Подскажите.
На даче есть 2 вводных автомата(один ни фазу, второй на нуль), они же и распределительные, т.е. от них на чердак отводится по проводу, где на них налеплена вся разводка по дому. Какой из методов правильный: 1. От автоматов провод вевести на чердак, а там установить 2 медные шинки(на фазу и на нуль), от которых отвести всю разводку? 2. Протянуть всю разводку к автоматам, и по несколько проводов под одну клему автомата? Просто неустраивают эти 2 жмута скрученых проводов на чердаке |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Подскажите. На даче есть 2 вводных автомата(один ни фазу, второй на нуль), они же и распределительные, т.е. от них на чердак отводится по проводу, где на них налеплена вся разводка по дому. Какой из методов правильный: 1. От автоматов провод вевести на чердак, а там установить 2 медные шинки(на фазу и на нуль), от которых отвести всю разводку? 2. Протянуть всю разводку к автоматам, и по несколько проводов под одну клему автомата? Просто неустраивают эти 2 жмута скрученых проводов на чердаке Первое. Замените два вводных на один двухполюсный. Т.к. при срабатывании автомата, что стоит на нуле на всех токопроводящих частях может оказаться фаза. ![]() Второе. Под одну клемму автомата более двух проводников ... забудьте, нельзя. Третье. Не желаете ли развести всю проводку к разным потребителям через разные автоматы? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Интересующийся_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. Про двухполюсный спасибо, так и сделаю(плохо, что автоматы уже купил 2 шт. по 25А АВВ С)
2. Про проводники под одну клему, тоже спасибо, постараюсь так выполнить. 3. Желаю, только чердак весь завален различным хламом, и нет возможности определить какой провод для какого потребителя ![]() Вопрос в тему: допустим на ввод я поставлю двухполюсный на 32A, протяну от него 2 провода к отходящим линиям, на которые поставлю к примеру: 2х25А, 2х10А, 1х16А. Как мне 2мя проводами подключить 5 автоматов? Представляется только шлейфом, но ведь тогда, как я понимаю, на контактах первого в шлейфе автомата будет ток со всех автоматов, это не нарушит его работы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
1. Про двухполюсный спасибо, так и сделаю(плохо, что автоматы уже купил 2 шт. по 25А АВВ С) Я думаю можно поставить перемычку на язычки автоматов, чтобы при отключении одного из них, отключался и второй, тогда не придется покупать двухполюсный. Как они точно называются не знаю, но они есть ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18056 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А в нашем ПУЭ еще написано, что на чердаке коробки д.б. металлические. А соединения лучше сделать опрессовкой, Вам проще на клемниках. Но самый хороший совет ( о раздельной проводке) Вам уже дали. Не ленитесь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
3. Желаю, только чердак весь завален различным хламом, и нет возможности определить какой провод для какого потребителя Как я понял Вы после автомата пытаетесь сделать что то вроде распаячной коробки. И всё повесите на один автомат. Думаю, что это далеко не лучшее решение.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
3. Желаю, только чердак весь завален различным хламом, и нет возможности определить какой провод для какого потребителя Как то странно... А как же вы собираетесь разделять группы, как описываете тутЦитата Вопрос в тему: допустим на ввод я поставлю двухполюсный на 32A, протяну от него 2 провода к отходящим линиям, на которые поставлю к примеру: 2х25А, 2х10А, 1х16А. Как мне 2мя проводами подключить 5 автоматов? Представляется только шлейфом, но ведь тогда, как я понимаю, на контактах первого в шлейфе автомата будет ток со всех автоматов, это не нарушит его работы?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Интересующийся_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Как то странно... А как же вы собираетесь разделять группы, как описываете тут Да это я 2 независимых темы затронул, на случай, если всё же решусь выкинуть всё из чердака и разделить потребители! Так всё же в суть вопроса: подключать исходящие автоматы в шлейф? И, допустим, если выйдет, что провода проложены покомнатно, тоесть один питающий на одну комнату(свет+розетки), то так и кидать на автоматы покомнатно??? Просто проводку я точно менять пока не буду, а знаю что розетки должны питаться отдельно от освещения... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И, допустим, если выйдет, что провода проложены покомнатно, тоесть один питающий на одну комнату(свет+розетки), то так и кидать на автоматы покомнатно??? Просто проводку я точно менять пока не буду, а знаю что розетки должны питаться отдельно от освещения... Вы же сами и ответили на свой вопрос. ![]() Если проводку менять не будете, то поставьте маленький щиток под однофазные автоматы покомнатно, а кабель до щитка от чердака нарастите через распаячные коробки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
ABB в описании гарантирует качественный контакт на АВ при 7 проводах по 1,5мм2 и моменте затяжки контакта 2,5 кгс. Почему нельзя шлейфом ?- ведь в номенклатуре каждого производителя есть самые разные соеденительные шины до 1 метра длинной.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А с каких пор описания на продукцию (про 7 концов под 1 контакт) заменяют правила монтажа?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
есть ещё "штученьки" , называемые дистрибьютерными блоками (см. вложение ) , но не знаю годятся ли они в данном случае из соображений бюджета
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Смотрю, там простые пружинные зажимы? А каков допустимый ток в проводниках по документации этих дистрибьюторов?
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Смотрю, там простые пружинные зажимы? А каков допустимый ток в проводниках по документации этих дистрибьюторов? Ток приходит по одному проводнику и уходит по нескольким. Таким образом, допустимый ток определяется сечением приходящего провода. (Пружинными контактами он не ограничивается.) Есть такие же дистрибьюторы с медными (латунными) шинками (L, N, PE) и винтами. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
to AlexPetrov в мире много достойных пружинных клеммников , хотя бы изделия Phoenix Contact , не говоря о пресловутых WAGO , величина долговременного допустимого тока указана в спецификациях , подкреплённых испытаниями (документы испытаний доступны на сайтах производителей в PDF - формате)
тут уже Ваше право доверять или нет производителю данных изделий , но ничто не мешает Вам использовать их по своему усмотрению , т.е. с соответствующим запасом по номинальному току ![]() а так плоскопружинные клеммники хороши хотя бы тем , что автоматически реагируют на тепловые расширения проводников (не требуют профилактических обтяжек , как винтовые) и удобны в монтаже -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
ОК, я неправильно сформулировал вопрос.
Цитата Таким образом, допустимый ток определяется сечением приходящего провода. (Пружинными контактами он не ограничивается.) ZavGar, хотите сказать, площадь и прижимное усилие пружинных лепестков нам пофиг?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18056 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Узнаю тематику "вопросов проектирования", тема про провода начиналась и пока свежа.
Всем понятно - ни какая пружинка на сравнится с усилием гаечного ключа. Никто не помнит производителей бойко торговавших переходничками для чайников? Они тоже уверяли что штучки как раз для этого и созданы, пластинки жмут немеряно.. "Есть такие же дистрибьюторы с медными (латунными) шинками (L, N, PE) и винтами." К этим доверие полное. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |