перекос напряжения , перекос напряжения на силовом трансформаторе по стороне 0,4 кВ

Гость_Гость_ВИКТОР_*_*
сообщение 2.3.2014, 16:59
Сообщение #1





Гости






Проблема такая - на выводе 0,4 кВ силового трансформатора 400 кВА, 10/0,4 кВ даже при малейшей нагрузке значительный перекос напряжения по фазам: 150В, 240В, 280В. В чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 2.3.2014, 17:01
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Какое соединение обмоток? Нагрузка преимущественно однофазная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.3.2014, 18:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_ВИКТОР_* @ 2.3.2014, 16:59) *
В чем может быть причина?

Причин может быть много. Для ответа мало исходных данных.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 2.3.2014, 21:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Нет ноля на самом тр-ре т.е. он незаземлен


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.3.2014, 22:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Проблема такая - на выводе 0,4 кВ силового трансформатора
Я так понял, что на шпильках тр-ра.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.3.2014, 5:20
Сообщение #6





Гости






Цитата(uvk2 @ 2.3.2014, 22:03) *
Я так понял, что на шпильках тр-ра.

Да на одной, наверное, та, которая "N"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.3.2014, 7:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Скорее всего дефект в нуле транса. Проверте по месту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 3.3.2014, 10:21
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Присоединяюсь к мнению остальных, нет нуля. Надо смотреть транс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.3.2014, 21:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Как сказали выше, мало данных. Линейные напряжения озвучьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения