![]() Нормы освещённости офисов проектных организаций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нормы освещённости офисов проектных организаций |
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые электрики и проектировщики!
Проектирую внутрянку для упомянутых в названии темы кабинетов. Где-то прочитал, что освещённость должна быть 750 лк, но в нормах нашёл только 300 лк для кабинетов. Существующие люминисцентные светильники ("квадраты" в потолке типа армстронг 4х18 Вт) приблизительно по расчётам также дают эти самые 750 лк. Как быть? Какая цифра верна? С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Норм под рукой нет, но в программе 300 для кабинетов, офисов. Лучше согласовать с заказчиком, как ему лучше будет. Подешевле или посветлее
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сп 52.13330.2011
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
насколько помню, помимо помещений еще можно смотреть нормы по выполняемым работам, там что то насчет размеры различимости предметов. А по освещенности можно предлагать (если не хватает) местное освещение (например настольная лампа) таким образом вышли из положения в одном из проектов (небыло возможности устанавливать много светильников)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Где-то прочитал, что освещённость должна быть 750 лк, но в нормах нашёл только 300 лк для кабинетов. Вообще сразу скажу 300 это мало, работа за компьютером уже подразумевает 500, По ссылке проектные залы и комнаты 500 лк. http://www.esso39.ru/norma.php |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
По СП 52.13330.2011 освещённость рабочих мест с компьютерными мониторами на уровне стола должна быть в пределах от 300 до 500Лк.
При этом на вертикальной поверхности монитора освещённость должна быть не более 200Лк. Так что принимая горизонтальную освещённость за 300Лк, мы избавляемся от необходимости расчитывать вертикальную освещённость мониторов. При 500Лк уже возможна ситуация возникновения бликов на мониторе затрудняющих распознование информации, по этому в данном случае придётся проверять и вертикальную освещённость. Что касается конструкторских бюро, это имеется в виду работа за кульманом, а не за компьютером. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость_ГОСТЬ_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за ответы!В результате получилось вот что:
Потому как проектировщикам приходится в процессе работы разбираться с распечатанными чертежами, постоянно читать нормативную литературу(мелкий шрифт), выполнять различные графические эскизы на столе от руки, принято освещение 750 лК с управлением от сдвоенных выключателей(грубо говоря первый и второй ряд, причём второй ряд на той половине, где окна выходят на улицу, кроме того, так пожелал директор). Было учтено мнение проектировщиков, что в зимний период вечерами и утром существующего освещения в 750 лк- в самый раз(кое-кому даже не хватает), и удобнее когда выполнено управление двойным выключателем с расположением светильников описанным выше. по опыту этих же проектировщиков было установлено, что существующие светильники выполнены с некачественной ПРА (гудят, мигают, заметно "мельтешение", т.е. с высокой %-пульсацией), и поэтому светильники выполнены с ЭПРА, с наименьшим коэффициентом пульсации по САНПИН (5-7% по данным производителей, меньше поставить не дают директора-экономят бабки, но, как говорится - хоть что-то) а также с лампами, обеспечивающими наименьший вред глазам(по цветовой температуре исходя из цветового решения кабинетов). По сравнению с дешёвым вариантом (использование говённо-дешёвых светильников+ламп+ПРА) стоимость выросла в 1,5 раза, по стоимости примерно на 60 тыс деревянных. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2014 Пользователь №: 38408 ![]() |
народ, доброго дня! просите дурочку... подбираю освещение для дома (достроили вот, слава богу). вопрос - подскажите, насколько экономично заводить сверхяркие светодиоды? размышляла, а не купить ли - смотрела характеристики - и поняла, что запуталась. как сравнивать с обычными лампами накаливания? и, говорят, мерцают... и спектр. хочу в холл, зал и кухню (потолки высокие). спасибо за ориентиры!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
сравнивать - примерно 1 к 10 по мощности с лампами накаливания, т.е если у вас стоит сто ваттная лампочка, 10 ваттная светодиодная ее заменит,
мерцать не должны, ибо питаются постоянным током, а цветопередача у них почти 100% но это конечно, еще зависит и от того на сколько добросовестный китаец ее собирал |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
сравнивать - примерно 1 к 10 по мощности с лампами накаливания, т.е если у вас стоит сто ваттная лампочка, 10 ваттная светодиодная ее заменит, мерцать не должны, ибо питаются постоянным током, а цветопередача у них почти 100% если в доме есть дети, ничего кроме ламп накаливания нельзя ставить, большой % дальтоников среди детей, выросших под светодиодами и ЛЛ, да и вообще детям такой свет сильно вредит глазам. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.2.2014 Пользователь №: 38257 ![]() |
А еще нужно смотреть не только на Ватты, но и на Кельвины и Люксы. больше 4500 тыс Кельвинов - это уже будет похоже на процедурный кабинет, если планируете вешать картины, нужно смотреть на Индекс RDI - чем выше тем лучше. Удачи,
Сообщение отредактировал STUDENTKA - 3.3.2014, 11:55 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |