014, 21:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Ivan_43 @ 20.10.2012, 11:43) *
Вопрос: куда вывешивать плакат "заземлено"? т.к. ни первым ни вторым рубильником не подашь напряжение на заземленный участок.

Перемычка в ремонт не выводится, значит считается, что с неё может быть подано напряжение. Плакаты вывешиваются на привода в сторону транса и в сторону "перемычки", а также на все отходящие ВЛ-0,4 если по ним возможна подача напряжения, у вас кольцевые линии не озвучены.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 4.3.2014, 18:57
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(uvk2 @ 21.10.2012, 20:57) *
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
3.7.1. В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

С этим согласен полностью, но начальник отдела от и тб заставляет вешать как можно больше, в частности на вводные ячейки, заземлённые. Говорит, бригада должна знать, что здесь заземлено! Как минимум это глупо, я считаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.3.2014, 21:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(yurandol @ 4.3.2014, 19:57) *
Говорит, бригада должна знать, что здесь заземлено!

Бригада должна знать где работать. А это уже другой плакат. Плакаты "заземлено" вывешиваются и вне рабочего места и это больше для оперативного персонала, что бы не подать напряжение на рабочее место.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 6.3.2014, 10:09
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Вывешивание плакатов заземлено нужно (как было уже сказано) на те "точки" откуда может быть подано напряжение на заземленный участок. Если у вас выключатель управляется из 3 точек, то вывешивает плакаты на все три ключа, если с рубильника можете подать напряжение на заземленный участок вешаем плакат на его ручку. Если за 10 км стоит выкатной выключатель вкотив который можем подать напряжение на заземленный участок, то премся за 10 км выкатываем его и вешает на него, чтобы другие знали что когда они будут что-то делать они будут подавать напряжение на заземленный участок. ну и как было сказано ранее вывешивание плакатов заземлено не зависит от рабочего места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 3:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены