Здравствуйте уважаемые электрики и проектировщики!
Проектирую внутрянку для упомянутых в названии темы кабинетов.
Где-то прочитал, что освещённость должна быть 750 лк, но в нормах нашёл только 300 лк для кабинетов. Существующие люминисцентные светильники ("квадраты" в потолке типа армстронг 4х18 Вт) приблизительно по расчётам также дают эти самые 750 лк.
Как быть? Какая цифра верна?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.4.2012, 7:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Норм под рукой нет, но в программе 300 для кабинетов, офисов. Лучше согласовать с заказчиком, как ему лучше будет. Подешевле или посветлее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.4.2012, 10:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сп 52.13330.2011


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 20.4.2012, 11:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



насколько помню, помимо помещений еще можно смотреть нормы по выполняемым работам, там что то насчет размеры различимости предметов. А по освещенности можно предлагать (если не хватает) местное освещение (например настольная лампа) таким образом вышли из положения в одном из проектов (небыло возможности устанавливать много светильников)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 20.4.2012, 17:23
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Гость_Николай_* @ 20.4.2012, 7:24) *
Где-то прочитал, что освещённость должна быть 750 лк, но в нормах нашёл только 300 лк для кабинетов.


Вообще сразу скажу 300 это мало, работа за компьютером уже подразумевает 500,
По ссылке проектные залы и комнаты 500 лк.
http://www.esso39.ru/norma.php
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.4.2012, 8:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



По СП 52.13330.2011 освещённость рабочих мест с компьютерными мониторами на уровне стола должна быть в пределах от 300 до 500Лк.
При этом на вертикальной поверхности монитора освещённость должна быть не более 200Лк.
Так что принимая горизонтальную освещённость за 300Лк, мы избавляемся от необходимости расчитывать вертикальную освещённость мониторов.
При 500Лк уже возможна ситуация возникновения бликов на мониторе затрудняющих распознование информации, по этому в данном случае придётся проверять и вертикальную освещённость.

Что касается конструкторских бюро, это имеется в виду работа за кульманом, а не за компьютером.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ГОСТЬ_*_*
сообщение 27.4.2012, 14:57
Сообщение #7





Гости






Спасибо всем за ответы!В результате получилось вот что:
Потому как проектировщикам приходится в процессе работы разбираться с распечатанными чертежами, постоянно читать нормативную литературу(мелкий шрифт), выполнять различные графические эскизы на столе от руки, принято освещение 750 лК с управлением от сдвоенных выключателей(грубо говоря первый и второй ряд, причём второй ряд на той половине, где окна выходят на улицу, кроме того, так пожелал директор). Было учтено мнение проектировщиков, что в зимний период вечерами и утром существующего освещения в 750 лк- в самый раз(кое-кому даже не хватает), и удобнее когда выполнено управление двойным выключателем с расположением светильников описанным выше.
по опыту этих же проектировщиков было установлено, что существующие светильники выполнены с некачественной ПРА (гудят, мигают, заметно "мельтешение", т.е. с высокой %-пульсацией), и поэтому светильники выполнены с ЭПРА, с наименьшим коэффициентом пульсации по САНПИН (5-7% по данным производителей, меньше поставить не дают директора-экономят бабки, но, как говорится - хоть что-то) а также с лампами, обеспечивающими наименьший вред глазам(по цветовой температуре исходя из цветового решения кабинетов).

По сравнению с дешёвым вариантом (использование говённо-дешёвых светильников+ламп+ПРА) стоимость выросла в 1,5 раза, по стоимости примерно на 60 тыс деревянных.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana.Duzhkow...
сообщение 2.3.2014, 19:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2014
Пользователь №: 38408



народ, доброго дня! просите дурочку... подбираю освещение для дома (достроили вот, слава богу). вопрос - подскажите, насколько экономично заводить сверхяркие светодиоды? размышляла, а не купить ли - смотрела характеристики - и поняла, что запуталась. как сравнивать с обычными лампами накаливания? и, говорят, мерцают... и спектр. хочу в холл, зал и кухню (потолки высокие). спасибо за ориентиры!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.3.2014, 22:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



сравнивать - примерно 1 к 10 по мощности с лампами накаливания, т.е если у вас стоит сто ваттная лампочка, 10 ваттная светодиодная ее заменит,
мерцать не должны, ибо питаются постоянным током, а цветопередача у них почти 100%
но это конечно, еще зависит и от того на сколько добросовестный китаец ее собирал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 3.3.2014, 10:49
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(FRAER @ 2.3.2014, 22:16) *
сравнивать - примерно 1 к 10 по мощности с лампами накаливания, т.е если у вас стоит сто ваттная лампочка, 10 ваттная светодиодная ее заменит,
мерцать не должны, ибо питаются постоянным током, а цветопередача у них почти 100%

если в доме есть дети, ничего кроме ламп накаливания нельзя ставить, большой % дальтоников среди детей, выросших под светодиодами и ЛЛ, да и вообще детям такой свет сильно вредит глазам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
STUDENTKA
сообщение 3.3.2014, 11:53
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 20.2.2014
Пользователь №: 38257



А еще нужно смотреть не только на Ватты, но и на Кельвины и Люксы. больше 4500 тыс Кельвинов - это уже будет похоже на процедурный кабинет, если планируете вешать картины, нужно смотреть на Индекс RDI - чем выше тем лучше. Удачи,

Сообщение отредактировал STUDENTKA - 3.3.2014, 11:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 2:49
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены