Отработает ли автомат на плиту на 40А, если КЗ произойдет при двух работающих конфорках по 1200Вт (Итого 2400В)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Сработает - если ток КЗ достаточный для этого автомата. Если автомат 40А с характеристикой С - это от 200 до 400А.
Не сработает - если ток КЗ не достаточный. Мощность нагрузки - не влияет. ПС Для варианта "не сработает" - автомат конечно сработает, но не по электромагнитному расцепителю, а по тепловому в течении нескольких секунд. Время зависит опять же от тока КЗ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если у Вас на плиту идет медный кабель 6мм, а в этажном щите магистраль не времен царя гороха, то все у Вас сработает.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Отработает ли автомат на плиту на 40А, если КЗ произойдет при двух работающих конфорках по 1200Вт (Итого 2400В)? Чтобы точнее ответить на Ваш вопрос надо "прогрузить" автомат, измерить полное сопротивление петли "фаза-ноль" или ток КЗ. Сопоставив эти величины можно делать выводы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38625 ![]() |
при токе короткого около 200А автомат хар-ки С на 40 А сработает в пределах временного диаппазона от 0,01с до 1с.
от мощности потребителя сработка автомата по КЗ не зависит Предполагаю что Ваш кабель медный 6мм.кв. щит рассматриваем как идеальный источник и КЗ считаем от него по упрощенке: длина линии уверен не более 100м, а при 100м мы получаем ток КЗ 0,21кА, соответственно - автомат сработает (для более реально длины 50м - ток КЗ будет 0,41кА) так что все сработает, можно не переживать Сообщение отредактировал d.mOn - 18.3.2014, 9:51 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |